A. 20
B. 24
C. 16
搜题
第3题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第4题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第5题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第6题
A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C. 制冷管道系统应做的试验有()。
D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
第9题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。
C. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。
D. 保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
第10题
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
第12题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第15题
C. 液体介质均可以试验
D. 可以考虑用加热炉系统所用的有机热载体作为介质进行液压试验
第17题
A. 不宜进行水压试验
B. 应进行水压试验
C. 液体介质均可以试验
D. 可以考虑用加热炉系统所用的有机热载体作为介质进行液压试验
第18题
A. 满水后排净空气,并将排气阀打开;
B. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
C. 加压试验并检查,直至全面合格。加压应缓慢增压至试验压力
D. 拆除试压泵、关闭试压用水源、泄放系统内试压水,直至排净
第19题
A. 满水后排净空气,并将排气阀打开;
B. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
C. 加压试验并检查,直至全面合格。加压应缓慢增压至试验压力
D. 拆除试压泵、关闭试压用水源、泄放系统内试压用水,直至排净
第20题
A. 闭式喷头应进行密封性能试验,试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于()只。
B. 闭式喷头应进行密封性能试验,试验压力应为()MPA;保压时间不得少于3min。
C. 管网安装完毕后,应对其进行()。
D. 喷头安装应在系统冲洗合格前进行。
第26题
A. 水头应以试验段上游管顶加1m
B. 水头应以试验段上游管顶加0.5m
C. 时间不少于10min
D. 时间不少于30min
E. 时间不少于60min
第27题
A. 对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃
B. 水压试验用水必须是清洁水
C. 「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」
D. 水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格
第28题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。A. 排水管道施工中如属于隐蔽工程的隐蔽前均应做的试验是()。
B. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,判定为合格的试验持续时间是()。
C. 在给水管道试压前需要做准备工作有()。
D. 塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.05MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第34题
A. 设计工作压力,12
B. 设计工作压力,24
C. 实际工作压力,12
D. 实际工作压力,24
第36题
A. 正确
B. 错误
第38题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第39题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第41题
A. 试验压力均为工作压力的1.1倍,但不小于0.6MPa
B. 试验压力均为工作压力的1.25倍,但不小于0.6MPa
C. 试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa
D. 在试验压力下,观察10分钟,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格
E. 在试验压力下,观察10分钟,压力降不大于0.04MPa,然后降到工作压力进行检查,以不渗漏为合格
第43题
A. 1.1
B. 5
C. 2
D. 1.5
E. 3
第45题
A. 管道的试验压力
B. 设备的试验压力
C. 管道设计压力的1.15倍
D. 设备设计压力的1.15倍
第46题
A. 管道的试验压力
B. 设备的试验压力
C. 管道设计压力的1.15倍
D. 设备设计压力的1.15倍
第47题
A. 气密性试验、干燥处理、真空试验、加润滑油、充加制冷剂
B. 真空试验、加润滑油、气密性试验、干燥处理、充加制冷剂
C. 气密性试验、真空试验、干燥处理、充加制冷剂、加润滑油
第48题
A. 强度试验应管道接口防腐、保温施工完成后进行
B. 试验介质为洁净水
C. 试验压力应为设计压力的1.5倍
D. 验压力下稳压时间应为10min,检查应无渗漏、无压力降
E. 在设计压力下稳压时间应为30min,检查应无渗漏、无异常声响、无压力降
第49题
A. 正确
B. 错误
警告:系统检测到您的账号存在安全风险