A. 0.5
B. 0.8
C. 1.2
D. 2
搜题
第2题
A. 报警阀组距室内地面高度宜为1.2m
B. 报警阀两侧与墙的距离不应小于0.5m
C. 报警阀正面与墙的距离不应小于1.2m
D. 报警阀正面与墙的距离不应小于1.5m
E. 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m
第3题
A. 0.5
B. 1.0
C. 1.2
D. 1.5
第4题
A. 0.5
B. 1.0
C. 1.2
D. 1.5
第5题
A. 两侧与墙的距离不应小于0.5米
B. 两侧与墙的距离不应大于0.5米
C. 正面与墙的距离不应小于1.2米
D. 出水管报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5米
第6题
A. 1.2m
B. 1.3m
C. 1.2m
D. 0.5m
第7题
A. 1.1
B. 1.2
C. 0.7
D. 0.5
E. 0.3
第8题
A. 报警阀内设有平衡管路
B. 在报警阀至警铃的管路上设置开关
C. 报警阀内没有平衡管路
D. 在报警阀至警铃的管路上设置保护器
E. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
第10题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
第11题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
第13题
A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
第14题
A. 1
B. 1.2
C. 1.5
D. 2
第16题
A. 安装水流指示器
B. 报警阀内没有平衡管路
C. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
D. 在报警阀上安装阀门
E. 在管路上安装减压阀
第17题
A. 报警阀内设有平衡管路
B. 在报警阀至警铃的管路上设置开关
C. 报警阀内没有平衡管路
D. 在报警阀至警铃的管路上设置保护器
E. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
第18题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第19题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第20题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于80dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第21题
A. 干式报警阀组安装完成后应向报警阀气室注入高度为()mm的清水。
B. 以自动或手动方式启动水泵时,消防水泵应在()s内投入正常运行。
C. 报警阀组的安装规定中,正确的有()。
D. 水力警铃的铃声强度不应小于70dB。
第24题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第25题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第26题
A. 0.1
B. 1.2
C. 2
D. 2.5
第27题
A. 报警阀内设有平衡管路
B. 在报警阀至警铃的管路上设置延时器
C. 报警阀内没有平衡管路
D. 在报警阀至警铃的管路上设置保护器
E. 主干道管道
第32题
A. 检查报警阀组外观标志,标识清晰、内容详实,符合产品生产技术标准要求,并注明系统名称和保护区域,压力表显示符合设定值
B. 系统控制阀以及报警管路控制阀全部开启,并用锁具固定手轮,具有明显的启闭标志
C. 报警阀组的相关组件灵敏可靠
D. 报警阀组充气装置外观标志,标识清晰,工作正常
第33题
A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
第34题
A. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感烟火灾探测器的信号
B. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内任一感温火灾探测器的信号
C. 报警阀组压力开关发出的反馈信号和该报警阀防护区内手动火灾报警按钮的信号
D. 该报警阀防护区内两个独立的火灾报警信号
第37题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第38题
开启末端试水装置后3min
第39题
A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B. 压力表管路堵塞
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 压力表管路控制阀完全打开
第40题
A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B. 管道内有大量空气
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
第41题
A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B. 管道内有大量空气
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
第43题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第44题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第45题
A. 按照安装图纸核对报警阀组组件安装情况
B. 重新对报警阀组准工作状态进行调试
C. 卸下延迟器筒体,拆下孔板进行清洗
D. 排查报警阀渗漏原因
第48题
A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B. 压力表管路堵塞
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 压力表管路堵塞
第50题
A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处
C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜
D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志