更多“所谓短接法就是将可能发生线路断路的故障点用短接线将其短接,观测电梯是否恢复正常,如恢复正常,则说明该点不是故障点。”相关的问题
第1题
所谓短接法就是将可能发生线路断路的故障点用短接线将其短接,观测电梯是否恢复正常,如恢复正常,则说明该点不是故障点。
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,请问如何维修?()
A.
检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
用万用表检查该报测器供电/通信连接线,连接好该探测器供电/通信连接线
D.
如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,下面处理方式不正确的是?()
A.
连接好该探测器供电/通信连接线
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
用万用表检查该报测器供电/通信连接线,
D.
如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,下面说法不正确的是?()
A.
检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
利用兆欧表(摇表)检测该回路供电/通信线路与大地之间的接地电阻。
D.
阻值大于产品说明书中的绝缘要求则为接地故障,利用分段法排查回路线路接地点并修复接地故障
点击查看答案
第5题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,请问如何维修?()
A.
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,原因不可能是()
A.
探测器供电线路短路或者断开
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
探测器反馈线路短路或者断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某一回路可燃气体探测器全部掉线故障,原因可能是()
A.
探测器供电线路短路或者断开
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
探测器反馈线路短路或者断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第8题
关于电路工作状态为短路时,说法正确的是()。
A.
短路就是电源未经负载直接由导线构成通路
B.
短路是一种事故,发生短路时,电路中的电流比正常工作时大得多
C.
短路是一种事故,发生短路时,电路中的电流比正常工作时小得多
D.
应严防电路发生短路事故
E.
短路可能烧坏电源和电路中的设备
点击查看答案
第9题
以下哪种施工机械故障排除方法,不属于零件弃置法()。
A.
汽车总线中的刹车灯线损坏,造成刹车灯不亮,可暂时用单股线接通,满足使用功能
B.
冬季施工时,机油散热器冻裂,暂时无法修复时,可将机油管直接与机体油道接通,将散热器水管短接,迅速恢复机械的作业
C.
故障零件丢弃不用,用原产配件或采用等强度代换或者用高强度材料代替低强度材料的原则替换
D.
越过已经产生故障的零部件,将管路或电路连接起来,快速恢复施工机械功能
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)消防对讲电话单路通话断开的排查方法是()。
A.
脱开外部线路,故障仍然存在,需更换电话总机;
B.
脱开外部线路故障恢复,需分段检查外接总线找出故障点;
C.
测试消防电话分机与主机间相互呼叫与通话,呼叫铃声和通话语音应清晰;
D.
用一个51K电阻接在输出端子T+T-上,如果故障消除,说明外部线路出现问题,需分段检查外接线路找出故障点。
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)传输设备与监控中心间的通信线路(链路)不能保障信息传输时,传输设备应在指示出该类故障后的60s内将故障信息传送至监控中心。
点击查看答案
第12题
重复接地的作用分别是()。
A.
降低故障点对地的电压
B.
减轻保护零线断线的危险性
C.
缩短事故持续时间
D.
加大对电器的保护
E.
改善架空线路的防雷性能
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,原因可能是()
A.
该探测器损坏
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
该探测器连接线断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第25题
防火卷帘配电箱跳闸,该如何处理?()
A.
检查三相开关是否打开
B.
检查三相输入是否正常,修复
C.
检查电源是否有故障
D.
检查电路板上方并排的三个熔丝是否烧毁、漏装
点击查看答案
第26题
三相开关未打开,防火卷帘配电箱会跳闸。
点击查看答案
第27题
电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。
点击查看答案
第28题
电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连结而形成的正常状态称为短路。
点击查看答案
第29题
所谓电位测量法,就是用万用表的相应电压挡来测量电路中各点电位是否正常来判断故障点。
点击查看答案
第30题
电压互感器一般经过隔离开关和熔断器接入高压电网,高压熔断器用来防止()。
A.
电压互感器本身及其引线故障对高压电网的影响
B.
二次负载短路
C.
二次负载开路
D.
二次负载是否正常
点击查看答案
第31题
为了保证用电过程中系统能够安全、可靠地运行,并对系统本身在运行过程中可能出现的诸如()等故障进行自我保护,在系统结构配置中必须设置一些与保护要求相适应的子系统。而这些子系统的组合就是用电系统的基本保护系统。
A.
接地
B.
短路
C.
过载
D.
漏电
E.
腐蚀
点击查看答案
第36题
(单选题/1分)对于电气火灾监控系统线路故障的处理不正确的是?()
A.
线路重新连接,进行测试
B.
检查线路,排除短路后重新进行测试
C.
检查线路,排除断路后重新进行测试
D.
检查线路,排除接地后重新进行测试
点击查看答案
第37题
(单选题/1分)关于电气火灾监控系统线路故障的维修方法不正确的是()
A.
检查传感组件线路,排除短路或断路后重新进行测试,保持稳固连接
B.
更换损坏线路,开机
C.
线路重新连接,进行测试
D.
检查线路连接处是否有松动情况,排除后进行测试
点击查看答案
第38题
(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障如何处理?()
A.
线路重新连接,进行测试
B.
检查线路,排除短路后重新进行测试
C.
检查线路,排除断路后重新进行测试
D.
检查线路,排除接地后重新进行测试
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)关于电气火灾监控系统线路故障的维修方法正确的有()
A.
检查传感组件线路,排除短路或断路后重新进行测试,保持稳固连接
B.
更换损坏线路,开机
C.
线路重新连接,进行测试
D.
检查线路连接处是否有松动情况,排除后进行测试
点击查看答案
第40题
合上电源开关,熔丝立即烧断,则线路()。
点击查看答案
第41题
(多选题/1分)总线故障维修难度较大,排查时应注意以下几点:()
A.
检修时重点排查接线端子箱及分线盒等易出故障部位,一般可以提高工作效率;
B.
检修人员应该熟悉工程现场环境,对于一些可能出现漏水的部位重点检查,例如空调口、给排水管附近等;
C.
个别设备的故障也可能导致控制器报总线短路故障,检修确认设备故障后必须更换;
D.
检查空气开关,确认空气开关是否因为过载而断开,如果空气开关断开可以打开。
E.
总线绝缘性能很差时,个别控制器也会显示总线短路故障,绝缘性能不好也必须进行分段检修;
点击查看答案
第42题
短路故障常引起()熔断,短路点出有明显的痕迹、绝缘碳化,严重时会使用导线绝缘层烧焦甚至引起火灾。
A.
熔断器熔丝
B.
开关触头
C.
导线
D.
熔断器触点
点击查看答案
第43题
在接零保护电网中,工作零线应与重复接地相互不得采用同一条线路。
点击查看答案
第48题
在接零保护电网中,工作零线应与重复接地相互不得采用同一条线路。
点击查看答案
第49题
在接零保护电网中,工作零线应与重复接地相互不得采用同一条线路。
点击查看答案
第50题
在接零保护电网中,工作零线应与重复接地相互不得采用同一条线路。
点击查看答案