更多“(判断题/1分)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊-管底平接()”相关的问题
第1题
(判断题/1分)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊-管底平接()
点击查看答案
第2题
消防水泵设置的正确选项是:()
A.
消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致,且工作泵不宜超过2台
B.
消防水泵应采用自灌式吸水
C.
消防水泵吸水管布置应避免形成气囊
D.
消防水泵的出水管上应设置止回阀、明杆闸阀
点击查看答案
第3题
(判断题/1分)吸水管布置应避免形成气囊-管顶平接,同样的目的,从水池到水泵的吸水管以直管段为最优,而且整个管段,应有0.005的坡度,从水池向上坡向水泵。不允许采用下降坡度坡向水泵。()
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置倒流防止器。当消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型旋流防止器。()
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)消防水泵出水管上应设置高压力开关()
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)消防水泵可以采用潜水泵直接放置在水中,以保证良好的自灌式吸水方式。
点击查看答案
第7题
(多选题/1分)消防水泵的吸水管上应设置()。
A.
明杆闸阀
B.
带自锁装置的蝶阀
C.
暗杆阀门
D.
单向阀
E.
有开启刻度的暗杆阀门
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)不论是自灌式或吸水式的消防泵,吸水管进水口在水池最低水位时应有不小于()的淹没深度,以避免在水泵工作时,吸水管水面产生漩涡,使水泵吸人空气.
A.
0.3m
B.
0.5m
C.
0.6mm
D.
0.7mm
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)火灾时消防水泵应变频运行,消防水泵应变频直接启泵,()
点击查看答案
第10题
一般情况下,设置有给水系统的城市,消防用水应由市政给水管网供给,并符合下列要求:()
A.
供应消防用水的室外消防给水管网应布置成环状管网,以保证消防用水安全;
B.
一般居住区或企事业单位内,为节约投资可以布置成枝状;
C.
为了保证火场消防用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管网上应设置消防分隔阀门将其分隔成若干独立段。每个独立段上的消火栓的数量不宜超过8个。
D.
设置室外消火栓的消防给水管道最小直径不应小于50mm。
点击查看答案
第11题
一般情况下,设置有给水系统的城市,消防用水应由市政给水管网供给,下列表述错误的是:()
A.
关于水泵吸水管布置要求中,表述不正确的一项是()。
A.
吸水管路应尽量短
B.
吸水管路应注意避免接口漏气
C.
吸水管路上应适当增加配件
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)下列关于消防水泵出水管及吸水管说法中正确的有()。
A.
消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B.
每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C.
一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D.
消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E.
消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)当消防水泵吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置()
A.
底阀
B.
旋流防止器
C.
止回阀
D.
倒流防止器
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动前启动()
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)当消防水泵吸水管管径超过DN()时,宜设置电动阀门
A.
200
B.
250
C.
300
D.
350
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。()
点击查看答案
第18题
离心消防水泵由叶轮、()和底阀等组成。
A.
泵壳
B.
泵轴
C.
吸水管
D.
压水管
点击查看答案
第19题
离心消防水泵由叶轮、()和底阀等组成。
A.
泵壳
B.
泵轴
C.
吸水管
D.
压水管
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)消防水泵按系统可分为离心泵、轴流泵和斜流泵。()
点击查看答案
第21题
消防水池的设置要求不正确的是()。
A.
应设置就地水位显示装置
B.
消防水池应设置溢流水管和排水设施,并采用直接排水
C.
消防控制室设置显示消防水池水位的装置
D.
通气管、呼吸管和溢流水管应采取防目虫鼠等进入消防水池的技术措施
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)为保证火场供水安全可靠,消防水泵应采取自灌式吸水,或采用可靠的引水方式()。
点击查看答案
第23题
一般情况下设置给水系统的城市,消防用水应由市政管网供给,说法正确的是():
A.
供应消防用水的室外给水管网应布置成环状网,以保证消防用水的安全。一般居住区或企事业单位内,消防用水不超过15L/S时,为节约投资可以布置成枝状。
B.
为确保环状给水管网的水源,要求向环状给水管输水的输水管道不应少于两条,其中一条发生故障时,其余的应可以投入使用
C.
为了保证消防用水,避免因个别管段损坏导致供水中断,环状管路上应设置分隔阀门,每个独立段上的消火栓的数量不宜超过5个。
D.
设置室外消火栓的消防给水管道最小直径不应小于65mm。
点击查看答案
第24题
背景:某一大型体育中心,为S市的标志性建筑,不仅功能完备,而且装饰豪华,是该市工程建设的质量管理样板工程。Z公司中标承建体育中心的空调冷却水循环泵房机电安装工程,泵房装有四台进水口径为=400mm的大型离心水泵,四台泵的出口由法兰连接的汇水总管并联向外通过调节阀门向多路干管输送冷却水。Z公司投标时承诺水泵安装排列整齐美观、泵房内管道布置方便操作有利维护检修、运行平稳噪声小。为此Z公司现场施工项目部对泵房的建筑设备安装工程制定了专项施工方案,其中首先一个工序是对土建施工的水泵块状混凝土基础用水准仪、钢板尺、钢盘尺等测量工具进行位置和尺寸的复核,认为符合要求后,方才展开后续工序。因方案制定符合工程实际可操作性强、方案实施认真有效、作业人员技艺精湛。Z公司在工程进度和质量两个方面均实现了投标时的承诺。根据背景资料,回答下列问题。
A.
水准测量时,水准尺放置要()。(单选题)
B.
水准仪读数前要消除误差并使其()严格居中。(单选题)
C.
下列有关水泵安装排列整齐的说法,正确的有()。(多选题)
D.
水准仪读数要快速、准确。(判断题)
点击查看答案
第25题
水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用()。
A.
管顶平接
B.
管底平接
C.
顶平偏心
D.
底平偏心
点击查看答案
第26题
(单选题/1分)每台消防水泵出水管上应设置()的试水管
A.
DN50
B.
DN65
C.
DN80
D.
DN100
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)消防水泵外壳宜为铸铁;水泵叶轮宜为青铜或不锈钢()
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。()
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用工频启动方式。
点击查看答案
第30题
泥浆泵启动前,吸水管、底阀及泵体内不得有水,压力表缓冲器上端应注满油。()
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)在消防控制室可以手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停。()
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)消防水泵驱动器必须采用电动机或柴油机直接传动()
点击查看答案
第33题
(判断题/1分)设置稳压泵的临时高压消防给水系统,当采用气压水罐时,其有效储水容积不宜小于300L。()
点击查看答案
第34题
当市政给水管网允许直接吸水时,消防水泵应直接从室外给水管网吸水,并在水泵吸水管上设置()。
A.
缓闭式止回阀
B.
减压阀
C.
倒流防止器
D.
分流器
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机;()
点击查看答案
第36题
(判断题/1分)当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。()
点击查看答案
第37题
(单选题/1分)消防水泵出水管上应设置压力表,压力表的直径不应小于()mm,并采用直径不小于()mm的缓冲管与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门
A.
60,3
B.
60,5
C.
100,4
D.
100,6
点击查看答案
第38题
(多选题/1分)消防水泵的出水管上应设:______.
A.
止回阀
B.
水力控制阀
C.
明杆闸阀
D.
普通蝶阀
点击查看答案
第39题
发生火灾时,湿式报警阀打开后,由()输出启动消防水泵的信号。
A.
消防水箱出水管上的流量开关
B.
消防水泵吸水管上的压力开关
C.
消防水泵出水管上的压力开关
D.
报警阀组的压力开关
E.
充气管路上的压力开关
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)从水池到水泵的吸水管以直管段为最优,而且整个管段,应有0.005的坡度,从水池向下坡向水泵。不允许采用上降坡度坡向水泵。()
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置稳压泵频繁启停的技术措施()
点击查看答案
第42题
(判断题/1分)泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于水泵出水口,以便排尽泵内余水()
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)当消防用水量小于20L/S时,系统设置的主备泵可不设置主备泵切换功能()
点击查看答案
第44题
(判断题)15m以上的高层建筑施工,应当设置加压水泵和消防水源管道。()
点击查看答案
第45题
(判断题)15m以上的高层建筑施工,应当设置加压水泵和消防水源管道。()
点击查看答案
第46题
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。()
点击查看答案
第47题
关于水泵接合器设置的要求,下列哪项不符合《高层民用建筑设计防火规范》规定()。
A.
水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应为10~15L/s计算;
B.
消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;
C.
水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池宜为25m~40m;
D.
水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
点击查看答案
第48题
关于水泵接合器设置的要求,符合《高层民用建筑设计防火规范》规定的是:()。
A.
(判断题/1分)消防水泵应有对应设备标识,泵体上应贴有表示旋转方向的箭头()
点击查看答案
第50题
关于消防水池的设置要求,下列选项叙述正确的有()。
A.
消防水池进水管管径应通过计算确定,且不应小于DN100
B.
出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用
C.
消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设置两格能独立使用的消防水池
D.
消防水池的通气管、呼吸管和溢流水管应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施
E.
消防水池应设置就地水位显示装置
点击查看答案