A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第10题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第11题
A. 手持电动工具必须安装漏电保护器,固定设备不必安装。
B. 每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸应该立即合闸继续使用。
C. 每台用电设备都必须安装漏电保护器,使用时发生掉闸不能立即合闸,应该找电工查找原因排除故障后,才能继续使用。
D. 手持电动工具可以不用安装漏电保护器使用。
第14题
A. 检修时重点排查接线端子箱及分线盒等易出故障部位,一般可以提高工作效率;
B. 检修人员应该熟悉工程现场环境,对于一些可能出现漏水的部位重点检查,例如空调口、给排水管附近等;
C. 个别设备的故障也可能导致控制器报总线短路故障,检修确认设备故障后必须更换;
D. 检查空气开关,确认空气开关是否因为过载而断开,如果空气开关断开可以打开。
E. 总线绝缘性能很差时,个别控制器也会显示总线短路故障,绝缘性能不好也必须进行分段检修;
第17题
A. 总配电箱中必须装设漏电保护器,开关箱中可以根据情况装设漏电保护器
B. 每台用电设备必须有各自专用的开关箱
C. 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌
D. 施工现场停止作业1小时以上,应将开关箱断电上锁
第18题
A. 总配电箱中必须装设漏电保护器,开关箱中可以根据情况装设漏电保护器。
B. 每台用电设备必须有各自专用的开关箱。
C. 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌。
D. 施工现场停止作业1小时以上,应将开关箱断电上锁。
第19题
C. 对配电箱.开关箱进行定期维修.检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌。
C. 对配电箱.开关箱进行定期维修.检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌
D. 施工现场停止作业1小时以上,应将开关箱断电上锁
第23题
A. 总配电箱中必须装设漏电保护器,开关箱中可以根据情况装设漏电保护器
B. 每台用电设备必须有各自专用的开关箱
C. 对配电箱.开关箱进行定期维修.检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸.有人工作”停电标志牌
D. 施工现场停止作业1小时以上时,应将开关箱断电上锁
第24题
A. 离心式水泵必须在打开闸板的情况下启动
B. 打开泵壳上的放气阀,向水泵和吸水管灌入引水,关闭放气阀
C. 当电动机运行正常后逐渐打开水管上的闸板阀
第31题
A. 与地面或屋顶有关人员联络,判明断电原因,决定是否返回地面。
B. 立即关上电器箱的电源总开关,切断电源,防止突然来电时发生意外。
C. 采取手动方式使悬吊平台平稳滑降至地面。
D. 待接到来电通知后,合上电源总开关,经检查正常后再开始工作。
第34题
A. 当故障电流大于负荷开关的开断能力时,必须保证熔断器先熔断
B. 负荷开关的开断能力小于熔断器的整定值
C. 当故障电流小于或等于负荷开关的开断能力时,必须保证负荷开关先断开
D. 当负荷电流大于负荷开关的开断能力时,必须保证熔断器先熔断。
第35题
A. 违章操作
B. 出现故障不检查、不处理、不报告
C. 对有故障线路强行送电
D. 甩掉漏电继电器
E. 检查处理事故不采取安全措施
第36题
A. 违章操作
B. 出现故障不检查、不处理、不报告
C. 对有故障线路强行送电
D. 甩掉漏电继电器
E. 检查处理事故不采取安全措施
第37题
A. 出现故障不检查、不处理、不报告
B. 违章操作
C. 配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌
D. 施工现场停止作业1小时以上时,应将开关箱断电上锁
第47题
A. 每台用电设备必须有各自专用的开关箱
B. 对配电箱,开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌
C. 施工现场停止作业1小时以上时,应将开关箱断电上锁
D. 总配电箱中必须装设漏电保护器,开关箱中可以根据情况装设漏电保护器
第48题
A. 总配电箱中必须装设漏电保护器,开关箱中可以根据情况装设漏电保护器
B. 每台用电设备必须有各自专用的开关箱
C. 对配电箱,开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌
