A. 5
B. 10
C. 20
D. 25
搜题
第2题
A. 接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线,电位探测针居中,三者等距,均为20m
B. 接地极、电位探测针、电流探测针各自引出相同截面的绝缘电线接至仪表上,要一一对应不可错接
C. ZC-8仪表应放置于水平位置,检查调零
D. 先将倍率标度置于最大倍数,慢转摇把,使零指示器位于中间位置,加快转动速度至120y/min
E. 测量标度盘的读数乘以倍率标度即得所测接地装置的接地电阻值
第3题
A. 将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离接地体40m的地下
B. 将电流探针插在离接地体20m的地下,电位探针插在离接地体40m的地下
C. 将电位探针插在离接地体20m的地下,电流探针插在离电位探针40m的地下
第4题
A. 案例中所使用的ZC-8接地电阻测量仪要求接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线,()居中,三者等距。
B. 为了整齐反映接地电阻值,案例中所使用的ZC-8接地电阻测量仪两次测量的探针连线在条件允许的情况下,互成()角。
C. 案例中接地装置电阻的测定方法有()。
D. 案例中接地装置的电阻值要在雨中或雨后进行检测。
第5题
D. 先将倍率标度置于最大倍数,慢转摇把,使零指示器位于中间位置,加快转动速度至120γ/min
E. 测量标度盘的读数乘以倍率标度即得所测接地装置的接地电阻值
第7题
A. 接地极
B. 电位探测针
C. 电流探测针
D. 接地极和电流探测针
第9题
A. 接地极
B. 电位探测针
C. 电流探测针
D. 接地极和电流探测针
第10题
A. 接地极
B. 电位探测针
C. 电流探测针
D. 接地极和电流探测针
第12题
A. 接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线,电位探测针居中,三者等距,均为20m
B. 接地极、电位探测针、电流探测针各自引出相同截面的绝缘电线接至仪表上,要一一对应不可错接
C. ZC-8如测量标度盘读数大于1,应仪表放置于水平位置,检查调零
D. 先将倍率标度置于最大倍数,慢转摇把,使零指示器位于中间位置,加快转动速度至120r/min
E. ZC-8如测量标度盘读数小于1,应仪表放置于水平位置,检查调零
第14题
A. 接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线,电位探测针居中,三者等距,均为20m
B. 接地极、电位探测针、电流探测针各自引出相同截面的绝缘电线接至仪表上,要一一对应不可错节
C. ZC-8如测量标度班读书大于1,应仪表放置于水平位置,检查调零
D. 先将倍率标度置于最大倍数,慢转摇把,使零指示器位于中间位置,加快转动速度至120r/min
E. ZC-8如测量标度班读书小于1,应仪表放置于水平位置,检查调零
第17题
A. 将被测量电气设备断电
B. 被测的接地装置应退出使用
C. 断开接地装置的干线与支线的分接点
D. 在距被测接地体20m和40m处,分别向大地打入两根金属棒作为辅助电极,并保证这两根辅助电极与接地体在一条直线上
第18题
A. 将被测量电气设备断电
B. 被测的接地装置应退出使用
C. 断开接地装置的干线与支线的分接点
D. 在距被测接地体20m和40m处,分别向大地打入两根金属棒作为辅助电极,并保证这两根辅助电极与接地体在一条直线上
第20题
A. 项目部提出要先测接地装置接地电阻值,合格后再立塔吊,若经检测不合格应增加(),直至合格为止。
B. 为了正确反映接地电阻值,通常至少测两次,两次测量的探针连线在条件允许的情况下,互成()角,最终数值为两次。
C. 接地电阻测定的方法较多,有()等。
D. ZC-8仪表放置于水平位置,检查调零。
第25题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA~500mA;
C. 配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;
D. 保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;
E. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
第26题
A. 保护零线除应在配电室或总配电箱处作重复接地外,还应在配电线路的中间处和末端处作重复接地
B. 保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω
C. 每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置作电气连接
D. 接地装置的接地线宜用铝导体
第27题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第32题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第37题
A. 对于案例中涉及的供电系统相关要求,下列描述正确的是()。
第38题
A. 对于案例中涉及的供电系统相关要求,下列描述正确的是()。
第39题
A. 接地线和零线在短路电流作用下符合热稳定的要求
B. 中性点直接接地的低压配电网的接地线、零线宜与相线一起敷设
C. 携带式电气设备可以利用其他用电设备的零线接地
D. 保护零线应单独敷设不作他用
第40题
B. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,应采用接触式布置;
D. 探测器的额定工作电流应与被探测线路的工作电流相匹配,其保护线路的长度不宜大于100m;
E. 探测器应可靠固定,防止松动或位移。
第45题
A. 采用共有接地装置时,接地电阻值不应小于1Ω
B. 采用共有接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω
C. 采用专有接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω
D. 采用专有接地装置时,接地电阻值不应小于4Ω
第46题
A. 检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B. 用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C. 利用兆欧表(摇表)检测该回路供电/通信线路与大地之间的接地电阻。
D. 阻值大于产品说明书中的绝缘要求则为接地故障,利用分段法排查回路线路接地点并修复接地故障
第47题
B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。