A. 现场烟感探测器
B. 现场紧急启停按钮
C. 气体灭火控制器上的气体启动按键
D. 火灾报警控制器
搜题
第4题
A. 防护区的围护构件上不宜设置孔洞
B. 围护构件上必须设置孔洞时,应设置能手动关闭装置
C. 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭
D. 启动释放气体灭火剂之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源
第5题
A. 防护区的围护构件上不宜设置孔洞
B. 围护构件上必须设置孔洞时,应设置能手动关闭装置
C. 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭
D. 启动释放气体灭火剂之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源
第6题
A. 安装重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25mm
B. 电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定
C. 拉索式机械驱动装置的拉索除必要外露部分外,应采用经内外防腐处理的钢管防护
D. 拉索式机械驱动装置的拉索末端拉手应设在明显和便于操作的部位
第7题
A. 正确
B. 错误
第9题
A. 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风机阀门
B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在防护区域的电动防火阀
C. 联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗
D. 当气体喷洒压力开关动作后,启动设置在防护区入口处的灭火剂喷放指示灯
第10题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第11题
A. "手动允许"状态下并处于"喷洒禁止"
B. "手动允许"状态下并处于"喷洒允许"
C. "自动禁止"状态下并处于"喷洒允许"
D. "自动允许"状态下并处于"喷洒禁止"
第18题
A. 表面清洁时,用吸尘器清洁控制器的操作面板,控制开关,机箱表面;用微湿的软布擦拭控制器机箱
B. 设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C. 检查控制器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行控制器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第19题
A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在100s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间,监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D. 监控设备应能手动消除报警声信号
第20题
A. 监控设备应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检
B. 监控设备应根据不同的使用对象设置不同的操作级别
C. 监控设备应能自动消除报警声信号
D. 监控设备的连接、探测器的监测区域恢复正常,监控设备应能对监控设备的报警状态复位,消除监控设备的声、光报警信号
第21题
A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在10s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D. 监控设备应能手动消除报警声信号
第22题
A. 设备应安装牢固,不应倾斜;
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第23题
A. 切断防护区的非消防电源;
B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
C. 联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
D. 关闭防护区域的送(排)风机及送(排风)阀门;
E. 启动气体灭火装置,根据人员安全撤离防护区的需要,气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。
第24题
A. 低压二氧化碳灭火剂储存容器应按要求进行定期检测
B. 灭火剂质量无法通过测压或称重发现同题时,可通过抽样送检或现场快速检测确定。
C. 灭火剂储瓶内的虹吸管(引升管)如果破损或腐蚀,将直接影响液化的气体灭火剂喷放,造成灭火失败
D. 防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统的,不需变更系统设计。
第26题
A. 监控设备未开启,可重新开机
B. 监控设备损坏,应更换
C. 探测器损坏,应更换探测器
D. 监控设备未保养,应定期检测
第28题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第29题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第30题
A. 专门线路
B. 专用线路
C. 指定线路
D. 通用线路
第32题
A. 检查控制器是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B. 检查控制器的外观是否存在明显的机械损伤
C. 检查部件的运行指示灯是否显示正常
D. 操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
第34题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第36题
A. 消防控制室应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;
B. 消防控制室应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;
C. 消防控制室应能显示应急广播的故障状态;
D. 当确认火灾后,应急广播系统首先向全楼或建筑的火灾区域发出火灾警报,然后向着火层、相邻层和地下各层进行应急广播,再依次按照预设控制逻辑向选择广播分区进行广播。
第37题
A. 5%
B. 4%
C. 3%
D. 2%
第41题
A. 手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位
B. 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
C. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外左右便于观察的地方
D. 放气指示灯应安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志
第42题
A. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B. 放气指示灯应安装牢固
C. 放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D. 当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
第44题
A. 用手动按钮或手持式无线遥控发射装置逐个操控相对应的消防炮做俯仰和水平回转动作,观察各消防炮的动作及反馈信号是否正常
B. 观察消防炮在设计规定的回转范围内是否与消防炮塔干涉
C. 观察消防炮塔的防腐涂层是否完好
D. 对带有直流喷雾转换功能的消防炮,还应检验其俯仰和水平回转动作功能
第48题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
第49题
A. 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接
B. 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志
C. 气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m
第50题
A. 防护区应有保证人员30s内疏散完毕的通道和出口
B. 防护区内的疏散通道及出口应设应急照明与疏散指示标志
C. 防护区的门应向疏散方向开启并能自动关闭
D. 地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区应设置机械排风装置