A. 一类高层公共建筑,不应低于0.15MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.25MPa
B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.10MPa
C. 工业建筑不应低于0.15MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa
D. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.07MPa
第2题
A. 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa
C. 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不应低于0.07MPa
D. 多层住宅不宜低于0.07MPa
E. 当高位消防水箱不能满足静压要求时,应设稳压泵
第5题
A. 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa
B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa
C. 多层住宅不宜低于0.07MPa;
D. 工业建筑不应低于0.07MPa;
第6题
A. 0.02Mpa
B. 0.04Mpa
C. 0.05Mpa
D. 0.07Mpa
第7题
A. 0.07MPa
B. 0.15MPa
C. 0.201MPa
D. 0.088MPa
第15题
A. 0.08Mpa
B. 0.07Mpa
C. 0.09Mpa
D. 0.06Mpa
第16题
A. 室内消火栓栓口动压不应小于0.10Mpa
B. 室内消火栓栓口动压不应大于0.50Mpa
C. 室内消火栓栓口动压大于0.70Mpa时必须设置减压装置
D. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,室内消火栓栓口动压不应小于0.5Mpa
E. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消防水枪充实水柱按13m计算
第17题
A. 一类高层公共建筑,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3
B. 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;
C. 二类高层住宅,不应小于12m3;
D. 多层住宅不需要高位消防水箱;
第18题
A. 一般建筑不应于小于7m;
B. 甲、乙类厂房、超过4层的厂房和库房不应小于10m;
C. 高层工业建筑、高架库房和建筑高度超过100m的高层民用建筑不应小于13m;
D. 超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100m的高层民用建筑不应小于8m。
第21题
A. 一般建筑不应于小于7m;
B. 甲、乙类厂房、超过4层的厂房和库房不应小于10m;
C. 高层工业建筑、高架库房和建筑高度超过100m的高层民用建筑不应小于13m;
D. 超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100m的高层民用建筑不应小于8m。
第22题
A. 低压消火栓布置间距不应超过120m;高压消火栓的布置间距不应超过60m。
B. 低压消火栓布置间距不应超过100m;高压消火栓的布置间距不应超过50m。
C. 低压消火栓布置间距不应超过80m;高压消火栓的布置间距不应超过40m。
D. 低压消火栓布置间距不应超过60m:高压消火栓的布置间距不应超过30m。
第23题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第25题
A. 设水箱的室内消火栓给水系统
B. 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
C. 分区供水的室内消火栓给水系统
D. 区域集中的室内高压消火栓给水系统
第27题
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。
第28题
B. 高层建筑不应小于13m;
C. 厂房、库房不应小于13m;
D. 室内净空高度超过8m的民用建筑不应小于13m。
第30题
A. 20m
B. 7m
C. 10m
D. 13m
第31题
A. 20m
B. 7m
C. 10m
D. 13m
第32题
A. 一般建筑不应于小于7m;
B. 高层建筑不应小于13m;
C. 厂房、库房不应小于13m;
D. 室内净空高度超过8m的民用建筑不应小于13m。
第33题
A. 20m
B. 7m
C. 10m
D. 13m
第37题
A. 一类公共建筑不应小于36m;二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18m3;二类高层住宅不应小于12m3;
B. 一类公共建筑不应小于15m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于10m;二类居住建筑不应小于5m。
C. 一类公共建筑不应小于18m;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m;二类居住建筑不应小于6m。
D. 一类公共建筑不应小于18m;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m;二类居住建筑不应小于8m。
第38题
A. 一类公共建筑不应小于36m³;二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18m3;二类高层住宅不应小于12m3;
B. 一类公共建筑不应小于15m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于10m³;二类居住建筑不应小于5m³。
C. 一类公共建筑不应小于18m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m³;二类居住建筑不应小于6m³。
D. 一类公共建筑不应小于18m³;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m³;二类居住建筑不应小于8m³。
第39题
A. 消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于30m,高层建筑不应大于50m
B. 消火栓接口的前端可不设置截止阀
C. 消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位
D. 消火栓接口的前端应设置截止阀
E. 消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于50m,高层建筑不应大于30m
第40题
A. 室外消火栓距路边不应超过2m;
B. 室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;
C. 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;
D. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。
第46题
A. 室外消火栓距路边不应超过2m;
B. 室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;
C. 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;
D. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。
第47题
A. 一类高层建筑
B. 建筑高度大于32m的二类高层建筑
C. 建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房
D. 建筑高度大于21m且不超过33m的住宅建筑
第48题
A. 一类高层建筑
B. 建筑高度大于32m的二类高层建筑
C. 建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房
D. 建筑高度大于21m且不超过33m的住宅建筑
第50题
A. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过30M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过50M。
B. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过20M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过40M。
C. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过15M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过30M。
D. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过25M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过