首页>试题列表>(判断题/1分) 高层民用建筑必须设置高位消防水箱。(  )
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

(判断题/1分)高层民用建筑必须设置高位消防水箱。()

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(判断题/1分)高层民用建筑必须设置高位消防水箱。()”相关的问题

第1题

(判断题/1分)高层民用建筑必须设置高位消防水箱。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第2题

室内采用临时高压消防给水系统时高位消防水箱的设置说法不正确的是()。

A. 高层民用建筑必须设置高位消防水箱

B. 总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑必须设置高位消防水箱

C. 当设置高位消防水箱确有困难且采用其它安全可靠的消防给水形式时可不设高位消防水箱但应设稳压泵

D. 市政给水管网不能替代高位消防水箱

点击查看答案

第3题

总面积大于_____㎡且层数超过2层的公共建筑,必须设置高位消防水箱。

A. 5000

B. 10000

C. 15000

D. 20000

点击查看答案

第5题

下列哪些建筑必须设置高位消防水箱:______。

A. 医疗建筑

B. 总建筑面积20000㎡的4层商场

C. 88m写字楼

D. 28m住宅楼

点击查看答案

第6题

下列哪些建筑必须设置高位消防水箱:()。

A. 医疗建筑

B. 总建筑面积20000㎡的4层商场

C. 88m写字楼

D. 26m住宅楼

点击查看答案

第7题

下列哪些建筑必须设置高位消防水箱:()。

A. 医疗建筑

B. 总建筑面积20000㎡的4层商场

C. 88m写字楼

D. 26m住宅楼

点击查看答案

第8题

《建筑设计防火规范》规定,设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,下列哪项不符合要求的是()。

A. 应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱。

B. 室内消防水箱(包括气压水灌、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存1Omin的消防用水量。消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施。

C. 发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。

D. 当生产、生活、消防共用高位水箱时,消防用水可挪作他用。

点击查看答案

第9题

(判断题/1分)消防水泵出水管上应设置高压力开关()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第10题

(判断题/1分)消防稳压设备均用于高压消防给水系统。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第11题

(判断题/1分)当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m³,转输水箱可作为高位消防水箱。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第12题

《高层民用建筑设计防火规范》规定:并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第13题

(判断题)15m以上的高层建筑施工,应当设置加压水泵和消防水源管道。()

A. 对

B. 错

点击查看答案

第14题

(判断题)15m以上的高层建筑施工,应当设置加压水泵和消防水源管道。()

A. 对

B. 错

点击查看答案

第15题

下列消防给水应采用环状给水管网:_____。

A. 向1栋高层建筑供水

B. 同时向消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统供水

C. 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统

D. 向两个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水

点击查看答案

第16题

室内消火栓栓口动压和消防水枪充实水柱符合要求的是()。

A. 室内消火栓栓口动压不应小于0.10Mpa

B. 室内消火栓栓口动压不应大于0.50Mpa

C. 室内消火栓栓口动压大于0.70Mpa时必须设置减压装置

D. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,室内消火栓栓口动压不应小于0.5Mpa

E. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消防水枪充实水柱按13m计算

点击查看答案

第17题

《高层民用建筑设计防火规范》规定:当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于()m3。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

点击查看答案

第18题

本题哪项不符合水泵接合器的设置要求:()

A. 高层民用建筑和超过5层的厂房和库房,高层工业建筑,设有室内消防给水管道的住宅及超过9层的其他民用建筑,应设置水泵接合器;

B. 水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池15m~40m范围内;

C. 每个水泵接合器的流量按10~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消火栓用水量计算确定;

D. 应在连接水泵接合器的管段上设止回阀,同时还应设检修用的闸阀和泄水阀.

点击查看答案

第19题

本题哪项不符合水泵结合器的设置要求:()

水泵结合器的设置要求表述正确的是:()

(判断题/1分)消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第22题

本题哪项不符合室内消火栓的布置要求:()

A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。

B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。

C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。

D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验

点击查看答案

第23题

(判断题/1分)消防射流是指灭火时消防射水器具喷射出来的高速水流。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第24题

总建筑面积大于()m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱。

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 20000

点击查看答案

第25题

(判断题/1分)稳高压系统可以不设置消火栓按钮

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第26题

(判断题/1分)消防水泵驱动器必须采用电动机或柴油机直接传动()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第27题

(判断题/1分)设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置稳压泵频繁启停的技术措施()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第28题

D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。

点击查看答案

第29题

符合室内消火栓的布置要求的是:()

(判断题/1分)设置稳压泵的临时高压消防给水系统,当采用气压水罐时,其有效储水容积不宜小于300L。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第31题

下列建筑耐火等级必须达到一级的是()。

A. 一类高层民用建筑

B. 二类高层民用建筑

C. 裙房

D. 高层民用建筑地下室

E. 高层厂房

点击查看答案

第32题

关于高位消防水箱的设置要求,下列选项叙述正确的有()。

A. 设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力

B. 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内

C. 出水管应确保高位消防水箱有效容积能被全部利用

D. 进水管管径应满足消防水箱8h充满水的要求

E. 高位消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采取间接排水

点击查看答案

第33题

下列()情形,应设置消防水池。

A. 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量

B. 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时

C. 建筑高度大于24m的高层民用建筑

D. 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量

E. 设有自动喷水灭火系统的建筑物

点击查看答案

第34题

下列建筑耐火等级必须达到一级的是()。

A. 一类高层民用建筑

B. 二类高层民用建筑

C. 裙房

D. 高层民用建筑地下室

点击查看答案

第35题

《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量:()

A. 一类公共建筑不应小于18m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m³;二类居住建筑不应小于6m³。

B. 一类公共建筑不应小于15m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于10m³;二类居住建筑不应小于5m³。

C. 一类公共建筑不应小于12m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于10m³;二类居住建筑不应小于8m³。

D. 一类公共建筑不应小于18m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m³;二类居住建筑不应小于8m³。

点击查看答案

第36题

(判断题/1分)消防控制室是设计人员认为有必要才设置的。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第37题

(判断题/1分)消防水泵的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第38题

(判断题/1分)消防水泵的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第39题

关子消防水池、高位消防水箱的保养内容,下列选项正确的有()。

A. 消防水池,高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀

B. 进水管、出水管、泄水管的阀门处于关闭状态

C. 消防水池、高位消防水箱液位显示装置应完好有效

D. 消防水池(箱)间的环境温度不能低于0℃

E. 消防用水不作他用的技术措施应当有效

点击查看答案

第40题

室内消火栓的布置间距由计算确定。但为了防止布置的不合理,保证灭火使用的可靠性,规定室内消火栓的最大布置间距为:()

A. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过30M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过50M。

B. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过20M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过40M。

C. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过15M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过30M。

D. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过25M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过

点击查看答案

第41题

(判断题)10m高度以上的高层建筑施工应设置具有足够扬程的高压水泵和其他防火设备、设施。()

A. 对

B. 错

点击查看答案

第42题

(判断题)10m高度以上的高层建筑施工应设置具有足够扬程的高压水泵和其他防火设备、设施。()

A. 对

B. 错

点击查看答案

第43题

按现行建筑设计防火规范规定,一类公共建筑高位水箱的储水量:_________。

A. 不应小于18m³

B. 不应小于15m³

C. 不应小于12m³

D. 不应小于10m³

点击查看答案

第44题

(判断题/1分)常压式水箱采用称重的方式测量水箱液位高度,并与设计参数进行核对,不足时应补充至设计液位。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第45题

依据《消防给水及消火栓系统设计规范》GB509742014本题中()属于消防水源。

A. 消防水泵房

B. 室内消火栓

C. 高位消防水箱

D. 高位消防水池

点击查看答案

第46题

依据《消防给水及消火栓系统设计规范》GB509742014本题中()属于消防水源。

A. 消防水泵房

B. 室内消火栓

C. 高位消防水箱

D. 高位消防水池

点击查看答案

第47题

(判断题/1分)逃生缓降器适用于≤60m的楼层高度。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第48题

建筑高度80m某宾馆设有高位消防水箱,其最低有效水位应保证最不利点消火栓栓口静压不应低于___MPa。

A. 0.08

B. 0.10

C. 0.13

D. 0.15

点击查看答案

第49题

120m的高层建筑,其高位水箱最低有效水位应能保证最不利点处消火栓栓口静压不小于___MPa。

A. 0.15

B. 0.13

C. 0.1

D. 0.07

点击查看答案

第50题

(单选题)120m的高层建筑,其高位水箱最低有效水位应能保证最不利点处消火栓栓口静压不小于___MPa。

A. 0.15

B. 0.13

C. 0.1

D. 0.07

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

找答案