A. 正确
B. 错误
搜题
第4题
A. 控制柜
B. 配电柜
C. 配电箱
第6题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第7题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第8题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第10题
A. 0.7,70
B. 0.7,50
C. 0.5,50
第13题
A. 0.8,1.5
B. 0.8,0.5
C. 1.8,0.5
第20题
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第21题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第23题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
第25题
A. 水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动;消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。
B. 当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵。
C. 宜采用潜水泵直接放置在水中进行吸水的方式。
D. 电机干式安装维修时困难,有时要排空消防水池才能维修,造成消防给水的可靠性降低
第26题
A. 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
B. 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于3min;
C. 对消防水泵控制柜一次回路中的主要器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
D. 当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
E. 发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。
第27题
A. 既可用于补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压
B. 灭火时,通过消防水泵接合器给消防车供水
C. 火灾发生时,通过消防水泵接合器控制泵房消防水泵
D. 灭火时,通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火
第28题
A. 火灾发生时,通过消防水泵接合器将水输送至室内消防给水管网,供其使用
B. 既可用于补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压
C. 灭火时,通过消防水泵接合器给消防车供水
D. 火灾发生时,通过消防水泵接合器控制泵房消防水泵
E. 灭火时,通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火
第30题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第31题
A. 用消防电话通话,检查通话效果
B. 用插孔电话呼叫消防控制室,检查通话效果
C. 查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话
D. 查看消防水泵房、发电机房、配变电室等处的电话分机
第32题
A. 用消防电话通话,检查通话效果
B. 用插孔电话呼叫消防控制室,检查通话效果
C. 查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话
D. 查看消防水泵房、发电机房、配变电室等处的电话分机
第33题
A. 能使用火灾报警控制器完成自检、消音、复位的操作。
B. 能对水泵接合器进行维护和保养。
C. 能打撰写消防专项技术总结。
D. 能检查消防设施配电是否符合要求,查看消防主、备电源切换运行状况。
第35题
A. 检查消防水泵接合器的接口、配套附件、闷盖是否完好
B. 检查控制阀门是否开启、止回润安装顺序是否正确
C. 检査水泵接合器是否设置永久性标识铭牌
D. 检查水泵接合器的阀门井内是否有积水、杂物
E. 检查水泵接合器的保温层是否完好
第37题
A. 检查消防电梯载重能力是否符合要求;
B. 检查消防电梯内的消防电话外观是否完好;
C. 检查消防电梯的双电源供电是否正常;
D. 检查消防电梯井的排水泵是否能自动启动;
E. 启动消防电梯迫降模块,观察消防电梯是否降至首层,待门自动打开后,测试消防电梯能否正常工作,并测试首层到顶层所需时间。
第40题
A. 正确
B. 错误
第41题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第42题
A. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机
B. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求
C. 柴油机额定功率应校核海拔调试和环境温度对柴油机功率的影响
D. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h
第43题
A. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机
B. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求
C. 柴油机额定功率应校核海拔调试和环境温度对柴油机功率的影响
D. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h
第46题
A. 火灾探测器、可燃气体探测器外观完好情况。
B. 火灾自动报警系统区域显示是否处于运行状态;
C. 灭火器重量是否充足;
D. 消火栓及消火栓箱包括箱内附件外观,消防水炮外观,每层配水管控制阀门启、闭状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境。
第47题
A. 火灾探测器、可燃气体探测器外观完好情况。
B. 火灾自动报警系统区域显示是否处于运行状态;
C. 灭火器重量是否充足;
D. 消火栓及消火栓箱包括箱内附件外观,消防水炮外观,每层配水管控制阀门启、闭状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作环境。
第48题
A. 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应为10~15L/s计算;
B. 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;
C. 水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池宜为25m~40m;
D. 水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
第49题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险