A. 遇人多时
B. 遇停电时
C. 遇火灾
搜题
第2题
A. 系统主、备电源处于接通状态,切断主电源,备用电源应能自动投入运行
B. 恢复主电源供电,主电源应能自动投入运行
C. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态
D. 人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
第3题
A. 消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层;
B. 消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态;
C. 当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,其他电梯的电源应切断。电梯停于首层或电梯转换层开门后的反馈信号作为电梯电源切断的触发信号。
D. 当消防电梯迫降到一层时仍可继续投入使用
第4题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不宜超过8h,每班不少于1人;
B. 值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查;
C. 每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或情况;
D. 正常工作状态下,严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施。
第5题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第6题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第7题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不8h,每班不少于1人;
A. 首层的消防电梯的迫降按钮,应用透明保护罩,当触发按钮时,能控制消防电下降至首层,此时其他楼层不能呼叫控制消防电梯,只能在轿厢内控制。
B. 轿厢内的专用对讲电话应正常
C. 从首层到顶层的运行时间不应超过60秒。
D. 联动控制的消防电梯,应由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层,并接收反馈信号。
第9题
A. 检查建筑物内的各种探头是否处于正常工作状态
B. 检查建筑物内的各种消防设备是否处于正常工作状态
C. 检查建筑物内的消防管线是否处于正常工作状态
D. 检查火灾报警控制器本身性能是否处于正常工作状态
第10题
A. 消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层
B. 消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态
C. 当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层
D. 所有电梯的电源都应切断
第11题
A. 消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层
B. 消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态
C. 当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层
D. 所有电梯的电源都应切断
第13题
A. 电路接线脱落
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
C. 控制回路、电气部件发生故障
D. 消防总线联动控制未设定在"自动"状态或输出模块损坏
第14题
A. 触发首层的迫降按钮,查看消防电梯的运行情况。
B. 在轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降。
C. 用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。
D. 具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号。
第15题
A. 触发首层的迫降按钮,查看消防电梯的运行情况。
B. 在轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降。
C. 用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。
D. 具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号。
第16题
A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B. 联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 灭火后稳压泵处于停止状态
第17题
A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B. 联动控制设备的控制模式水设定在"自动"状态
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 灭火后稳压泵处于停止状态
第18题
A. 及时与消防部门联系并报告有关领导。
B. 按动有消防功能电梯的“消防按钮”,使消防电梯进入消防运行状态,以供消防人员使用
C. 告诫轿厢内乘客保持镇静按救援程序实施后,组织、疏导乘客离开轿厢
D. 通过监控室的紧急对讲装置,通知轿厢内的乘客立即将电梯选到基站出口层后,离开轿厢
第19题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第20题
A. 接到火灾报警信息后,应在第一时间确认;
B. 确认属于误报时,查找误报原因并填写纪录;
C. 确认火灾后,立即将火灾报警联运控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打内部电话向单位领导报告;
D. 立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人,有组织地迅速开展初期火灾的扑救。
第21题
A. 消防控制室应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息
B. 消防控制室应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音
C. 消防控制室应能显示应急广播的故障状态
D. 当确认火灾后,应急广播系统应该向全楼或建筑的所有区域发出火灾警报
第22题
A. 消防设备电源状态监控器是消防设备电源监控系统的核心设备
B. 仅为监控器自身提供稳定的工作电源
C. 通过传感器实时监控消防设备电源的状态
D. 当消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,及时发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间
第24题
A. 消防设备电源状态监控器是消防设备电源监控系统的核心设备
B. 仅为监控器自身提供稳定的工作电源
C. 通过传感器实时监控消防设备电源的状态
D. 当消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,及时发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间
第25题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第26题
A. 火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B. 应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C. 关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D. 通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E. 通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
第31题
A. 压力开关设定值不正确或损坏
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
C. 控制回路、电气部件发生故障
D. 消防总线联动控制未设定在"自动"状态或输出模块损坏
第32题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和动作状态;
C. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号。
D. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。
第33题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号
C. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制
D. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和故障状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和故障状态
第34题
A. 消防控制室应能显示系统的手动.自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号.紧急停止信号
C. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制
D. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和故障状态,并能显示防护区域中的防火阀.通风空调等设备的正常监视状态和故障状态
第36题
A. 动力驱动的起重机,其起升、变幅、运行、回转机构都应装可靠的制动装置(液压缸驱动的除外)
B. 当机构要求具有载荷支持作用时,应装设机械常闭式制动器
C. 在运行、回转机构的传动装置中有自锁环节的特殊场合,如能确保不发生超过许用应力的运动或自锁失效,也可以不用制动器
D. 起升、变幅机构的制动器,应该是常开式制动器
第37题
A. 建筑消防设施的值班和防火巡查应有的实施、管理人员和工作职责,建立相应的制度,确保消防设施的正常运行;
B. 同一建筑物有两个以上产权、使用单位的,应当负责各自范围的消防设施维护管理;
C. 建筑消防设施投入使用后,应处于正常工作状态;
D. 严禁擅自关停消防设施。
第39题
A. 建筑消防设施的值班和防火巡查应有的实施、管理人员和工作职责,建立相应的制度,确保消防设施的正常运行;
B. 同一建筑物有两个以上产权、使用单位的,应当负责各自范围的消防设施维护管理;
C. 建筑消防设施投入使用后,应处于正常工作状态;
D. 严禁擅自关停消防设施。
第41题
A. 使系统电源处于接通状态,各控制装置的操作按钮处于自动状态
B. 逐个按下各消防泵组的手动操作启、停按钮,观察消防泵组的动作及反馈信号情况是否正常
C. 逐个按下各电控阀门的手动操作启、停按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号情况是否正常
D. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
第42题
A. 自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作,系统各末端压力表压力值,每层配水管控制阀门启、闭状态。
B. 手动报警按钮数量是否符合要求;
C. 泡沫灭火系统的水源控制阀启、闭状态,泡沫消防栓、泡沫炮外观,泡沫泵和其他系统外观,泡沫泵供电状态和泵房工作环境;
D. 气体灭火系统或者装置的喷嘴外观、储存窗口、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态。
第44题
A. 施工电梯安装后,安全装置要经试验、检测合格后方可操作使用,电梯必须由持证的专业司机操作
B. 电梯底笼周围1.5m范围内,必须设置稳固的防护栏杆,各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口的栏杆应安全可靠
C. 电梯笼乘人载物时应使荷载均匀分布,严禁超载使用,严格控制载运重量
D. 电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车
E. 电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将电梯笼升离地面2m左右停车、检查制动灵活性,确认正常后方投入运行
第46题
A. 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
B. 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于3min;
C. 对消防水泵控制柜一次回路中的主要器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
D. 当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
E. 发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。
第47题
A. 应急广播扬声器外观完好情况;
B. 防火门、防火卷帘开启是否处于正常状态,外观完好情况,有无遮挡;
C. 消防电梯的紧急按钮和电梯轿箱内电话的外观;
D. 发电机是否正在运转。
第48题
A. 应急广播扬声器外观完好情况;
B. 防火门、防火卷帘开启是否处于正常状态,外观完好情况,有无遮挡;
C. 消防电梯的紧急按钮和电梯轿箱内电话的外观;
D. 发电机是否正在运转。
第49题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,
B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。