A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 修复外挂线路故至正常
B. 更换分机或插孔
C. 修复电话总线故障至电压正常
D. 重新安装分机或插孔,拧紧底座接线端子
第3题
A. 分机或插孔自身损坏
B. 分机外挂线路发生故障
C. 电话总线断路
D. 分机或插孔安装不牢靠,底座接线松动
第9题
A. 该分机与电话总机线路断开
B. 该插孔与电话总机线路断开
C. 电话系统总干线短路、断路
D. 某个电话分机或电话插孔损坏,端子短路导致整条线路短路
第10题
A. 应检查消防电话线路是否为独立布线
B. 在消防控制室总机与所有消防电话分机、电话插孔之间互相呼叫并通话,总机应能显示关键分机或电话插孔的位置
C. 消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话,语音应清晰
D. 检查消防电话系统群呼、录音等功能,各项功能均应符合要求
第11题
A. 应检查消防电话线路是否为独立布线
B. 在消防控制室总机与所有消防电话分机、电话插孔之间互相呼叫并通话,总机应能显示每部分机或电话插孔的位置。
C. 消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话,语音应清晰。
D. 检查消防电话系统群呼、录音等功能,各项功能均应符合要求。
第12题
A. 脱开外部线路,故障仍然存在,需更换电话总机;
B. 脱开外部线路故障恢复,需分段检查外接总线找出故障点;
C. 测试消防电话分机与主机间相互呼叫与通话,呼叫铃声和通话语音应清晰;
D. 用一个51K电阻接在输出端子T+T-上,如果故障消除,说明外部线路出现问题,需分段检查外接线路找出故障点。
第18题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第20题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第23题
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
第33题
A. 修复总线故障或修复电源使电压正常
B. 重新安装模块,拧紧底座接线端子
C. 检修模块的启动控制线路至正常
D. 更换模块
第34题
A. 报警总线或电源发生故障
B. 模块与底座安装不牢靠,底座接线松动
C. 模块与受控设备的启动控制线路故障
D. 模块自身损坏
第35题
A. 修复总线故障或修复电源使电压正常
B. 重新安装模块,拧紧底座接线端子
C. 检修模块的启动控制线路至正常
D. 更换模块
第36题
A. 检查消防电话分机、插孔与主机之间的呼叫与通话功能
B. 消防电话主机应能显示每部分机或电话插孔的位置
C. 呼叫铃声和通话语音应清晰
D. 进行消防电话主机复位、自检操作
第37题
A. 模块"反馈端"受电压/电流干扰
B. 模块编码错误
C. 模块与受控设备的启动控制线路故障
D. 模块自身损坏
第39题
A. 检查设备"反馈端"输出,反馈类型要求为"无源反馈"
B. 重新编码
C. 检修模块的启动控制线路至正常
D. 更换模块
第41题
A. 固定式消防电话分机摘机后或非固定式消防电话分机插入电话插孔后,即可自动呼叫消防电话主机
B. 消防电话分机中无提示音
C. 要应答呼入的分机,按【接通键接通分机
D. 若按【挂断键,这时分机中发出忙音,表明主机不允许其呼入
第42题
C. 要应答呼入的分机,按【接通】键接通分机
D. 若按【挂断】键,这时分机中发出忙音,表明主机不允许其呼入
第44题
A. 固定式消防电话分机摘机后或非固定式消防电话分机插入电话插孔后,即可自动呼叫消防电话主机
B. 消防电话分机中无提示音
C. 要应答呼入的分机,按【接通】键接通分机
D. 若按【挂断】键,这时分机中发出忙音,表明主机不允许其呼入
第46题
A. 广播模块损坏或广播线路发生故障
B. 广播控制器发生通信故障或损坏
C. 扬声器损坏或扬声器发生线路故障
D. 广播控制器音源文件丢失
第47题
A. 广播模块损坏或广播线路发生故障
B. 广播控制器发生通信故障或担坏
C. 扬声器损坏或扬声器发生线路故障
D. 广播控制器音源文件丢失
第49题
A. 检查控制主机是否存在故障
B. 维修或更换损坏设备
C. 再检查系统电气线路是否存在故障
D. 检查通信是否正常
第50题
A. 探测器故障
B. 应急照明配电箱故障
C. 消防应急灯具故障
D. 系统线路故障