更多“(单选题/1分)用减光值为11.5dB的减光片遮挡光路,探测器应在()内发出火警报警信号。”相关的问题
第1题
(单选题/1分)用减光值为11.5dB的减光片遮挡光路,探测器应在()内发出火警报警信号。
A.
20s
B.
30s
C.
40s
D.
60s
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)用减光率为0.9的减光片遮挡光路并尽量靠近接收器的光路上,探测器不应发出火灾报警信号,用减光值10减光片遮挡光路,应在30S内向火灾报警控制器输出火警信号,启动探测器报警确认灯;用减光率为11.5的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号.
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器在调试时,用减光率为()dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。
A.
0.9
B.
2.0
C.
10.0
D.
11.5
点击查看答案
第4题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器调试时,调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态。用减光率为()dB的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号。
A.
5.0
B.
10.0
C.
11.5
D.
15.0
点击查看答案
第5题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器调试时,调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态。用产品生产企业设定减光率()dB的减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号。
A.
0.5~1.0
B.
1.0~5.0
C.
1.0~10.0
D.
10.0~15.0
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口时,探测器的光路被全部遮挡,火焰探测器发出火灾报警信号。
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)使用酒精灯的火焰等完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,图像型探测器发出故障报警信号。
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)不符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第9题
(单选题/1分)不符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第12题
(多选题/1分)关于图像型火灾探测器火警和故障报警功能的测试描述正确的是()
A.
使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B.
当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C.
在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D.
图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
点击查看答案
第13题
(单选题/1分)以下哪项可测试火焰探测器的()故障报警信号?
A.
使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口
B.
将打火机产生的火焰置于探测器正前方1m左右
C.
将蜡烛产生的火焰置于探测器上方1m左右
D.
将酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方3m左右
点击查看答案
第14题
(多选题/1分)以下哪项可测试火焰探测器的()火灾报警信号?
A.
使用纸张等物品完全遮挡火焰探测器探测窗口
B.
将打火机产生的火焰置于探测器正前方1m左右
C.
将蜡烛产生的火焰置于探测器上方1m左右
D.
将酒精灯等产生的火焰置于探测器正前方1m左右
点击查看答案
第15题
(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)符合电气火灾监控系统故障电弧探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B.
探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第17题
当有火灾探测器火灾报警信号输入时,区域型火灾报警控制器在()S内发出火灾报警声、光信号。
点击查看答案
第18题
当有火灾探测器火灾报警信号输入时,区域型火灾报警控制器在()_S内发出火灾报警声、光信号。
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)当烟雾浓度满足吸气式感烟火灾探测器报警参数时,探测器应在120s内发出火灾报警信号,并有报警声、光指示。
点击查看答案
第20题
点型感烟火灾探测器发出火灾报警信号后,火灾报警控制器应在()s内发出火灾报警声光信号,记录报警时间,显示发出火灾报警信号的点型感烟火灾探测器的地址注释信息。
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)火焰探测器功能试验器主要用于火焰探测器的(),试验器火焰产生的红外光和紫外光能使火焰探测器产生火灾报警信号。
A.
安装
B.
调试
C.
验收
D.
检测维护
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)火灾报警控制器接收到火灾报警信号后,下列哪些说法是正确的。()
A.
发出声、光报警信号;
B.
广播控制器启动;
C.
火警指示灯应点亮;
D.
火灾探测器部位,记录火灾报警时间
点击查看答案
第23题
(单选题/1分)将火焰试验装置光源置于距离探测器正前方0.2~1m处,(),探测器应发出火灾报警信号,同时点亮火警确认灯直至复位。
A.
静止
B.
抖动
C.
静止或抖动
D.
静止和抖动
点击查看答案
第24题
火灾自动报警系统中用于发出声光警报信号,疏散火灾现场人员的设备是()。
A.
火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
火灾声光警报器
D.
消火栓按钮
点击查看答案
第25题
火灾自动报警系统中用于发出声光警报信号,疏散火灾现场人员的设备是()。
A.
火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
火灾声光警报器
D.
消火栓按钮
点击查看答案
第26题
火灾报警控制器直接或间接地接收来自火灾探测器及其他火灾触发器件的火灾报警信号,发出相应的火灾报警声、光信号并予以保持,直至手动复位,这些声、光信号称为火灾报警控制器的()信号。
A.
监管报警
B.
故障报警
C.
屏蔽状态
D.
火灾报警
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)声光警报器启动后,应发出声、光警报,用声级计在声光警报器前()米处,声警报的声压级不应小于()dB,声光警报器停止后,应无声、光警报发出。
A.
375
B.
360
C.
160
D.
175
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)探测器发出报警信号后,监控设备应在100s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间,监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器火警功能检查:将烟雾发生装置的喷嘴分别对准()个采样管路,使得烟雾能被采样管路充分吸收,当烟雾浓度满足报警参数时,探测器应在()s内发出火灾报警信号,并有报警声、光指示。
A.
160
B.
260
C.
360
D.
2120
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)关于火灾报警控制器与消防联动控制器的通信功能的描述不正确的是()
A.
当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B.
火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C.
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D.
消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)火灾报警控制器接受到探测器报警信号,并有报警声、光指示,不能显示报警时间、探测器位置和类型。()
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)线性光束感烟探测器按照说明书提供的方法模拟火警,探测器应发出火灾报警信号,并点亮报警确认灯直至复位.
点击查看答案
第33题
电气火灾监控设备应能接收来自电气火灾监控探测器的监控报警信号,并在()内发出声光报警信号,指示报警部位,显示报警时间。
A.
实时
B.
10s
C.
30s
D.
100s
点击查看答案
第34题
电气火灾监控设备应能接收来自电气火灾监控探测器的监控报警信号,并在30s内发出声光报警信号,指示报警部位,显示报警时间。
点击查看答案
第35题
(单选题/1分)火灾报警控制器与消防联动控制器的通信功能说法不正确的是()
A.
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B.
报警声信号应能手动消除
C.
报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D.
消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
点击查看答案
第36题
火灾自动报警系统中()是用于人工触发火灾报警信号的设备。
A.
火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
火灾声光警报器
D.
消防电话
点击查看答案
第37题
火灾自动报警系统中()是用于人工触发火灾报警信号的设备。
A.
火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
火灾声光警报器
D.
消防电话
点击查看答案
第38题
(单选题/1分)符合电气火灾监控设备监控报警功能的是()
A.
监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B.
监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C.
探测器发出报警信号后,监控设备应在10s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D.
监控设备应能手动消除报警声信号
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)监管报警功能检查:触发与输入模块连接的监管信号,控制器应能在()s内发出与火灾报警信号有明显区别的监管报警声.光信号。
A.
30
B.
60
C.
100
D.
120
点击查看答案
第40题
当点型感烟火灾探测器与火灾报警控制器处于离线状态时,火灾报警控制器应在()s内发出故障报警声光信号,记录故障报警时间,显示故障点型感烟火灾探测器的地址注释信息。
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)若探测器在()采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在120s内发出火灾报警信号。
A.
独立
B.
不同
C.
任一
D.
同一区域
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)火灾报警控制器在调试时,使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在()s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在()s内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。
A.
10060
B.
12090
C.
15060
D.
18090
点击查看答案
第43题
(单选题/1分)当被保护线路剩余电流达到报警设定值时,剩余电流式电气火灾监控探测器应在()内发出报警信号。
A.
20s
B.
30s
C.
60s
D.
100s
点击查看答案
第44题
(单选题/1分)为了避免环境可见光引起的误报,火焰探测器通常选择探测()的红外光或紫外光。
A.
可见光波长
B.
非可见光波长
C.
特定波长
D.
设计波长
点击查看答案
第45题
对于湿式、干式自动喷水灭火系统,消防联动控制器在收到()信号后不能发出启泵信号。
A.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D.
该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
点击查看答案
第46题
对于湿式、干式自动喷水灭火系统,消防联动控制器在收到()信号后能发出启泵信号。
A.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C.
报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D.
该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
点击查看答案
第47题
在火灾自动报警系统中,()不属于自动触发器件。
A.
手动火灾报警按钮
B.
感烟火灾探测器
C.
感温火灾探测器
D.
感光火灾探测器
E.
声光警报装置
点击查看答案
第48题
(判断题/1分)消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号,报警声信号应能自动消除,报警光信号应保持至消防联动控制器复位,并且消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号;
点击查看答案
第49题
(判断题/1分)消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号,报警声信号应能手动消除,报警光信号应保持至消防联动控制器复位,并且消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号;
点击查看答案
第50题
火灾报警控制器应能直接接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,指示火灾发生部位,记录火灾报警时间,并予以保持,直至()复位。
A.
自动
B.
手动
C.
自动或手动
D.
电动
点击查看答案