更多“(判断题/1分)声和光警报器启动后,应发出声、光警报,用声级计在声光警报器前3米处,声警报的声压级不应小于75dB。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)声和光警报器启动后,应发出声、光警报,用声级计在声光警报器前3米处,声警报的声压级不应小于75dB。
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)声光警报器启动后,应发出声、光警报,用声级计在声光警报器前3米处,声警报的声压级不应小于75dB。
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)声光警报器启动后,应发出声、光警报,用声级计在声光警报器前()米处,声警报的声压级不应小于()dB,声光警报器停止后,应无声、光警报发出。
A.
375
B.
360
C.
160
D.
175
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)在主机上启动该声光警报器,发出声、光警报;环境躁声大于60dB的场所,声警报的声压级应高于背景躁声15dB。
点击查看答案
第5题
火启动火灾警报装置,在其正前方3m水平处,每个报警区域内的火灾警报装置的声压级应高于背景噪声15dB,且不应低于()dB。
点击查看答案
第6题
火启动火灾警报装置,在其正前方3m水平处,每个报警区域内的火灾警报装置的声压级应高于背景噪声15dB,且不应低于()dB。()
点击查看答案
第7题
启动火灾警报装置,在其正前方3m水平处,使用声级计测量声信号,每个报警区域内的火灾警报装置的声压级应高于背景噪声25dB,且不应低于60dB。()
点击查看答案
第8题
下列哪些装置属于火灾警报装置()。
A.
警铃
B.
声光警报器
C.
声警报器
D.
光警报器
E.
温感探测器
点击查看答案
第9题
在气体灭火防护区出口外上方应设置表示气体喷洒的()。
A.
火灾声光警报器
B.
火灾声警报器
C.
火灾光警报器
D.
气体释放警报器
点击查看答案
第10题
火灾警报装置启动功能测试启动火灾警报装置,观察声、光指示正常,并且在共正前方3m水平处,使用声级计测址声信号,应满足()(A计权)。
A.
60DB
B.
65DB
C.
70DB
D.
75DB
点击查看答案
第11题
火灾警报装置启动功能测试启动火灾警报装置,观察声、光指示正常,并且在共正前方3m水平处,使用声级计测址声信号,应满足65dB(A计权)。()
点击查看答案
第12题
火灾警报器按用途可分为()。
A.
火灾声警报器
B.
火灾光警报器
C.
火灾声光警报器
D.
气体释放警报器
E.
火焰警报器
点击查看答案
第13题
(单选题/1分)火灾报警控制器与消防联动控制器的通信功能说法不正确的是()
A.
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B.
报警声信号应能手动消除
C.
报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D.
消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
点击查看答案
第14题
隧道出入口以及隧道内每隔50m处应设置()。
A.
手动火灾报警按钮
B.
自动火灾报警按钮
C.
闪烁红光的火灾声光警报器
D.
报警电话
E.
闪烁黄光的火灾声光警报器
点击查看答案
第15题
集中火灾报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、()、消防控制室图形显示装置、集中火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
A.
声光报警器
B.
火灾声光警报器
C.
消防应急广播
D.
报警外线电话
E.
消防专用电话
点击查看答案
第16题
在火灾报警控制器上,()灯亮,表示声光警报器发生故障。
A.
反馈
B.
警报器消音指示
C.
声光警报器故障指示
D.
声光警报器屏蔽指示
点击查看答案
第17题
在火灾报警控制器上,()灯亮,表示系统中存在被屏蔽的声光警报器。
A.
反馈
B.
警报器消音指示
C.
声光警报器故障指示
D.
声光警报器屏蔽指示
点击查看答案
第18题
在火灾报警控制器上,()灯亮,表示报警系统内的声光警报器处于消音状态。
A.
反馈
B.
警报器消音指示
C.
声光警报器故障指示
D.
声光警报器屏蔽指示
点击查看答案
第19题
在火灾报警控制器上,()灯亮,表示声光警报器发生故障。
A.
反馈
B.
警报器消音指示
C.
声光警报器故障指示
D.
声光警报器屏蔽指示
点击查看答案
第20题
在火灾报警控制器上,()灯亮,表示报警系统内的声光警报器处于消音状态。
A.
反馈
B.
警报器消音指示
C.
声光警报器故障指示
D.
声光警报器屏蔽指示
点击查看答案
第21题
在火灾报警控制器上,()灯亮,表示声光警报器发生故障。
A.
反馈
B.
警报器消音指示
C.
声光警报器故障指示
D.
声光警报器屏蔽指示
点击查看答案
第22题
(单选题/1分)在火灾报警控制器上,()灯亮,表示系统中存在被屏蔽的声光警报器
A.
反馈
B.
警报器消音指示
C.
声光警报器故障指示
D.
声光警报器屏蔽指示
点击查看答案
第23题
(判断题/1分)同一建筑内设置多个火灾声光警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声光警报器工作。
点击查看答案
第24题
以下有关塔式起重机报警装置的说法正确的是()。
A.
到额定起重力矩或额定起重量的80%以上时,应发出断续的声光报警
B.
达到额定起重力矩或额定起重量的90%以上时,应发出断续的声光报警
C.
达到额定起重力矩或额定起重量的90%以上时,应发出连续清晰的声光报警
D.
达到额定起重力矩或额定起重量的100%以上时,应发出连续清晰的声光报警
E.
发出连续清晰的声光报警时,只有在降低到额定工作能力110%以内时报警才停止
点击查看答案
第25题
(单选题/1分)每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于();在环境噪声大于()的场所,其声压级应高于背景噪声()。
A.
55dB,55dB,10dB
B.
60dB,60dB,15dB
C.
80dB,80dB,10dB
D.
85dB,85dB,15dB
点击查看答案
第26题
使用压力表、流量计、秒表和观察检查的方法对报警阀进行功能检查时,下面哪些表述是错误的()。
A.
在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B.
放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C.
带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D.
打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E.
试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
点击查看答案
第27题
使用压力表、流量计、秒表和观察检查的方法对报警阀进行功能检查时,下面哪些表述是错误的()
A.
在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B.
带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C.
打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D.
试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
点击查看答案
第28题
(单选题/1分)每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级高于背景噪声()
A.
5dB
B.
10dB
C.
15dB
D.
25dB
点击查看答案
第29题
当某防护区发生火情,接收到首个联动触发信号后,气体灭火控制器(或火灾报警控制器)即启动设置在该防护区内、外的所有火灾声光警报器发出声、光报警信号,提醒人员尽快疏散。
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)火灾报警控制器声信号应能手动消除,当再有报警信号输入时,控制器应能再次启动报警,发出报警声。
点击查看答案
第31题
火灾警报装置的启动功能测试为:启动火灾警报装置,观察声、光指示正常,并且在其正前方()m水平处,使用声级计测量声信号,应满足75~120dB(A计权)。
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号,报警声信号应能自动消除,报警光信号应保持至消防联动控制器复位,并且消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号;
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号,报警声信号应能手动消除,报警光信号应保持至消防联动控制器复位,并且消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号;
点击查看答案
第34题
呼吸器报警器启动后应能发出连续声响报警或间歇声响报警,声强应不小于()声响频率范围应在200~4000Hz之间。
点击查看答案
第35题
火灾报警控制器在故障状态下,对信息特征描述正确的是()。
A.
点亮"故障"指示灯,故障排除后,故障信息的指示信号需要手动清除
B.
声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声
C.
显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码
D.
主备电发生故障,发出声、光报警
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)火灾报警控制器接收到火灾报警信号后,下列哪些说法是正确的。()
A.
发出声、光报警信号;
B.
广播控制器启动;
C.
火警指示灯应点亮;
D.
火灾探测器部位,记录火灾报警时间
点击查看答案
第37题
处于火灾现场的人员,在发现火灾后可立即触动安装在现场的()发出报警信息。
A.
手动火灾报警按钮
B.
声光警报器
C.
应急广播
D.
火灾探测器
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由消防联动控制器控制。
点击查看答案
第39题
火灾报警控制器直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾触发器件的火灾报警信号,发出相应的火灾报警声、光信号并予以保持,直至手动复位,这些声、光信号称为火灾报警控制器的()信号。
A.
监管报警
B.
故障报警
C.
屏蔽状态
D.
火灾报警
点击查看答案
第40题
集中火灾报警系统不是由()组成。
A.
火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
火灾声光警报器
D.
燃气警报器
点击查看答案
第41题
集中火灾报警系统由()等组成。
A.
火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
火灾声光警报器
D.
燃气警报器
点击查看答案
第42题
火灾报警控制器应能在接到火灾报警信号后()秒钟发出火灾报警声.光信号。
A.
5
B.
10
C.
15
D.
30答案:B解析:火灾报警控制器应能在接到火灾报警信号后10秒钟发出火灾报警声.光信号。73.火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为(),同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。
E.
8s~20s
F.
10s~30s
G.
8s~30s
H.
10s~20s
点击查看答案
第43题
()可对烟雾、温度、火焰辐射、气体浓度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号
A.
手动火灾报警按钮
B.
火灾探测器
C.
火灾声光警报器
D.
火灾报警控制器
点击查看答案
第44题
()可对烟雾、温度、火焰辐射、气体浓度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号。
A.
手动火灾报警按钮
B.
火灾探测器
C.
火灾声光警报器
D.
火灾报警控制器
点击查看答案
第45题
()是火灾自动报警系统的控制中心设备,具有接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制等功能。
A.
火灾声光警报器
B.
火灾报警控制器
C.
火灾探测器
D.
手动火灾报警按钮
点击查看答案
第46题
点型感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,火灾报警控制器应在()s内发出火灾报警声光信号,记录报警时间,显示发出火灾报警信号的点型感烟火灾探测器的地址注释信息。
点击查看答案
第47题
观察火灾报警控制器面板界面,如果具有()信息特征,则判断火灾报警控制器进入火灾报警状态。
A.
专用火警总指示灯(器):点亮
B.
音响器件:发出与其他报警状态不同的报警声响,通常为消防车警报声
C.
音响器件:发出与其他报警状态不同的报警声响,通常为救护车警报声
D.
显示器:显示火灾报警时间、部位及注释信息。
E.
显示器:显示故障报警时间、部位及注释信息。
点击查看答案
第48题
消防应急广播设备主要由音源设备、广播功率放大器、火灾报警控制器(联动型)、()、音箱等设备构成。
A.
烟感探测器
B.
输出模块
C.
声光警报器
D.
手动报警按钮固定消防
点击查看答案
第49题
火灾探测报警系统的作用表述错误的是()。
A.
发出报警信号
B.
启动排烟风机
C.
显示火灾部位
D.
发出声、光报警信号
点击查看答案
第50题
火灾探测报警系统的作用表述错误的是()。
A.
发出报警信号
B.
启动排烟风机
C.
显示火灾部位
D.
发出声、光报警信号