首页>试题列表>(判断题/1分)讲授自动喷水灭火系统水力警铃的作用时,应当打开湿式报警阀试验阀门的开关,使其发出报警声,这种教学方法属于演示法。(  )
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

(判断题/1分)讲授自动喷水灭火系统水力警铃的作用时,应当打开湿式报警阀试验阀门的开关,使其发出报警声,这种教学方法属于演示法。()

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(判断题/1分)讲授自动喷水灭火系统水力警铃的作用时,应当打开湿式报警阀试验阀门的开关,使其发出报警声,这种教学方法属于演示法。()”相关的问题

第1题

(判断题/1分)讲授自动喷水灭火系统水力警铃的作用时,应当打开湿式报警阀试验阀门的开关,使其发出报警声,这种教学方法属于演示法。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第2题

使用压力表、流量计、秒表和观察检查的方法对报警阀进行功能检查时,下面哪些表述是错误的()。

A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP

B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动

C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。

D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)

E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水

点击查看答案

第3题

使用压力表、流量计、秒表和观察检查的方法对报警阀进行功能检查时,下面哪些表述是错误的()

A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动

B. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。

C. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;

D. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。

点击查看答案

第4题

下列关于自动喷水灭火系统试水装置放水流量大于规定值时的说法中,正确的有()。

A. 要选定位置进行试射试验

B. 湿式报警阀应及时启动

C. 水力警铃在规定时间内发出报警铃声

D. 压力开关动作反馈信号

E. 水泵立即启动

点击查看答案

第5题

湿式系统主要由()组成。

A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施

B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施

C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施

D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施

点击查看答案

第6题

自动喷水灭火系统报警阀组不带延迟器的水力警铃发出铃声的时间控制在报警阀动作后的5s之内。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第7题

(单选题/1分)对于泡沫一水喷淋系统联动控制功能测试的描述不正确的是()

A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作

B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵

C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀

D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出

点击查看答案

第8题

(多选题/1分)对于泡沫一水喷淋系统联动控制功能测试的描述正确的有()

A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作

B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵

C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀

D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出

点击查看答案

第9题

(判断题/1分)闭式泡沫一水喷淋系统进行系统联动控制测试可采用末端试水装置、楼层试水阀或者泡沫液试验阀(系统试验阀)。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第10题

自动喷水灭火系统火灾报警试验时,在试水装置处打开试水阀放水,当温式报警阀进水口压力大于()MPA,放水流量大于()L/S时,报警阀应及时启动,水力警铃报警,压力开关动作向消控中心发出信号,有联动控制的应及时起动消防泵。

A. 0.1,0.5

B. 0.1,1

C. 0.14,0.5

D. 0.14,1

点击查看答案

第11题

下面哪一项不是联动控制的测试方法()

A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。

B. 通过使用火灾探测器测试装置触发该报警阀所在防护区域内任一火灾探测器或启动任一手动火灾报警按钮产生报警信号。

C. 在接到上述两个信号后,消防联动控制器发出消防水泵启动信号。

D. 通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并启动消防水泵。

点击查看答案

第12题

联动控制的测试方法有()

A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。

B. 通过使用火灾探测器测试装置触发该报警阀所在防护区域内任一火灾探测器或启动任一手动火灾报警按钮产生报警信号。

C. 在接到上述两个信号后,消防联动控制器发出消防水泵启动信号。

D. 通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并启动消防水泵。

点击查看答案

第13题

湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第14题

连锁控制的测试方法:

A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作

B. 使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路

C. 压力开关动作后直接启动消防水泵

D. 也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。

点击查看答案

第15题

湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa放水流量大于IL/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90S内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在()s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。

A. 15

B. 30

C. 10

D. 20

点击查看答案

第16题

报警阀功能试验时,不带延迟器的水力警铃应在__________s内发出报警铃声,压力开关应及时动作,并反馈信号。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

点击查看答案

第17题

报警阀功能试验时,带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在()内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。

A. 5s

B. 1Os

C. 15s

D. 30s

点击查看答案

第18题

联动控制测试时,通过开启()或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。

A. 末端试水装置

B. 报警阀泄水阀

C. 警铃试验阀

D. 专用测试管路

点击查看答案

第19题

末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查_______的动作是否正常等。

A. 水流指示器

B. 水力警铃

C. 压力开关

D. 报警阀

点击查看答案

第20题

末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。

A. 水流指示器

B. 水力警铃

C. 压力开关

D. 报警阀

点击查看答案

第21题

末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。

A. 水流指示器

B. 水力警铃

C. 压力开关

D. 报警阀

点击查看答案

第22题

自动喷水灭火系统的水力警铃是一种靠水力驱动的机械警铃,安装在报警阀组的报警管道上。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第23题

自动喷水灭火系统的水力警铃是一种靠水力驱动的机械警铃,安装在报警阀组的报警管道上。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第24题

当洒水喷头洒水灭火时管网压力下降,自动喷水灭火系统的湿式报警阀的(),且压差大于一定数值,阀瓣迅速打开,消防水源向消防管网供水灭火,同时向水力警铃供水报警。

A. 上腔压力略大于下腔压力

B. 下腔压力大于上腔压力

C. 上腔压力等于下腔压力

D. 上腔压力远大于下腔压力

点击查看答案

第25题

报警阀组准工作状态要求包括:()

A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好

B. 主阀前后压力指示正常,表差

C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;

D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求

点击查看答案

第26题

以下哪项符合报警阀组准工作状态要求?

A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好

B. 主阀前后压力指示正常,表差

C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;

D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求

点击查看答案

第27题

预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的解决方案不包括()

A. 完全开启报警阀前的供水控制阀

B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路

C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件

D. 完全关闭压力表管路控制阀

点击查看答案

第28题

联动控制测试时,通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第29题

湿式系统应由()直接自动启动消防水泵。

A. 水流指示器

B. 消防水泵出水管上的压力开关

C. 消防水箱出水管上的流量开关

D. 火灾自动报警系统

E. 报警阀组的压力开关

点击查看答案

第30题

下列关于雨淋系统的说法中,错误的是()。

A. 雨淋系统采用开式喷头

B. 雨淋系统适用于火灾水平蔓延速度快的场所

C. 雨淋系统的配水管道应设置快速排气阀

D. 发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵

点击查看答案

第31题

对于湿式、干式自动喷水灭火系统,消防联动控制器在收到()信号后不能发出启泵信号。

A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号

B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号

C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号

D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号

点击查看答案

第32题

对于湿式、干式自动喷水灭火系统,消防联动控制器在收到()信号后能发出启泵信号。

A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号

B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号

C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号

D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号

点击查看答案

第33题

湿式自动喷水灭火系统的组件包括:()

A. 开式喷头

B. 警阀组

C. 水流报警装置

D. 管道和供水设施

点击查看答案

第34题

湿式自动喷水灭火系统主要由哪些组件组成?()

A. 闭式喷头

B. 报警阀组

C. 充气装置

D. 管道和供水设施

点击查看答案

第35题

雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因不包括()

A. 火灾自动报警系统误报,联动开启

B. 节流孔板堵塞

C. 电磁阀被误开或漏水

D. 未将系统侧管网内的余水排尽

点击查看答案

第36题

(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统出现使用一段时间后阀瓣自动开启的原因是()

A. 火灾自动报警系统误报,联动开启

B. 节流孔板堵塞

C. 电磁阀被误开或漏水

D. 未将系统侧管网内的余水排尽

点击查看答案

第37题

(多选题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启该如何解决?()

A. 维修火灾自动报警系统

B. 疏通节流孔板

C. 关闭或维修电磁阀

D. 检查水力警铃的配件,配齐组件

点击查看答案

第38题

(判断题/1分)雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启,不必检查电磁阀。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第39题

(判断题/1分)节流孔板堵塞不会导致雨淋自动喷水灭火系统使用一段时间后阀瓣自动开启。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第40题

()是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

A. 消防炮系统

B. 雨淋系统

C. 水喷雾系统

D. 自动喷水灭火系统

点击查看答案

第41题

自动喷水灭火系统的主要组件有()等。

A. 报警阀组

B. 水流报警装置和末端试水装置

C. 手动火灾报警按钮

D. 洒水喷头

点击查看答案

第42题

自动喷水灭火系统是由()等组件以及管道、供水设施等組成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

A. 洒水喷头

B. 报警阀组

C. 水流报警装置

D. 火灾探测器

E. 火灾报警控制器

点击查看答案

第43题

自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、火灾探测器、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件以及管道、供水设施等组成,能发生火灾时喷水的自动灭火系统。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第44题

()是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

A. 消防炮系统

B. 雨淋系统

C. 水喷雾系统

D. 自动喷水灭火系统

点击查看答案

第45题

自动喷水灭火系统的主要组件有()等。

A. 报警阀组

B. 水流报警装置和末端试水装置

C. 手动火灾报警按钮

D. 洒水喷头

点击查看答案

第46题

自动喷水灭火系统中报警阀组按照适用要求可分为以下哪几种()。

A. 湿式

B. 干式

C. 水幕

D. 雨淋

点击查看答案

第47题

自动喷水灭火系统中报警阀组按照适用要求可分为以下哪几种()。

A. 湿式

B. 干式

C. 水幕

D. 雨淋

点击查看答案

第48题

()在发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启报警阀组和启动消防水泵。

A. 湿式系统

B. 干式系统

C. 预作用系统

D. 雨淋系统

点击查看答案

第49题

关于水力警铃的描述中,正确的有()。

A. 一种水力驱动的机械装置

B. 当消防用水的流量不小于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响

C. 当消防用水的流量不大于一个喷头的流量时,压力水流沿报警支管进入水力警铃驱动叶轮,带动铃锤敲击铃盖,发出报警声响

D. 一种电力驱动的机械装置

E. 一种空气驱动的电力装置

点击查看答案

第50题

干式自动喷水灭火系统主要由()、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件组成。

A. 开式喷头

B. 报警阀组

C. 管道和供水设施

D. 充气和气压维持装置

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案