更多“(单选题/1分)消防水泵的扬程是指满足所服务的水灭火系统最不利点处_____要求。”相关的问题
第1题
(单选题/1分)消防水泵的扬程是指满足所服务的水灭火系统最不利点处_____要求。
A.
流量
B.
流速
C.
静水压力
D.
工作压力
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)消防水泵的()是指满足所服务的各种水灭火系统最不利点处水灭火设施的压力要求。
A.
秒流量
B.
小时流量
C.
扬程
D.
转速
点击查看答案
第3题
单台消防防泵扬程不能满足最不利点处的水压要求时系统可采用并联消防给水系统。
点击查看答案
第4题
单台消防防泵扬程不能满足最不利点处的水压要求时系统可采用并联消防给水系统。
点击查看答案
第5题
给水系统无水箱(罐)时,水泵的扬程应满足()。
A.
水箱进水所需水压
B.
最不利处的配水点或消火栓所需水压
C.
消火栓所需水压
D.
水箱出水所需水压
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)消防水泵按所服务的系统分可分为()
A.
工作泵
B.
消火栓泵
C.
单出口消防泵
D.
单级泵
点击查看答案
第7题
关于高位消防水箱的设置要求,下列选项叙述正确的有()。
A.
设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力
B.
严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内
C.
出水管应确保高位消防水箱有效容积能被全部利用
D.
进水管管径应满足消防水箱8h充满水的要求
E.
高位消防水箱应设置溢流水管和排水设施,并应采取间接排水
点击查看答案
第8题
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力。
点击查看答案
第9题
建筑高度80m某宾馆设有高位消防水箱,其最低有效水位应保证最不利点消火栓栓口静压不应低于___MPa。
A.
0.08
B.
0.10
C.
0.13
D.
0.15
点击查看答案
第10题
120m的高层建筑,其高位水箱最低有效水位应能保证最不利点处消火栓栓口静压不小于___MPa。
A.
0.15
B.
0.13
C.
0.1
D.
0.07
点击查看答案
第11题
(单选题)120m的高层建筑,其高位水箱最低有效水位应能保证最不利点处消火栓栓口静压不小于___MPa。
A.
0.15
B.
0.13
C.
0.1
D.
0.07
点击查看答案
第12题
对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点处灭火设备所需的水压要求时应设置稳压设备。
点击查看答案
第13题
对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点处灭火设备所需的水压要求时应设置稳压设备。
点击查看答案
第14题
背景:A机电工程公司经营管理部门,在准备一个大型机电工程项目投标答辩询标过程中,由于该项目建筑设备安装工程涉及给排水、电气、供暖以及通风空调等专业门类,为了做好全面充分准备,尤其是技术标的答辩,要求部门参与答辩人员掌握相关专业基本知识,达到理论与实践有效结合,对答如流的境界,力争实现项目中标,以下内容反映了准备工作的某些侧面。根据背景资料,回答下列1~4问题。
A.
室内仅设有给水管道系统,无加压设备,适用于市政给水系统的水压、水量在任何时候都能满足室内最高和最远点的用水要求,则应采用()形式。(单选题)
B.
对水质无特殊要求,短时间内用水量大,压力要求高,这种系统是()。(单选题)
C.
建筑排水系统通常由()等组成。(多选题)
D.
给水工程中的运转设备,应是节能、噪声小的环保产品。(判断题)
点击查看答案
第15题
室外消防给水采用低压给水系统其管道内的供水压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不应小于()Mpa(从室外地面算起)。
A.
0.05
B.
0.07
C.
0.10
D.
0.15
点击查看答案
第16题
室外消防给水采用低压给水系统其管道内的供水压力应保证灭火时最不利点消火栓处的水压不应小于()Mpa(从室外地面算起)。
A.
0.05
B.
0.07
C.
0.10
D.
0.15
点击查看答案
第17题
室外低压消防给水系统是指系统管网内平时水压较高,火场上水枪所需的压力,也可由消防车或其他移动式消防水泵加压产生.一般城镇和居住区多为这种系统。()
点击查看答案
第18题
室外临时高压消火栓给水系统是指其给水管网内始终保持灭火设施所需工作压力和流量,确保发生火灾时无须经过消防车或消防水泵加压的供水系统。()
点击查看答案
第19题
()是指平时室外消火栓给水管网不能满足灭火设施所需的工作压力和流量,火灾发生时能自动启动消防水泵以满足灭火所需工作压力和流量的供水系统。
A.
室外低压消火栓给水系统
B.
室外临时低压消火栓给水系统
C.
室外高压消火栓给水系统
D.
室外临时高压消火栓给水系统
点击查看答案
第20题
增压设备应满足火灾初期()消防系统最不利点水量、水压要求。稳压设备目的是为了避免因消防管网漏水而造成增压泵频繁启动。增压泵出水量,对消防栓系统不应大于(),对自动喷淋系统不应大于()
A.
10min
B.
5L/s
C.
4L/s
D.
1L/s
点击查看答案
第21题
高位消防水箱的静水压力符合规定的有()。
A.
一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
B.
高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa
C.
工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不应低于0.07MPa
D.
多层住宅不宜低于0.07MPa
E.
当高位消防水箱不能满足静压要求时,应设稳压泵
点击查看答案
第22题
()是指平时室内消火栓给水管网不能满足灭火设施所需的工作压力和流量,火灾发生时能自动启动消防水泵以满足灭火所需工作压力和流量的供水系统。
A.
室内临时高压消火栓给水系统
B.
室内高压消火栓给水系统
C.
室内临时低压消火栓给水系统
D.
室内低压消火栓给水系统
点击查看答案
第23题
()是平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量火灾时通过自动或手动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。
A.
高压室外消防给水系统
B.
中压室外消防给水系统
C.
低压室外消防给水系统
D.
临时高压室外消防给水系统
点击查看答案
第24题
()是平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量火灾时通过自动或手动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。
A.
高压室外消防给水系统
B.
中压室外消防给水系统
C.
低压室外消防给水系统
D.
临时高压室外消防给水系统
点击查看答案
第25题
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,不符合规范的是:()
A.
一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
B.
高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa
C.
多层住宅不宜低于0.07MPa;
D.
工业建筑不应低于0.07MPa;
点击查看答案
第26题
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,不符合规范的是:()
A.
一类高层公共建筑,不应低于0.15MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.25MPa
B.
高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.10MPa
C.
工业建筑不应低于0.15MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa
D.
自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.07MPa
点击查看答案
第27题
平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统,称为临时高压消防给水系统。()
点击查看答案
第28题
本题哪项不符合室内消火栓的布置要求:()
A.
同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B.
消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C.
高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D.
设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)下列哪项不符合固定消防炮灭火系统消防泵组功能验收要求:()
A.
按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B.
接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C.
模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D.
备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
点击查看答案
第30题
建筑高度不超过100m的一类高层公共建筑,高位消防水箱最不利点消火栓静水压力不应低于()MPa。
A.
0.05
B.
0.07
C.
0.1
D.
0.15
点击查看答案
第31题
建筑高度超过100米时,最不利点消火栓静压不应低于()
A.
0.17Mpa
B.
0.16Mpa
C.
0.15Mpa
D.
0.14Mpa
点击查看答案
第32题
当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa。()
点击查看答案
第33题
当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.05MPa。()
点击查看答案
第34题
消防给水可采用消火栓、手抬机动消防泵等不同形式的给水系统。
点击查看答案
第35题
消防给水可采用消火栓、手抬机动消防泵等不同形式的给水系统。
点击查看答案
第36题
消防给水可采用消火栓、手抬机动消防泵等不同形式的给水系统。
点击查看答案
第37题
()是消火栓管网内能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
A.
高压室外消防给水系统
B.
中压室外消防给水系统
C.
低压室外消防给水系统
D.
临时高压室外消防给水系统
点击查看答案
第38题
()是消火栓管网内能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。
A.
高压室外消防给水系统
B.
临时消防给水系统的给水压力不能满足要求时,应设置消防栓泵,消防栓泵不应少于()台。
点击查看答案
第41题
高压消防给水系统是能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,扑救火灾时需要消防水泵直接加压的供水系统。
点击查看答案
第47题
设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。
点击查看答案
第48题
符合室内消火栓的布置要求的是:()
A.
根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定,下列关于消防给水系统表述错误的是()。
A.
当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时,应设置消防水泵
B.
消防水泵应按照一用二备的要求进行配置
C.
当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时,应在施工现场设置临时消防水池
D.
临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量
点击查看答案
第50题
