A. 30秒
B. 45秒
C. 60秒
D. 90秒
搜题
第1题
A. 30秒
B. 45秒
C. 60秒
D. 90秒
第2题
A. 检查消防电梯载重能力是否符合要求;
B. 检查消防电梯内的消防电话外观是否完好;
C. 检查消防电梯的双电源供电是否正常;
D. 检查消防电梯井的排水泵是否能自动启动;
E. 启动消防电梯迫降模块,观察消防电梯是否降至首层,待门自动打开后,测试消防电梯能否正常工作,并测试首层到顶层所需时间。
第3题
A. 检查灭火控制器及手动/自动转换开关是否正常
B. 检查手动启动、停止按钮,喷放指示灯及声光报警装置等相关设备的设置是否正常
C. 每年进行电气控制回路检查
D. 检查启动气瓶组的手动/自动启动是否正常。
第4题
A. 检查灭火控制器及手动/自动转换开关是否正常
B. 检查手动启动、停止按钮,喷放指示灯及声光报警装置等相关设备的设置是否正常
C. 每月进行电气控制回路检查
D. 检查启动气瓶组的自动启动是否正常。
第5题
A. 检查电源电压与切割机的额定电压是否相符
B. 开关是否灵敏
C. 机具防护是否安全有效
D. 电动机运转是否正常
E. 试验一下锯片锋利程度
第6题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第7题
A. 通电时间不小于48h
B. 通电时间不小于24h
C. 电动机的保护、控制、测量、信号等回路调试完成、动作正常
D. 试运前应手动盘车,电动机转子转动灵活,无碰卡现象
E. 电动机试运行前应检测绝缘电阻,不低于0.5MΩ
第8题
A. 测量各个带电部位对机身的绝缘电阻是否符合要求
B. 检查控制设备各个按钮与开关操作是否正常
C. 进行不通焊接电流下的机械动作运行
D. 启动焊机,检查工作程序和加压过程
第9题
A. 检查联动控制启动信号线路
B. 检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C. 联系维修更换电磁阀
D. 关闭电磁阀
第10题
A. 检查联动控制启动信号线路
B. 检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C. 联系维修更换电磁阀
D. 关闭电磁阀
第11题
A. 检查控制器是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B. 检查控制器的外观是否存在明显的机械损伤
C. 检查部件的运行指示灯是否显示正常
D. 操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
第12题
A. 检查部件是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B. 检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
A. 检查监控器是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B. 检查监控器的外观是否存在明显的机械损伤
C. 检查传感器的运行指示灯是否显示正常
D. 操作监控器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
第19题
A. 检查传感器是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B. 检查传感器的外观是否存在明显的机械损伤
A. 能识别巡查区域内的各种用电设备,并能评定违章用电行为
B. 能用压力表检测室内消防栓栓口的静态水压和动态水压
C. 能排除防烟排烟系统的常见故障
D. 能检查发电机仪表,指示灯显示是否正常,开关和控制按钮是否灵活可靠
第33题
A. 检查部件的外观是否存在明显的机械损伤
B. 检查部件的运行指示灯是否显示正常
C. 操作控制器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
第34题
A. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机
B. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求
C. 柴油机额定功率应校核海拔调试和环境温度对柴油机功率的影响
D. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h
第35题
A. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机
B. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求
C. 柴油机额定功率应校核海拔调试和环境温度对柴油机功率的影响
D. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h
第36题
A. 按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况;
B. 测试应急照明灯具的故障按钮,检查其蓄电池或备用电源的状态;
C. 拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源;
D. 测试疏散指示标志的照度。
第37题
A. 微型电机系指功率在0.75kW以下的电机,不分类别,一律执行微电机综合调试定额,以“台”为计量单位
B. 交流变频调速电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括变频装置系统和交流电动机控制回路系统两个部分的调试
C. 电机功率在0.85kW以上的电机调试,应按电机类别和功率分别执行相应的调试定额
D. 普通电动机的调试,分别按电机的控制方式、功率、电压等级,以“台”为计量单位
第39题
A. 关闭排水管路阀门,关闭吸水管路阀门
B. 吸水管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 启动水泵电动机,待转速正常后,徐徐开启排水管阀门,启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过2~3min
D. 泵在额定工况下连续试运行时间不少于1h
E. 检查出水压力、轴承温升、泵体振动、轴瓦处渗水状况、电动机电流等均正常,则判定试运行合格
第40题
A. 表面清洁时,用吸尘器清洁控制器的操作面板,控制开关,机箱表面;用微湿的软布擦拭控制器机箱
B. 设备启动、反馈功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C. 检查监控器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行监控器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第41题
A. 电动机上和附近有无杂物和人员
B. 电动机所拖动的机械设备是否完好
C. 大型电动机轴承和起动装置中油位是否正常
D. 绕线式电动机的电刷与滑环接触是否紧密
E. 转动电动机转子或其所拖动的机械设备,检查电动机和拖动的设备转动是否正常。
第43题
A. 检查各种排线插头与插座是否接触不良
B. 利用万用表检查消防应急灯具的供电线路是否存在断路或者供电电压过低等问题
C. 查看熔丝是否熔断,若已熔断,应更换新的满足要求的熔丝
D. 检查主、备电源输出是否正常
警告:系统检测到您的账号存在安全风险