A. 正确
B. 错误
搜题
第5题
A. 备用泵密封泄漏主要是预热速度过快,导致设备与配件热胀冷缩泄漏
B. 运行泵抽空主要是由于备用泵预热速度过快,大量冷油倒到运行泵入口所致
C. 运行泵抽空是过滤器堵塞所致
第7题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第10题
A. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机
B. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求
C. 柴油机额定功率应校核海拔调试和环境温度对柴油机功率的影响
D. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h
第11题
A. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机
B. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求
C. 柴油机额定功率应校核海拔调试和环境温度对柴油机功率的影响
D. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h
第12题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第13题
A. 20;20
B. 30;30
C. 40;40
D. 50;50
第16题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第18题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每月手动启动泵组
D. 每月检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第19题
A. 检查泵组控制柜
B. 关闭控制柜电源
C. 手动操作各控制开关、按钮
D. 检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第20题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每周手动启动泵组
D. 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第23题
A. 如果突然遇到特殊情况(如停电、热油泵故障等)需要紧急停炉时,应立即关闭鼓风机
B. 停止炉排运行
C. 打开炉门,以便冷空气吸入炉膛降温
D. 冷油置换
E. 将预先准备好的煤渣或湿煤进行封炉压火
第24题
A. 如果突然遇到特殊情况(如停电、热油泵故障等)需要紧急停炉时,应立即关闭鼓风机
B. 停止炉排运行
C. 打开炉门,以便冷空气吸入炉膛降温
D. 冷油置换
E. 将预先准备好的煤渣或湿煤进行封炉压火
第29题
A. 正确
B. 错误
第30题
A. .1min;3min
B. .1min;4min
C. .2min;4min
D. .2min;5min
第31题
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
第33题
A. 固定钢丝镦头的端钢板上圆孔直径应较所拉钢丝的直径大0.3mm
B. 高压油泵启动前,应将各油路调节阀松开,然后开动油泵,待空载运转正常,再紧闭回油阀,逐渐拧开进油阀,待压力表指示值达到要求,油路无泄漏,确认正常后方可作业
C. 高压油泵不得超载作业,安全阀应按设备额定油压调整,严禁任意调整
D. 预应力钢筋不得超过张拉机械设备所能胜任的规格
E. 作业中,操作要平稳、均匀,张拉时两端不得站人
第34题
A. 水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动;消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。
B. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵。
C. 宜采用潜水泵直接放置在水中进行吸水的方式。
D. 电机干式安装维修时困难,有时要排空消防水池才能维修,造成消防给水的可靠性降低
第38题
A. 35
B. 30
C. 50
D. 20
第41题
A. 正确
B. 错误
第43题
A. 离心式水泵必须在打开闸板的情况下启动
B. 打开泵壳上的放气阀,向水泵和吸水管灌入引水,关闭放气阀
C. 当电动机运行正常后逐渐打开水管上的闸板阀
第48题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
警告:系统检测到您的账号存在安全风险