A. 接地
B. 过流
C. 漏电
搜题
第1题
A. 接地
B. 过流
C. 漏电
第2题
A. 接地
B. 过流
C. 漏电
第3题
A. 过流
B. 接地
C. 漏电
第4题
A. 接地
B. 过流
C. 漏电
第5题
A. 检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B. 用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C. 利用兆欧表(摇表)检测该回路供电/通信线路与大地之间的接地电阻。
D. 阻值大于产品说明书中的绝缘要求则为接地故障,利用分段法排查回路线路接地点并修复接地故障
第6题
A. 探测器供电线路短路或者断开
B. 探测器通信线路短路或者断开
C. 探测器反馈线路短路或者断开
D. 该回路出现接地故障
第8题
A. 探测器供电线路短路或者断开
B. 探测器通信线路短路或者断开
C. 探测器反馈线路短路或者断开
D. 该回路出现接地故障
第9题
A. 检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B. 用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C. 用万用表检查该报测器供电/通信连接线,连接好该探测器供电/通信连接线
D. 如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
第10题
A. 连接好该探测器供电/通信连接线
B. 用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C. 用万用表检查该报测器供电/通信连接线,
D. 如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
第11题
A. 长时间使用,触点易出现机械故障
B. 易发生拨码不到位致使触点虚连,造成总线设备丢失
C. 总线设备接线故障不易查找
D. 编码无规则
第12题
A. 长时间使用,触点易出现机械故障
B. 易发生拨码不到位致使触点虚连,造成总线设备丢失
C. 总线设备接线故障不易查找
D. 编码无规则
第13题
A. 系统设备内部的连接线路故障
B. 可燃气体报警控制器和可燃气体探测器之间的连接线路故障
C. 可燃气体报警控制器设备故障
D. 可燃气体探测器损坏
第14题
A. 该探测器损坏
B. 探测器通信线路短路或者断开
C. 该探测器连接线断开
D. 该回路出现接地故障
第17题
A. 脱开外部线路,故障仍然存在,需更换电话总机;
B. 脱开外部线路故障恢复,需分段检查外接总线找出故障点;
C. 测试消防电话分机与主机间相互呼叫与通话,呼叫铃声和通话语音应清晰;
D. 用一个51K电阻接在输出端子T+T-上,如果故障消除,说明外部线路出现问题,需分段检查外接线路找出故障点。
第18题
A. 专用线路发生故障
B. 控制柜内电气发生故障
C. 多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘损坏
D. 与多线控制盘配套用的切换模块线路发生故障
第19题
A. 专用线路发生故障
B. 控制柜内电气发生故障
C. 多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘损坏
D. 与多线控制盘配套用的切换模块线路发生故障
第20题
A. 根据戴维南定理接地保护系统在有低电阻接地时加在人体的电压是安全电压
B. 接零保护系统中,发生故障时故障电流不会很大可能不足以使漏电保护器动作
C. 保护接零的原理是当某相带电部分触及设备外壳时,马上形成短路,促使保护元件动作,能够把设备电源断开
D. 接地保护系统是通过低电阻接地,把故障电压控制在安全范围以内
E. TN系统由于故障得不到迅速切除,故只有在采用其他间接接触电击的措施有困难的条件下才考虑
第21题
A. 广播模块接线错误
B. 广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C. 广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D. 广播干线接地
第22题
A. 检查修复广播模块至功率放大器之间的连线,进行断开或连接修复
B. 检查修复广播模块至扬声器之间的连线
C. 检查广播模块接线,重新连接
D. 排除干线接地
第23题
A. 广播模块接线错误
B. 广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C. 广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D. 广播干线接地
第24题
A. 检查修复广播模块至功率放大器之间的连线,进行断开或连接修复
B. 检查修复广播模块至扬声器之间的连线
C. 检查广播模块接线,重新连接
D. 排除干线接地
第25题
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
第26题
A. 排气管内及出口处应无杂物和遮挡,如有应及时进行清理
B. 机组如发现故障,影响系统正常使用,检查人员应拆下维修
C. 外接排气管应固定牢固,如有松动或产生振动,应及时紧固
D. 外接排气管与机组柴油机增压器之间的柔性连接管应无破损且连接紧固
第28题
A. 排气管内及出口处应无杂物和遮挡,如有应及时进行清理
B. 机组如发现故障,影响系统正常使用,检查人员应拆下维修
C. 外接排气管应固定牢固,如有松动或产生振动,应及时紧固
D. 外接排气管与机组柴油机增压器之间的柔性连接管应无破损且连接紧固
第33题
A. 系统交流电源故障时,黄色主电故障指示灯点亮
B. 系统备用电源故障时,黄色备电故障指示灯点亮
C. 监控器由交流电源供电时,黄色备电故障指示灯点亮
D. 监控器由备用电源供电时,黄色主电故障指示灯点亮
第34题
A. 检查集电器、转子电路是否故障
B. 检查是否有一相断路并接好线
C. 检查控制器触头接触是否良好
D. 用电笔或指示灯检查有无电压
第35题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
第41题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏:检查电池电量是否过低,检查按键面板是否存在故障。更换电池,维修按键面板
B. 无法选择消防炮:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法控制消防炮动作:先检查控制主机是否存在故障,再检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 无法打开和关闭控制阀:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
第42题
A. 传输设备应设本机故障指示灯,只要传输设备存在本机故障信号,该故障指示灯(器)就应点亮。
B. 当发生故障时,传输设备应在100s内发出与火灾报警和手动报警有明显区别的本机故障声、光信号,并指示出类型,本机故障声信号应能自动消除,再有故障发生时,应能再启动
C. 本机故障光信号应保持至故障排除
D. 采用字母(符)---数字显示器时,当显示区域不足以显示全部故障信息时,应手动查询功能。
第44题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第47题
A. 检修时重点排查接线端子箱及分线盒等易出故障部位,一般可以提高工作效率;
B. 检修人员应该熟悉工程现场环境,对于一些可能出现漏水的部位重点检查,例如空调口、给排水管附近等;
C. 个别设备的故障也可能导致控制器报总线短路故障,检修确认设备故障后必须更换;
D. 检查空气开关,确认空气开关是否因为过载而断开,如果空气开关断开可以打开。
E. 总线绝缘性能很差时,个别控制器也会显示总线短路故障,绝缘性能不好也必须进行分段检修;
第49题
A. 广播模块接线错误
B. 广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C. 广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D. 广播干线接地
第50题
A. 系统交流电源故障时,黄色主电故障指示灯点亮
B. 系统备用电源故障时,黄色备电故障指示灯点亮
C. 监控器由交流电源供电时,绿色主电工作指示灯点亮
D. 监控器由备用电源供电时,黄色主电故障指示灯点亮
警告:系统检测到您的账号存在安全风险