A. 80dB
B. 90dB
C. 70dB
搜题
第2题
A. 专用火警总指示灯(器):点亮
B. 音响器件:发出与其他报警状态不同的报警声响,通常为消防车警报声
C. 音响器件:发出与其他报警状态不同的报警声响,通常为救护车警报声
D. 显示器:显示火灾报警时间、部位及注释信息。
E. 显示器:显示故障报警时间、部位及注释信息。
第3题
A. 375
B. 360
C. 160
D. 175
第4题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第5题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
第6题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
第9题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第10题
A. 到额定起重力矩或额定起重量的80%以上时,应发出断续的声光报警
B. 达到额定起重力矩或额定起重量的90%以上时,应发出断续的声光报警
C. 达到额定起重力矩或额定起重量的90%以上时,应发出连续清晰的声光报警
D. 达到额定起重力矩或额定起重量的100%以上时,应发出连续清晰的声光报警
E. 发出连续清晰的声光报警时,只有在降低到额定工作能力110%以内时报警才停止
第11题
A. 确认火灾报警控制器的工作状态
B. 识别火灾报警控制器发出的声报警信号
C. 根据火灾报警控制器发出声信号的音调特征准确识别声报警信号类别
D. 按下火灾报警控制器面板操作界面上的"消音"键,音响器件停止发出声音,消音指示灯熄灭
E. 按下火灾报警控制器面板操作界面上的"消音"键,音响器件停止发出声音,消音指示灯点亮
第12题
A. 5
B. 10
C. 15
D. 30答案:B解析:火灾报警控制器应能在接到火灾报警信号后10秒钟发出火灾报警声.光信号。73.火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为(),同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。
E. 8s~20s
F. 10s~30s
G. 8s~30s
H. 10s~20s
第13题
A. 发出声、光报警信号;
B. 广播控制器启动;
C. 火警指示灯应点亮;
D. 火灾探测器部位,记录火灾报警时间
第14题
A. 点亮"故障"指示灯,故障排除后,故障信息的指示信号需要手动清除
B. 声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声
C. 显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码
D. 主备电发生故障,发出声、光报警
第15题
A. 显示器显示火灾发生部位、设备类型、报警时间
B. 点亮"火警"总指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除
C. 显示器显示"系统运行正常"等类似提示信息
D. 发出火警声响音调(消防车声)
第17题
A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在10s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D. 监控设备应能手动消除报警声信号
第18题
A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在100s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间,监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
C. 显示故障总数和故障报警序号.报警时间.类型编码
D. 主备电发生故障,发出声.光报警
第26题
A. 发出与火警声明显不同的监管报警声响音调
B. 点亮"监管"指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除
C. 显示器显示监管信息总数和监管报警序号、报警时间、地址编码、设备类型
D. 当显示区域不足以显示所有信息时,应能手动查询
第27题
A. 正确
B. 错误
第28题
A. 正确
B. 错误
第31题
A. 正确
B. 错误
第32题
A. 声光报警器
B. 火灾声光警报器
C. 消防应急广播
D. 报警外线电话
E. 消防专用电话
第35题
A. 显示器显示故障类型或部位信息
B. 发出与火灾报警状态不同的报警声响
C. 发生电源故障时对应电源故障类型指示灯点亮
D. 当多于一个故障信息时,应按报警时间顺序显示所有故障信息
E. 故障总指示灯点亮
第36题
A. 光信号:专用火警总指示灯点亮
B. 声信号:发出火灾报警信号
C. 声信号:发出监管报警信号
D. 显示器:显示火灾报警时间、部位等信息
E. 显示器:显示故障报警时间、部位等信息。
第38题
A. 5s
B. 1Os
C. 15s
D. 30s
第39题
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
第40题
A. 报警指示:"火警"指示为红色,可以自动清除
B. 声响音调:发出与其它信息不同的火警声
C. 图形显示部分对应的报警设备以红色闪烁,报警设备所在区域也以红色显示
D. 通过查看文字信息能获得每一个火灾报警部位及相关信息
第42题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第49题
A. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的声、光信号,并在10s内将手动报警信息传送给监控中心。
B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持60s.
C. 当信息传送失败时传输设备应发出声、光信号。
D. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。