A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第12题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第13题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第16题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第17题
A. 系统通过电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器实时监视消防设备的电源状态
B. 当监视到消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,实时将故障信息上传至消防设备电源状态监控器
C. 由监控器发出故障警报,显示故障类型和位置
D. 同时将故障报警信息上传给消防控制室图形显示装置,提示消防控制室对故障进行及时处理
第18题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
第23题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏:检查电池电量是否过低,检查按键面板是否存在故障。更换电池,维修按键面板
B. 无法选择消防炮:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法控制消防炮动作:先检查控制主机是否存在故障,再检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 无法打开和关闭控制阀:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
第24题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第28题
B. 手动火灾报警按钮故障
C. 控制器主电故障
D. 控制器备电故障
E. 总线回路故障
第31题
A. 电路接线脱落
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
C. 控制回路、电气部件发生故障
D. 消防总线联动控制未设定在"自动"状态或输出模块损坏
第32题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第35题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第36题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第38题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第41题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第42题
A. 控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B. 应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C. 控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D. 控制器显示某一"灯具故障"
第43题
A. 检查保险、线路情况
B. 复位/更换熔断器
C. 连接好该探测器供电/通信连接线
D. 更换探测器
第48题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第49题
A. 违章操作
B. 出现故障不检查、不处理、不报告
C. 对有故障线路强行送电
D. 甩掉漏电继电器
E. 检查处理事故不采取安全措施
第50题
A. 违章操作
B. 出现故障不检查、不处理、不报告
C. 对有故障线路强行送电
D. 甩掉漏电继电器
E. 检查处理事故不采取安全措施