A. 与消防炮连接的电、液、气管线应安装牢固,且不得干涉回转机构。
B. 消防炮安装应符合设计要求,且应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行。
C. 消防炮回转范围应与回转机构相对应
D. 消防炮安装后,应检查确认在其设计规定的水平和俯仰回转范围内不与周围的构件碰撞
搜题
第1题
A. 消防炮安装应符合设计要求,且应在供水管线系统试压、冲洗合格前进行。
B. 消防炮安装前应确定基座上供灭火剂的立管固定可靠。
C. 消防炮回转范围应与防护区相对应
D. 消防炮安装后,应检查确认在其设计规定的水平和俯仰回转范围内不与周围的构件碰撞
第4题
A. 安装消防炮塔的地面基座应稳固,钢筋混凝土基座施工后应有足够的养护时间
B. 消防炮塔与地面基座的连接应固定可靠
C. 消防炮塔安装后应采取相应的防腐措施
D. 消防炮塔不需做防雷接地
第5题
D. 消防炮塔应做防雷接地,施工完毕应及时进行隐蔽工程验收
第7题
A. 压力式比例混合装置应整体安装,与管道连接处的安装应严密。
B. 泡沫比例混合装置的标注方向应与液流方向相反。
C. 平衡式泡沫比例混合装置的安装应符合设计和产品要求。
D. 常压泡沫液罐的现场制作、安装和防腐应符合设计要求。
第8题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第9题
A. 压力式比例混合装置应整体安装,与管道连接处的安装应严密。
B. 泡沫比例混合装置的标注方向应与液流方向相反。
C. 平衡式泡沫比例混合装置的安装应符合设计和产品要求。
D. 常压泡沫液罐的现场制作、安装和防腐应符合设计要求。
第10题
A. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
B. 观察消防炮在设计规定的回转范围内是否与消防炮塔干涉
C. 观察消防炮塔的防腐涂层是否完好
D. 对带有直流喷雾转换功能的消防炮,还应检验其俯仰和水平回转动作功能
第11题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第12题
A. 干粉炮系统自启动至喷出干粉的时间不应大于5min.
B. 水炮、泡沫炮、干粉炮的水平、俯仰回转角应符合设计要求,带直流喷雾转换功能的消防水炮的喷雾角应符合设计要求
C. 水炮系统和泡沫炮系统自启动至喷出水或泡沫的时间不应大于5min
D. 泡沫炮系统的泡沫比例、混合装置提供的混合液的混合比应符合设计要求
第13题
A. 水炮和水幕保系统采用消防水进行喷射
B. 泡沫炮系统的比例混合装置及泡沫液的规格应符合设计要求
C. 消防泵组供水达到设计供水压力
D. 干粉炮系统的干粉型号、规格、储量和氮气瓶组的规格、压力应符合系统设计要求
第14题
A. 对设计的联动控制单元进行抽查
B. 接通系统电源,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动消防泵组
C. 打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)
D. 该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求
第15题
A. 系统手动启动和联动控制功能正常
B. 系统中参与控制的阀门工作正常
C. 水炮和水幕保系统采用桶装水进行喷射
D. 干粉炮系统的干粉型号、规格、储量和氮气瓶组的规格、压力应符合系统设计要求
第16题
A. 使系统电源处于接通状态,各控制装置的操作按钮处于自动状态
B. 逐个按下各消防泵组的手动操作启、停按钮,观察消防泵组的动作及反馈信号情况是否正常
C. 逐个按下各电控阀门的手动操作启、停按钮,观察阀门的启、闭动作及反馈信号情况是否正常
D. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
第17题
A. 水炮、水幕、泡沫炮的实际工作压力不应小于相应的设计工作压力。
B. 水炮、泡沫炮、干粉炮的水平、俯仰回转角应符合设计要求,带直流喷雾转换功能的消防水炮的喷雾角应符合设计要求
C. 保护水幕喷头的喷射角度应符合设计要求
A. 消防电梯轿厢内应设专用电话,通话应正常。
B. 应在首层设供消防队员专用的操作按钮,用透明罩保护。
C. 消防电梯的井底应设排水设施,排水量不应小于10L/s。
D. 消防电梯轿厢内装修应采用不燃材料。
E. 消防电梯轿厢内应设置火灾探测器。
第21题
A. 安装在室外时,干粉罐和氮气瓶组应根据环境条件设置防晒、防雨、防腐等防护设施。
B. 干粉罐和氮气瓶组的安装位置和高度应符合设计要求。
C. 干粉罐和氮气瓶组中需现场制作的连接管道应采取防腐处理措施。
D. 干粉罐和氮气瓶组的支架应固定牢固,且应采取防腐处理措施。
第22题
A. 【单选题】地下防水排水工程质量要求不包括()。
B. 【单选题】该工程地下防水工程验收后,应填写()质量验收记录。
C. 【多选题】地下防水工程施工应按()进行验收.构成分项工程的各检验批应符合《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011相应质量标准的规定。
D. 【判断题】地下防水工程施工时,基坑的超挖和回填应进行隐蔽工程验收。
第23题
A. 消防电梯载重量不应小于800kg
B. 行驶速度从首层到顶层的运行时间不应超过60s
C. 消防电梯内应设专用电话
D. 应在首层设供消防队员专用的操作按钮
第29题
A. 安装在室外时,干粉罐和氮气瓶组应根据环境条件设置防晒、防雨、防腐等防护设施。
B. 干粉罐和氮气瓶组的安装位置和高度应符合设计要求。
C. 干粉罐和氮气瓶组中需现场制作的连接管道应采取防腐处理措施。
D. 干粉罐和氮气瓶组的支架应固定牢固,且应采取防腐处理措施。
第30题
A. 储存容器的支、框架应固定牢靠,并应做防腐处理。
B. 储存容器宜涂黑色油漆,正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。
C. 安装集流管前应检查内腔,确保清洁。
D. 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。
第31题
A. 泡沫液罐的安装位置和高度应符合设计要求。
B. 常压泡沫液罐的现场制作、安装和防腐应符合设计要求。
C. 压力式泡沫液罐安装时,支架应与基础牢固固定,且不应拆卸和损坏配管、附件;罐的安全阀出口应朝向操作面。
D. 设在室外的泡沫液罐的安装应符合设计要求,并应根据环境条件采取防晒、防冻、防腐等措施。
第32题
A. 市政工程的定额按生产要素分类分为劳动消耗定额、机械台班消耗定额与()。(单选题)
B. 下列选择中不属于城镇道路单位工程中分部工程的有()。(单选题)
C. 城市人行过街天桥的桥面系包括下列哪些()。(多选题)
D. 施工定额不直接用于基层施工管理,但可以计算不同工程项目的人工、材料和机械台班的需用量。(判断题)
第33题
A. 集流管外表面宜涂红色油漆
B. 集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,并做防腐处理
C. 连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向空气流动方向
D. 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面
第34题
A. 设备应安装牢固,不应倾斜;
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第35题
A. 安装重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25mm
B. 电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定
C. 拉索式机械驱动装置的拉索除必要外露部分外,应采用经内外防腐处理的钢管防护
D. 拉索式机械驱动装置的拉索末端拉手应设在明显和便于操作的部位
第36题
A. 选择有相应施资质的分包单位
B. 与分包单位签订安全协议
C. 对分包单位施工过程的安全生产实地检查和考核
D. 对不符合安全生产要求的分包单位及时转岗
E. 分包工程竣工后,要对分包单位全生产能力进行评价
第37题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第38题
A. 系统通过电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器实时监视消防设备的电源状态
B. 当监视到消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,实时将故障信息上传至消防设备电源状态监控器
C. 由监控器发出故障警报,显示故障类型和位置
D. 同时将故障报警信息上传给消防控制室图形显示装置,提示消防控制室对故障进行及时处理
第39题
A. 储存容器的支、框架应固定牢靠,并应做防腐处理。
B. 储存容器宜涂黑色油漆,正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。
C. 安装集流管前应检查内腔,确保清洁。
D. 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。
第41题
A. 建设单位不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等
B. 施工单位为了赶工期,在建设单位允许的情况下使用不符合安全施工要求的施工机具及配件
C. 建设单位为施工单位指定租赁机械设备
D. 建设单位要求施工单位购买甲供应商的消防器材
第42题
A. 建设单位不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等
B. 施工单位为了赶工期,在建设单位允许的情况下使用不符合安全施工要求的施工机具及配件
C. 建设单位为施工单位指定租赁机械设备
D. 建设单位要求施工单位购买甲供应商的消防器材
第43题
A. 施工单位为了赶工期,在建设单位允许的情况下使用不符合安全施工要求的施工机具及配件
B. 建设单位不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置
第50题
A. 安装喷嘴时,应按设计要求逐个核对其型号、规格及喷孔方向。
B. 安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶
C. 安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶
D. 安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶
警告:系统检测到您的账号存在安全风险