A. 正确
B. 错误
搜题
第6题
A. 控制柜
B. 配电柜
C. 配电箱
第9题
A. 0.8,1.5
B. 0.8,0.5
C. 1.8,0.5
第14题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第15题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第19题
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第20题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
第22题
A. 用消防电话通话,检查通话效果
B. 用插孔电话呼叫消防控制室,检查通话效果
C. 查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话
D. 查看消防水泵房、发电机房、配变电室等处的电话分机
第23题
A. 用消防电话通话,检查通话效果
B. 用插孔电话呼叫消防控制室,检查通话效果
C. 查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话
D. 查看消防水泵房、发电机房、配变电室等处的电话分机
第24题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第25题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第28题
A. 检查消防水泵接合器的接口、配套附件、闷盖是否完好
B. 检查控制阀门是否开启、止回润安装顺序是否正确
C. 检査水泵接合器是否设置永久性标识铭牌
D. 检查水泵接合器的阀门井内是否有积水、杂物
E. 检查水泵接合器的保温层是否完好
第29题
A. 检查消防电梯载重能力是否符合要求;
B. 检查消防电梯内的消防电话外观是否完好;
C. 检查消防电梯的双电源供电是否正常;
D. 检查消防电梯井的排水泵是否能自动启动;
E. 启动消防电梯迫降模块,观察消防电梯是否降至首层,待门自动打开后,测试消防电梯能否正常工作,并测试首层到顶层所需时间。
第30题
A. 能使用火灾报警控制器完成自检、消音、复位的操作。
B. 能对水泵接合器进行维护和保养。
C. 能打撰写消防专项技术总结。
D. 能检查消防设施配电是否符合要求,查看消防主、备电源切换运行状况。
第31题
A. 检查泵组控制柜
B. 关闭控制柜电源
C. 手动操作各控制开关、按钮
D. 检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第35题
A. 正确
B. 错误
第36题
A. 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
B. 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于3min;
C. 对消防水泵控制柜一次回路中的主要器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
D. 当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
E. 发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。
第37题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第48题
A. 正确
B. 错误
第50题
A. 电源指示
B. 故障指示
C. 自检指示
D. 主电与备电切换开关
E. 自动与手动切换按钮标识与状态
警告:系统检测到您的账号存在安全风险