A. 正确
B. 错误
搜题
第5题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第6题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第7题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第13题
A. 报警指示:"火警"指示为红色,可以自动清除
B. 声响音调:发出与其它信息不同的火警声
C. 图形显示部分对应的报警设备以红色闪烁,报警设备所在区域也以红色显示
D. 通过查看文字信息能获得每一个火灾报警部位及相关信息
第20题
A. 屏蔽指示
B. 故障指示
C. 反馈指示
D. 监管指示
第21题
A. 屏蔽指示
B. 故障指示
C. 反馈指示
D. 监管指示
第23题
A. 当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第24题
A. 当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第27题
A. 系统通过电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器实时监视消防设备的电源状态
B. 当监视到消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,实时将故障信息上传至消防设备电源状态监控器
C. 由监控器发出故障警报,显示故障类型和位置
D. 同时将故障报警信息上传给消防控制室图形显示装置,提示消防控制室对故障进行及时处理
第28题
A. "故障"指示显示黄色,故障排除后,故障信息的光指示信号需要手动清除
B. 声响音调:发出与火警信息明显不同的故障声
C. 对应故障设备以黄色闪烁,故障设备所在区域也显示为黄色
D. 弹出的文字信息显示故障总数和故障报警序号、报警时间、类型编码
第30题
A. 火灾报警控制器(联动型)
B. 火灾报警传输设备
C. 城市消防远程监控中心
D. 消防控制室图形显示装置
第33题
A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在10s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D. 监控设备应能手动消除报警声信号
第34题
A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在100s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间,监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第40题
A. 火灾报警控制器(联动型)
B. 火灾报警传输设备
C. 消防控制室图形显示装置
D. 消防联动控制器
第41题
A. 光信号:专用火警总指示灯点亮
B. 声信号:发出火灾报警信号
C. 声信号:发出监管报警信号
D. 显示器:显示火灾报警时间、部位等信息
E. 显示器:显示故障报警时间、部位等信息。
第43题
A. 正确
B. 错误
第44题
A. 设置与联动特征
B. 分区控制特征
C. 火灾报警控制器之间信息与指令的方向特征
D. 显示器显示火灾发生部位、报警时间的特征
E. 火灾报警控制器之间连接故障报警信息的显示特征
第45题
A. 正确
B. 错误
第47题
A. 探测保护现场的火焰、热量和烟雾等相关参数
B. 发出报警信号,显示火灾发生部位
C. 发出声、光报警信号
D. 控制及监视消防水泵、排烟风机等相关消防设备,发生火灾时执行预设的消防功能
第48题
A. 探测保护现场的火焰、热量和烟雾等相关参数
B. 发出报警信号,显示火灾发生部位
C. 发出声、光报警信号
D. 控制及监视消防水泵、排烟风机等相关消防设备,发生火灾时执行预设的消防功能
第49题
A. 火灾报警控制器
B. 消防联动控制器
C. 消防控制室图形显示装置
D. 电气火灾监控系统
E. 消防电源监控器设备
第50题
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
警告:系统检测到您的账号存在安全风险