A. 切断
B. 接通
C. 部分切断
D. 部分接通
搜题
第2题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
第4题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第8题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第9题
A. 各类机械都有操作规程,严格按机械的操作操作机械是预防事故的根本
B. 机械上的转动部位风险很高,在转动部位必须设置防护罩
C. 在机械运行之前,要先检查机械状态是否良好,不能带病带障运行
D. 必须按规定对机械进行维保,维保检修前要先试运行,以找出机械存在的问题
E. 必须按规定对机械进行维保,维保检修前要先断电停机
第11题
A. 检查、维修人员必须是持证专业电工
B. 检查、维修时必须先将需本级配电装置的相应隔离开关分闸断电
C. 严禁带电作业
D. 检查、维修人员必须按规定穿戴绝缘、防护用品
E. 检查、维修前应悬挂“禁止合闸有人工作”的停电标志牌
第17题
A. 检查、维修人员必须是持证专业电工
B. 检查、维修时必须先将需本级配电装置的相应隔离开关分闸断电
C. 严禁带电作业
D. 检查、维修人员必须按规定穿戴绝缘、防护用品
E. 检查、维修前应悬挂“禁止合闸有人工作”的停电标志牌
第18题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏:检查电池电量是否过低,检查按键面板是否存在故障。更换电池,维修按键面板
B. 无法选择消防炮:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法控制消防炮动作:先检查控制主机是否存在故障,再检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 无法打开和关闭控制阀:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
第19题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第21题
A. 先检查信号处理器是否存在故障
B. 再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 维修或更换故障部件
D. 检查灭火装置动作机构,维修或更换故障部件
第22题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第23题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第24题
A. 先检查远程通信是否存在故障
B. 再逐步检查控制主机,信号处理器、灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 维修或更换故障部件
D. 检查灭火装置动作机构,维修或更换故障部件
第25题
A. 先检查远程通信是否存在故障
B. 再逐步检查控制主机,信号处理器、灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 维修或更换故障部件
D. 检查灭火装置动作机构,维修或更换故障部件
第26题
A. 检查控制主机是否存在故障
B. 维修或更换损坏设备
C. 再检查系统电气线路是否存在故障
D. 检查通信是否正常
第27题
A. 检查、维修人员必须是持证专业电工
B. 检查、维修时必须先将需本级配电装置的相应隔离开关分闸断电
C. 严禁带电作业
D. 检查、维修人员必须按规定穿戴绝缘、防护用品
E. 检查、维修前应悬挂“禁止合闸有人工作”的停电标志牌
第28题
A. 对发生故障的电梯进行维修时,必须将梯笼可靠地固定
B. 乘坐人员必须置身于梯笼上,但不能将手向外伸
C. 可以用电梯运送不明质量的重物
D. 在升降过程中,如果发生故障,可以继续使用
第29题
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
第30题
A. 先检查信号处理器是否存在故障
B. 再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 维修或更换故障部件
D. 先检查现场控制箱通信是否存在故障
第31题
A. 先检查信号处理器是否存在故障
B. 再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 维修或更换故障部件
D. 先检查现场控制箱通信是否存在故障
第32题
A. 大型设备在每次转场前必须进行检查与修理,更换已磨损的零部件,对有问题的总成部件进行解体检查,整理设备电气控制部分,更换已损的线路
B. 维护性修理,主要是解决设备在使用过程中发生的故障和局部损伤,维护设备的正常运行
C. 以状态检查为基础,对设备磨损接近修理极限前的总成,有计划地进行恢复性的修理
D. 大多数的总成部分即将到达极限磨损的程度,必须送生产厂家修理或委托有资格修理的单位进行修理
第33题
A. 正确
B. 错误
第34题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁:维修设备或更换面板
B. 通信发生故障:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
A. 对专用线路进行检查维修
B. 对多线控制盘进行检查维修
C. 排除风机及控制柜故障
D. 送电并用万用表检测三相电
第40题
A. 井下不得带电检修电气设备、电缆和电线
B. 检修前,必须切断电源,检查瓦斯、验电、放电
C. 必须有保护接地
D. 采区电工在特殊情况下可对采区变电所内高压电气设备进行停、送电的操作,但不得擅自打开电气设备进行修理
第41题
A. 逐段排查渗漏部位并予以维修
B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C. 关闭试水管路阀门
D. 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
第44题
A. 检查控制器,进行维修或报修
B. 检查主电源,重新设置或维修
C. 检查控制器联动控制线,进行维修或报修
D. 检查控制模块,进行维修或报修
第45题
A. 检查控制器,进行维修或报修
B. 检查主电源,重新设置或维修
C. 检查控制器联动控制线,进行维修或报修
D. 检查控制模块,进行维修或报修
第47题
A. 先检查系统控制主机参数设置是否错误
B. 先检查信号处理器是否存在故障,再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 再检查信号处理器、灭火装置是否存在故障
D. 维修或更换故障部件
第48题
A. 先检查系统控制主机参数设置是否错误
B. 先检查信号处理器是否存在故障,再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 再检查信号处理器、灭火装置是否存在故障
D. 维修或更换故障部件
第49题
A. 检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B. 检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C. 重新调整行程开关位置
D. 检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
第50题
A. 检查主电源、控制电源、电动机,重新设置或维修、更换
B. 检查手动按钮开关、行程开关,重新设置或维修、更换
C. 重新调整行程开关位置
D. 检查卷帘帘面、帘座、导轨,矫正变形,清除异物
警告:系统检测到您的账号存在安全风险