首页>试题列表>某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段414㎡厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散7km,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的1只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段414㎡厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。A. 充装方工人违章操作

B. 用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡

C. 双方工人均未经特种作业人员培训和考核

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段414㎡厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散7km,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的1只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中”相关的问题

第1题

C. 厂方没有应急救援预案或措施

点击查看答案

第3题

该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中,而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理,就进行液氯充装。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度、压力升高,致使钢瓶发生爆炸,并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核,没有事故应急预案。根据上述描述,该事故发生的间接原因是()。

B. 双方工人均未经特种作业人员培训和考核

C. 用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡

点击查看答案

第10题

根据上述描述,事故发生的直接原因是()。

A. 单位安全管理不严

更为严重的是爆炸后氯气扩散7㎞,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。根据上述描述,危险物品的生产、经营、储存单位应当建立()。

A. 应急救援预案

B. 应急救援组织

C. 应急救援体系

点击查看答案

第15题

B. 厂方没有应急救援预案或措施

下列叙述不正确的是()。

A. 液氯钢瓶在起吊与装车前,必须拧紧易熔塞,戴好瓶帽,防震圈。

B. 液氯钢瓶的充装系数为1.25Kg/L,严禁超装,如有超装应采用倒瓶或抽气处理,严禁超装的液氯钢瓶出厂。

C. 液氯钢瓶应堆放在太阳直射与通风叫通畅的地方。

点击查看答案

第20题

某厂在充装液氯钢瓶时磅秤失灵,又未复磅,致使充装过量后入库。在发货时,发现该瓶有氯气泄漏情况,随即卸下钢瓶待检查处理,不久,该瓶突然爆裂,大量液氯外泄,死亡3人,1人重伤,142人吸氯中毒。导致本次事故发生的直接原因是()。

A. 液氯钢瓶充装过量

B. 操作人员素质较差

C. 液氯钢瓶质量较差

点击查看答案

第21题

对于应设置雨淋自动喷水灭火系统的建筑或部位,以下描述不正确的是()。

A. 火柴厂的氯酸钾压碾厂房

B. 月装瓶量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间

C. 500m2的演播室

D. 甲级剧场

点击查看答案

第22题

对于应设置雨淋自动喷水灭火系统的建筑或部位,以下描述不正确的是()。

A. 火柴厂的氯酸钾压碾厂房

B. 月装瓶量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间

C. 500m2的演播室

D. 甲级剧场

点击查看答案

第23题

液氯气化加热时,一般用()。要有防止物料倒灌至液氯钢瓶的措施。

A. 温水

B. 蒸汽

C. 明火

点击查看答案

第24题

2004年4月15日下午,处于主城区的某市化工总厂氯气分厂工人操作中发现,2号氯冷凝器出现穿孔,有氯气泄漏。16日1时列管发生爆炸;凌晨4时左右,再次发生局部爆炸,大量氯气向周围弥漫;16日15时57分,5个装有液氯的氯罐突然发生爆炸,当场造成9人死亡、失踪,3人受伤。根据上述描述,依据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,本事故属于()。

A. 特别重大事故

B. 较大事故

C. 重大事故

点击查看答案

第25题

可以用作工厂的热污水管、电镀溶液管道、热化学试剂输送管和氯碱厂的湿氯气输送管道的是()。

A. 硬质聚氯乙烯(UPVO管

B. 氯化聚氯乙烯(CPVC)管

C. 聚丙烯(PE)管

D. 工程塑料(ABS)管

点击查看答案

第27题

液氯钢瓶与液氨钢瓶可以在同库存放。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第28题

2004年4月15日下午,处于主城区的某市化工总厂氯气分厂工人操作中发现,2号氯冷凝器出现穿孔,有氯气泄漏。16日1时列管发生爆炸;凌晨4时左右,再次发生局部爆炸,大量氯气向周围弥漫;16日15时57分,5个装有液氯的氯罐突然发生爆炸,当场造成9人死亡、失踪,3人受伤。根据上述描述,氯气对人体的主要危害有()。

A. 窒息

B. 上呼吸道黏膜造成有害的影响

C. 头晕

点击查看答案

第29题

浙江一化学工业公司电化厂液氯包装岗位液氯官道上的过滤器下封头法兰密封口密封失败,氯气外溢,当时正直东北风,氯气向电石炉方向扩散,造成电石厂正在出炉的职工多人轻度中毒。氯气属于()。

A. 无毒物质

B. 低毒物质

C. 高毒物质

点击查看答案

第30题

2004年4月15日下午,处于主城区的某市化工总厂氯气分厂工人操作中发现,2号氯冷凝器出现穿孔,有氯气泄漏。16日1时列管发生爆炸;凌晨4时左右,再次发生局部爆炸,大量氯气向周围弥漫;16日15时57分,5个装有液氯的氯罐突然发生爆炸,当场造成9人死亡、失踪,3人受伤。根据上述描述,使用氯气场所的卫生和环境卫生应符合GBZ1和GBZ2.1中的有关规定,作业场所空气中氯气含量最高允许浓度为()mg/㎥。

A. 1

B. 2

C. 3

点击查看答案

第31题

2004年4月15日下午,处于主城区的某市化工总厂氯气分厂工人操作中发现,2号氯冷凝器出现穿孔,有氯气泄漏。16日1时列管发生爆炸;凌晨4时左右,再次发生局部爆炸,大量氯气向周围弥漫;16日15时57分,5个装有液氯的氯罐突然发生爆炸,当场造成9人死亡、失踪,3人受伤。根据上述描述,使用氯气场所的卫生和环境卫生应符合GBZ1和GBZ2.1中的有关规定,作业场所空气中氯气含量最高允许浓度为()mg/?。

A. 2

B. 1

C. 3

点击查看答案

第32题

根据上述描述,使用氯气场所的卫生和环境卫生应符合GBZ1和GBZ2.1中的有关规定,作业场所空气中氯气含量最高允许浓度为()mg/m³

A. 3

B. 2

C. 1

点击查看答案

第35题

浙江某化学工业公司电化厂液氯包装岗位液氯官道上的过滤器下封头法兰密封口密封失败,氯气外溢,当时正直东北风,氯气向电石炉方向扩散,造成电石厂正在出炉的职工多人轻度中毒。氯气属于()物质。

A. 无毒

B. 低毒

C. 高毒

点击查看答案

第36题

压力泄放阀是设计或能够重复关闭的、并在正常条件已经恢复后阻止气体进一步流出的压力泄放装置。这种压力泄放装置目前被用在()等方面。

A. 氧阀

B. 氯阀

C. 民用液化石油气瓶阀

D. 机动车用液化石油气钢瓶集成阀

点击查看答案

第37题

最常见的车用气瓶为车用压缩天然气钢瓶和()。

A. 车用氧气钢瓶

B. 车用液氯钢瓶

C. 车用液化石油气钢瓶

点击查看答案

第38题

严禁将液氯气化器中的液氯充入液氯钢瓶。请问这种做法是?

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第39题

氯气高压液化法是由氯气处理工段来的氯气,进入高压压缩机提升压力,再进入氯气液化器降温液化,最后进入液氯储罐。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第40题

液氯钢瓶的余氯分析,用氨水检验钢瓶内是否为氯气。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第41题

2005年4月,华东某公司一只液氯贮罐的阀门松动而造成氯气泄露,造成268人入院治疗,其中27人住院,紧急疏散人约2000人。关于氯气液化说法正确的是()。

A. 如发现氯气液化系统有泄漏情况,应立即先处理泄漏点,而后切断气源

B. 氯气液化系统应经常用肥皂水检查整个系统和管线、设备是否泄漏

C. 液氯储槽的盛装量应≤80%

点击查看答案

第42题

下列关于三氯化氮的物化性质的叙述中不正确的是()。

A. 三氯化氮能与亚硫酸钠水溶液发生氧化还原反应

B. 三氯化氮是一种具有强烈刺激性气味的液体

C. 三氯化氮在冷水中的溶解度很大,在热水中易分解

点击查看答案

第43题

液氯钢瓶充装时,钢瓶发热可能是钢瓶内有水或者其他气体杂质,此时应该立即拆开抽空处理,若已充进液氯较多,应采取紧急措施,防止钢瓶爆炸。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第44题

河北省沧州市一化工厂液氯系统不正常,决定将氯气直接切换至尾气吸收系统,制次氯酸钠。在开启直接通往尾气系统的阀门后,由于开启速度过快造成塑料管线突然破裂,大量氯气外泄,致使厂外群众800余人吸入氯气,147人送医院救治,19人住院治疗。氯气进入人体的最主要途径为()。

A. 消化道

B. 皮肤

C. 呼吸道

点击查看答案

第45题

氯气液化工序中,原料氯气含水分多,可能会造成管道或设备漏氯气或液氯。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第46题

下列关于提高氯气的液化效率叙述中,不正确的是()。

A. 增大氯气液化器的传热面积

B. 控制原料中氯气含氢量

C. 降低氯气的液化温度

点击查看答案

第47题

某液氯钢瓶因超装,升温引起钢瓶爆炸,属于()。

A. 化学性爆炸

B. 简单分解爆炸

C. 复分解爆炸

D. 物理性爆炸

点击查看答案

第48题

氯化氢生产过程中,下列选项不是造成炉内压力高的原因是()。

A. 氯化氢用户或原料氯氢处理调节幅度大

B. 冷却器氯化氢出口液封

C. 氢气中含水分过多

点击查看答案

第49题

1989年7月,某厂在高温季节曾发生二次跑氯事故。一次是生产过程中,从处理装置中跑氯,造成8人不同程度的氯气吸入。第二次跑氯是全厂大修后开车处理淡氯气时跑氯,有二人氯气吸入。事故氯气处理装置中,用来吸收事故氯气的是()。

A. 氢氧化钠

B. 碳酸钠

C. 碳酸氢钠

点击查看答案

第50题

根据《危险化学品安全管理条例》,有关单位和个人对依法进行的危险化学品安全监督检查应当予以配合,不得拒绝、阻碍。 根据《危险化学品安全管理条例》,危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。 某火力发电厂有6台额定压力13.72MPa、额定蒸发量670t/h的电站锅炉。为保证锅炉启动和稳定燃烧,建有2个500㎥的轻柴油储罐。为发电机冷却,建有制氢站。制氢站装有1套制氢设备和4个氢罐,氢罐的工作压力3.2MPa、体积13.9㎥。锅炉燃用煤粉由磨煤机加工后,经输粉管道直接进入炉膛。因生产需要,该厂决定对磨煤输粉系统进行改造。改造工程包括:拆除部分距离地面6m高的破损输粉管道,更换新管道。在施工中,部分拆除和安装工作在脚手架上进行,使用额定起重量为5t的电动葫芦。拆除旧管道时,使用乙炔进行气割。新管道焊接前,使用角磨机进行抛光。拆除的旧管道和其他旧设备使用叉车运走。施工现场周围有正在使用的动力电缆和高温管道,还有部分未清除的煤粉。根据上述情况,请判断,该厂特种作业包括焊接、气割、厂内机动车(叉车)驾驶等。 某厂生产一种有机产品,须在高压釜中进行反应,随着温度升高(外加热),釜内物料分解,气体要及时放空,保持一定压力,生产一直正常稳定。有一次,操作工没开启放空阀,班长未检查,投料升温后,釜内压力剧增,釜上的防爆设施失灵,一股有毒气体从高压釜法兰处冲出。当场有几人中毒晕倒,强大气流又将装有溶剂的储槽玻璃计量管冲坏,大量溶剂流出,引起火灾。临近几个储罐发生连环爆炸,一些溶剂从排水沟流入江河,造成严重水质污染。根据上述描述,请判断,该厂存在玻璃计量管没用金属套保护等缺陷。根据上述描述,请判断,该厂在工艺操作存在放空阀未开启,班长没检查等安全操作错误,间接导致该事故发生。根据上述描述,请判断,该厂在工艺操作存在放空阀未开启,班长没检查等安全操作错误,间接导致该事故发生 某厂油污法兰损坏需维修。维修钳工甲将带有污油底阀的污油管线放入污油池内,当时污油池液面高度为500cm,上面浮有30cm的浮油。在液面上的100cm处需对法兰进行更换,班长乙决定采用对接焊接方式。电焊工内去办理动火票,钳工甲见焊工丙办理动火手续迟迟没回,便开始焊接,结果发生油气爆炸,钳工甲掉入污油池死亡。根据上述事实,电焊工不是特殊工种,不用取得特种作业人员资格证。 某化工厂大检修前,由某单位安装处在装置东面17m外空地上对新制成的重叠式换热器进行气密性试验。换热器每台有40个螺孔,在试验时换热器B装了13个螺栓,换热器A装了17个螺栓。试压环比原封头法兰厚4.7cm,试压环装上后仍用原螺栓。螺栓与螺母装配时两头不均匀。试压过程中,换热器B试压环紧固螺栓拉断,螺母脱落,管束与壳体分离。重4t的管束向前冲出8m,把前方黄河牌载有空气压缩机的汽车大梁撞弯,冲入车底,整台汽车被横推移位2~3m;重2t的壳体向相反方向冲出,与管束分离后飞出38.5m,碰到地桩停止;换热器A、B连接支座螺栓剪断,连接法兰短管拉断,重6t的换热器A受壳体断开短管处喷出气体的反作用推力,整个向东南方向移位8m左右,并转向170°。现场共有9人,4人不幸死亡。根据上述情况,请判断,该厂操作人员严重违反《压力容器安全监察规程》关于“耐压试验和气密试验时,各部位的紧固螺栓必须装配齐全”的规定,导致事故发生。 某化工厂大检修前,由某单位安装处在装置东面17m外空地上对新制成的重叠式换热器进行气密性试验。换热器每台有40个螺孔,在试验时换热器B装了13个螺栓,换热器A装了17个螺栓。试压环比原封头法兰厚4.7cm,试压环装上后仍用原螺栓。螺栓与螺母装配时两头不均匀。试压过程中,换热器(B)试压环紧固螺栓拉断,螺母脱落,管束与壳体分离。重4t的管束向前冲出8m,把前方黄河牌载有空气压缩机的汽车大梁撞弯,冲入车底,整台汽车被横推移位2~3m;重2t的壳体向相反方向冲出,与管束分离后飞出38.5m,碰到地桩停止
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

找答案