A. 正确
B. 错误
搜题
第3题
A. 应设置就地水位显示装置
B. 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并采用直接排水
C. 消防控制室设置显示消防水池水位的装置
D. 通气管、呼吸管和溢流水管应采取防目虫鼠等进入消防水池的技术措施
第5题
A. 消防水池进水管管径应通过计算确定,且不应小于DN100
B. 出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用
C. 消防水池的总蓄水有效容积大于500m3时,宜设置两格能独立使用的消防水池
D. 消防水池的通气管、呼吸管和溢流水管应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施
E. 消防水池应设置就地水位显示装置
第6题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第7题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B. 消防控制室应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;
C. 消防控制室应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭火控制器控制。
第8题
消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第9题
A. 消防水池,高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀
B. 进水管、出水管、泄水管的阀门处于关闭状态
C. 消防水池、高位消防水箱液位显示装置应完好有效
D. 消防水池(箱)间的环境温度不能低于0℃
E. 消防用水不作他用的技术措施应当有效
第10题
A. 设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力
B. 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内
C. 出水管应确保高位消防水箱有效容积能被全部利用
D. 进水管管径应满足消防水箱8h充满水的要求
E. 高位消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采取间接排水
第12题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,
B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。
第13题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第14题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第15题
A. 地基稳固、边坡稳定、排水排污畅通
B. 设有指示灯、报警器等极限水位警示连锁装置
C. 水池和池间通道的边缘设有钢防护栏杆
D. 在寒冷地区应有防冻设施
第16题
A. 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应为10~15L/s计算;
B. 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;
C. 水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池宜为25m~40m;
D. 水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
第17题
D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第20题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第21题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启.停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启.停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第22题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第23题
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制
第24题
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制
第27题
A. 各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置"灭火设备"、"灭火器"和"消防水带"等标志,远离消防设备存放地点的地方应将灭火设备标志与疏散指示标志联合设置;
B. 设有火灾报警电话的地方应设置"火警电话"标志;
C. 设有地下消火栓、消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具的地方,应设置"地下消火栓"、"地上消火栓"、和"消防水泵接合器"等标志;
D. 存放遇水爆炸的物质或用水灭火会对周围环境产生危险的地方应设置"禁止用水灭火"标志。
第28题
A. 控制消防水泵的启、停
B. 显示启泵按钮的位置
C. 显示消防水泵的工作、故障状态
D. 显示消火栓栓口的出水压力
E. 消防水箱的水位
第30题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第32题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第33题
A. 应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱。
B. 室内消防水箱(包括气压水灌、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存1Omin的消防用水量。消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施。
C. 发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
D. 当生产、生活、消防共用高位水箱时,消防用水可挪作他用。
第34题
A. 在建工程结构施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、水带及软管,且每个设置点不应少于2套。
B. 高度超过150m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m3,上、下两个中转水池的高差不宜超过100m。
C. 临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于5m的要求
D. 当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时,应在施工现场设置临时贮水池。
E. 施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过3个,且应设置在易于操作的场所,并应设置明显标识。
第35题
开启末端试水装置后3min
第38题
A. 当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第39题
A. 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的直线距离不应大于30m
B. 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地面高度1.3至1.5m
C. 消防控制室应设置消防专用电话总机,多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于5W。
第40题
A. 未安装就地液位显示装置
B. 玻璃管液位计进水管被误关闭,排水管被误打开,浮子损坏或被异物卡住
C. 水位信号装置损坏、线路损坏
D. 通气管、溢流管管口防虫网损坏
第41题
A. 未安装就地液位显示装置
B. 玻璃管液位计进水管被误关闭,排水管被误打开,浮子损坏或被异物卡住
C. 水位信号装置损坏、线路损坏
D. 通气管、溢流管管口防虫网损坏
第43题
A. 当可燃气体报警控制器有可燃气体报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在可燃气体报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第45题
A. 当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时,应设置消防水泵
B. 消防水泵应按照一用二备的要求进行配置
C. 当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时,应在施工现场设置临时消防水池
D. 临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量
第46题
