更多“线型火灾探测器是一种响应警戒范围中某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器,其连接线路必须是"软"的。()”相关的问题
第1题
线型火灾探测器是一种响应警戒范围中某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器,其连接线路必须是"软"的。()
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)点型火灾探测器是一种响应警戒范围中某一点周围火灾参数的火灾探测器。()
点击查看答案
第3题
点型火灾探测器是一种响应警戒范围中某一点周围火灾参数的火灾探测器。()
点击查看答案
第4题
火灾探测器按照结构造型分为()
A.
隔爆型火灾探测器
B.
本安型火灾探测器
C.
点型火灾探测器
D.
线型火灾探测器
点击查看答案
第5题
常见误报火警类型有点型感烟火灾探测器误报、()。
A.
手动火灾报警按钮误报
B.
吸气式感烟火灾探测器误报
C.
火焰探测器误报
D.
点型/线型感温火灾探测器误报
E.
线型红外光束感烟火灾探测器误报
点击查看答案
第6题
在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括_____。
A.
点型火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
消火栓启泵按钮
D.
线型火灾报警探测器
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)在集中报警系统中,集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器之间的通信功能描述正确的有()
A.
集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B.
集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C.
集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D.
集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)在集中报警系统中,集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器之间的通信功能描述正确的有()
A.
(多选题/1分)在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括()。
A.
点型火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
消火栓按钮
D.
线型火灾探测器
E.
输入模块
点击查看答案
第10题
火灾探测器根据监视范围的不同,分为()。
A.
可拆卸探测器
B.
不可拆卸探测器
C.
点型火灾探测器
D.
线型火灾探测器
E.
可复位探测器
点击查看答案
第11题
(单选题/1分)下列有关内容的叙述错误的是()。
A.
宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B.
当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C.
手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D.
采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
点击查看答案
第12题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第13题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第14题
使区域型火灾报警控制器与火灾探测器之间的连线断路和短路,检查区域型火灾报警控制器是否在120s内发出故障信号。()
点击查看答案
第15题
使区域型火灾报警控制器与火灾探测器之间的连线断路和短路,检查区域型火灾报警控制器是否在()内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外)。
A.
10s
B.
100s
C.
120s
D.
150s
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)关于图像型火灾探测器火警和故障报警功能的测试描述正确的是()
A.
使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B.
当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C.
在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D.
图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)火灾探测器报警参数指标是指火灾探测器在火灾报警控制器报警回路中的物理地址.
点击查看答案
第18题
()火灾探测器以温度为主要探测对象。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合型火灾探测器
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)火灾探测器按其响应火灾参数不同,分成()和复合火灾探测器五种基本类型。
A.
感温火灾探测器
B.
感烟火灾探测器
C.
红外火焰探测器
D.
可燃气体探测器
E.
感光火灾探测器
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)下列关于火灾探测器分类的说法中,属于结构造型分类法的是()
A.
感烟火灾探测器
B.
点型火灾探测器
C.
感温火灾探测器
D.
感光火灾探测器
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)火灾报警控制器在调试时,使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在()s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在()s内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能。
A.
10060
B.
12090
C.
15060
D.
18090
点击查看答案
第22题
点型感烟火灾探测器本身就具有故障报警功能。()
点击查看答案
第23题
(判断题/1分)按响应火灾参数的不同,火灾探测器分为感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、复合火灾探测器四种基本类型。
点击查看答案
第24题
(单选题/1分)关于火灾报警控制器与消防联动控制器的通信功能的描述不正确的是()
A.
当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B.
火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C.
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D.
消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
点击查看答案
第25题
(单选题/1分)任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过()点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过()点,且应留有不少于容量()的余量.
A.
1600,100,5%
B.
1600,100,10%
C.
3200,200,5%
D.
3200,200,10%
点击查看答案
第26题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
可以用于人工触发的火灾报警器件包括()。
A.
感烟探测器
B.
感温探测器
C.
线型光束探测器
D.
玻璃破碎型手动火灾报警按键钮
E.
可复位型手动火灾报警按键钮
点击查看答案
第29题
点型感烟火灾探测器本身不具有故障报警功能,点型感烟火灾探测器的故障报警功能主要是指探测器发生故障后火灾报警控制器的故障报警功能。工程应用中,测试火灾探测器的故障报警功能主要是测试其离线故障报警功能。()
点击查看答案
第30题
火灾探测器的火灾特征参数不同,可分为()等。
A.
感光式探测器
B.
复合式探测器
C.
可燃气体探测器
D.
线型火灾探测器
点击查看答案
第31题
根据火灾探测器的火灾特征参数不同,可分为()等。
A.
感光式探测器
B.
复合式探测器
C.
可燃气体探测器
D.
线型火灾探测器
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内()总数。
A.
火灾探测器
B.
探测区域
C.
报警区域
D.
火灾探测器和火灾报警按钮
点击查看答案
第33题
()可分为点型、线型和差定温三类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第34题
()可分为感温感烟型、感温感光型、感烟感光型及红外束感光型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第35题
()可分为紫外型和红外型两类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第36题
()是响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
气体火灾探测器
点击查看答案
第37题
(单选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因不包括()
A.
监控设备与探测器线路未连接
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
监控设备未开启
点击查看答案
第38题
(单选题/1分)下面哪项不是电气火灾监控系统线路故障的原因?()
A.
探测总线缺相
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
传感组件线路断路或短路
点击查看答案
第39题
(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因包括()
A.
监控设备与探测器线路未连接
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
监控设备未开启
点击查看答案
第40题
(多选题/1分)电气火灾监控系统线路故障的原因有()
A.
探测总线缺相
B.
探测总线短路
C.
探测总线断路
D.
传感组件线路断路或短路
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)探测总线短路、断路、过流、过载都会造成电气火灾监控系统线路故障。
点击查看答案
第42题
区域型火灾报警控制器使任一总线回路上不少于()个火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查区域型火灾报警控制器的负载功能。
点击查看答案
第43题
区域型火灾报警控制器使任一总线回路上不少于10个火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查区域型火灾报警控制器的负载功能。()
点击查看答案
第44题
()主要分为离子型和光电型两类。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案
第45题
()是一种响应燃烧或热媒介产生的固体微粒的火灾探测器。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案
第46题
在火灾自动报警系统中,()不属于自动触发器件。
A.
手动火灾报警按钮
B.
感烟火灾探测器
C.
感温火灾探测器
D.
感光火灾探测器
E.
声光警报装置
点击查看答案
第47题
电气火灾监控器在接收到()的报警信息后,经火灾确认判断,驱动现场的声光警报装置。
A.
电气火灾监控探测器
B.
可燃气体探测器
C.
火灾探测器
D.
火灾报警控制器
点击查看答案
第48题
火灾时,当触发同一报警区域内()时,联动开启预作用阀组,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水。
A.
两个及以上独立的火焰探测器或一个火焰探测器与一个手动报警按钮
B.
两个及以上独立的火灾探测器或一个火灾探测器与一个手动报警按钮
C.
两个及以上独立的感烟探测器或一个感烟探测器与一个手动报警按钮
D.
两个及以上独立的感温探测器或一个感温探测器与一个手动报警按钮
点击查看答案
第49题
(判断题/1分)监控设备与探测器线路未连接,电气火灾监控系统线路故障时,将线路重新连接即可,下次维保时再进行测试。
点击查看答案
第50题
(多选题/1分)测温式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C.
保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D.
光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E.
探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
点击查看答案