更多“控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮的原因包括?()”相关的问题
第1题
控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮的原因包括?()
A.
报警总线或电源发生故障
B.
模块与底座安装不牢靠,底座接线松动
C.
模块与受控设备的启动控制线路故障
D.
模块自身损坏
点击查看答案
第2题
控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"闪亮的原因是?()
A.
模块"反馈端"受电压/电流干扰
B.
模块编码错误
C.
模块与受控设备的启动控制线路故障
D.
模块自身损坏
点击查看答案
第3题
哪一项不是控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"闪亮的原因?()
A.
模块"反馈端"受电压/电流干扰
B.
模块编码错误
C.
模块与受控设备的启动控制线路故障
D.
模块自身损坏
点击查看答案
第4题
控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮如何修复?()
A.
修复总线故障或修复电源使电压正常
B.
重新安装模块,拧紧底座接线端子
C.
检修模块的启动控制线路至正常
D.
更换模块
点击查看答案
第5题
控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"闪亮如何修复?()
A.
检查设备"反馈端"输出,反馈类型要求为"无源反馈"
B.
重新编码
C.
检修模块的启动控制线路至正常
D.
更换模块
点击查看答案
第6题
下面哪一项不能修复控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮的故障?()
A.
修复总线故障或修复电源使电压正常
B.
重新安装模块,拧紧底座接线端子
C.
检修模块的启动控制线路至正常
D.
更换模块
点击查看答案
第7题
控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"闪亮,可能是报警总线或电源发生故障。
点击查看答案
第8题
检修模块的启动控制线路至正常可以修复控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮的问题。
点击查看答案
第9题
控制器显示"器件故障","巡检灯"不闪亮,是什么原因?()
A.
器件与底座安装不牢靠,底座接线松动
B.
报警总线发生故障
C.
通信单元损坏
D.
器件自身损坏
点击查看答案
第10题
控制器显示"器件故障","巡检灯"闪亮,是什么原因?()
A.
编码错误
B.
通信单元损坏
C.
器件自身损坏
D.
类型设置错误
点击查看答案
第11题
控制器显示"器件故障","巡检灯"不闪亮,不可是什么原因?()
A.
器件与底座安装不牢靠,底座接线松动
B.
报警总线发生故障
C.
通信单元损坏
D.
器件自身损坏
点击查看答案
第12题
控制器显示"器件故障","巡检灯"闪亮,不可能是什么原因?()
A.
编码错误
B.
通信单元损坏
C.
器件自身损坏
D.
类型设置错误
点击查看答案
第13题
控制器显示"器件故障","巡检灯"不闪亮,不可能是什么原因?()
A.
器件与底座安装不牢靠,底座接线松动
B.
报警总线发生故障
C.
通信单元损坏
D.
器件自身损坏
点击查看答案
第14题
控制器显示"器件故障","巡检灯"不闪亮,如何修复?()
A.
重新安装,拧紧底座接线端子
B.
修复总线故障至电压正常
C.
更换器件
D.
重新编码
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)输人模块处于正常监视状态,运行指示灯闪亮,模拟外部设备监管触点动作,模块输人动作指示灯常亮,控制器应发出监管报警声、光信号,显示模块部位、类型和动作时间。
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)输入模块处于正常监视状态,运行指示灯闪亮,模拟外部设备监管触点动作,模块输入动作指示灯常亮,控制器应发出监管报警声、光信号,显示模块部位、类型和动作时间。()
点击查看答案
第17题
控制器显示"器件故障","巡检灯"闪亮,如何修复?()
A.
重新编码
B.
更换新器件
C.
重新安装
D.
修复总线故障至电压正常
点击查看答案
第18题
控制器显示"模块故障"的原因:()
A.
火灾警报装置自身损坏
B.
总线式电源线发生故障
C.
编码错误
D.
火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动
点击查看答案
第19题
(多选题/1分)关于消防设备电源状态监控器工作状态指示灯的说法正确的有()
A.
监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源过压时,黄色过压指示灯点亮
B.
监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源缺相时,黄色故障指示灯点亮
C.
监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源错相时,绿色错相指示灯点亮
D.
监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源过流时,黄色过流指示灯点亮
点击查看答案
第20题
(多选题/1分)关于消防设备电源状态监控器工作状态指示灯的说法错误的是()
A.
监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源过压时,黄色过压指示灯点亮
B.
监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源缺相时,黄色故障指示灯点亮
C.
监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源错相时,黄色错相指示灯点亮
D.
监控器连接的传感器模块监测到连接的消防设备电源过流时,红色过流指示灯点亮
点击查看答案
第21题
在火灾报警控制器上,()灯亮,表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障。
A.
故障
B.
主电工作
C.
备电工作
D.
屏蔽
点击查看答案
第22题
在火灾报警控制器上,___________灯亮,表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障。
A.
故障
B.
主电工作
C.
备电工作
D.
屏蔽
点击查看答案
第23题
在火灾报警控制器上,()灯亮,表示控制器检测到外部设备(探测器.模块或火灾显示盘)有故障,或控制器本身出现故障。
A.
故障
B.
主电工作
C.
备电工作
D.
屏蔽
点击查看答案
第24题
消防应急广播模块与扬声器启动、切换功能测试包括:()
A.
采用手动启动方式测试
B.
检查广播模块和扬声器的启动、切换功能
C.
广播控制器上显示xxx编码的启动事件,指示灯闪亮
D.
检测后进行复位、自检操作
点击查看答案
第25题
控制器显示"器件故障","巡检灯"不闪亮,可能是报警总线发生故障或器件自身损坏。
点击查看答案
第26题
当火灾报警控制器主电故障时,下列叙述不正确的有()。
A.
主电工作指示灯点亮
B.
控制器不会发出故障报警声
C.
备电故障指示灯点亮
D.
显示器显示主电故障信息
E.
故障总指示灯点亮
点击查看答案
第27题
控制器显示"器件故障","巡检灯"闪亮,可能是报警总线发生故障,需修复总线故障至电压正常。
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)监控器连接的传感器模块中的互感器故障时,故障指示灯点亮。
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)广播控制器与火灾报警控制器显示"支线故障",消防应急广播系统无法正常启动,可能是什么原因?()
A.
广播模块接线错误
B.
广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C.
广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D.
广播干线接地
点击查看答案
第30题
火灾报警控制器(联动型)的故障指示灯亮,表示控制器检测到火灾探测器、模块等外部设备出现故障,或控制器本身出现故障。()
点击查看答案
第31题
火灾报警控制器(联动型)的故障指示灯点亮,表示控制器检测到火灾探测器、模块等外部设备出现故障或控制器本身出现故障。()
点击查看答案
第32题
控制器显示"模块故障"该如何修复?()
A.
修复总线或电源线故障至电压正常
B.
重新编码
C.
重新安装火灾警报装置,拧紧底座接线端子
D.
更换新火灾警报装置
点击查看答案
第33题
(单选题/1分)关于广播控制器与火灾报警控制器显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动,的原因分析不正确的是()
A.
广播模块接线错误
B.
广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C.
广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D.
广播干线接地
点击查看答案
第34题
(单选题/1分)检测发现,广播控制器与火灾报警控制器显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动,以下维修方法不正确的是?()
A.
检查修复广播模块至功率放大器之间的连线,进行断开或连接修复
B.
检查修复广播模块至扬声器之间的连线
C.
检查广播模块接线,重新连接
D.
排除干线接地
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)广播控制器与火灾报警控制器显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动,可能是什么原因?()
A.
广播模块接线错误
B.
广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C.
广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D.
广播干线接地
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)检测发现,广播控制器与火灾报警控制器显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动,请问该如何维修?()
A.
检查修复广播模块至功率放大器之间的连线,进行断开或连接修复
B.
检查修复广播模块至扬声器之间的连线
C.
检查广播模块接线,重新连接
D.
排除干线接地
点击查看答案
第37题
当火灾报警控制器发生主电故障时,下列选项叙述正确的是()。
A.
主电工作指示灯点亮
B.
控制器不发出故障报警声
C.
主电故障指示灯点亮
D.
屏幕上显示备电故障信息
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)广播模块到扬声器之间线路短路或断路,广播控制器与火灾报警控制器会显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动。
点击查看答案
第39题
(判断题/1分)广播控制器与火灾报警控制器显示"支线故障",可能是广播模块到功率放大器之间线路短路或断路。
点击查看答案
第40题
当火灾报警控制器主电故障时,下列叙述不正确的是()。
A.
故障灯点亮
B.
主电工作灯点亮
C.
屏幕上显示主电故障
D.
控制器发出故障声
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)关于消防设备电源状态监控器工作状态指示灯的说法错误的是()
A.
监控器处于消音状态时,绿色消音指示灯点亮
B.
监控器检测到总线设备离线或故障、通讯故障、本身故障时,黄色故障指示灯点亮
C.
系统中有设备处于屏蔽状态时,绿色屏蔽指示灯点亮
D.
系统与图显通讯故障时,黄色通讯故障指示灯点亮
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)关于消防设备电源状态监控器工作状态指示灯的说法正确的有()
A.
监控器处于消音状态时,绿色消音指示灯点亮
B.
监控器检测到总线设备离线或故障、通讯故障、本身故障时,黄色故障指示灯点亮
C.
系统中有设备处于屏蔽状态时,绿色屏蔽指示灯点亮
D.
系统与图显通讯故障时,黄色通讯故障指示灯点亮
点击查看答案
第43题
消防控制室无法联动控制防火卷帘处理不正确的是?()
A.
检查控制器,进行维修或报修
B.
检查主电源,重新设置或维修
C.
检查控制器联动控制线,进行维修或报修
D.
检查控制模块,进行维修或报修
点击查看答案
第44题
消防控制室无法联动控制防火卷帘不可能是什么原因?()
A.
控制器发生故障
B.
控制模块发生故障
C.
联动控制线路发生故障
D.
电源发生故障
点击查看答案
第45题
消防控制室无法联动控制防火卷帘如何处理?()
A.
检查控制器,进行维修或报修
B.
检查主电源,重新设置或维修
C.
检查控制器联动控制线,进行维修或报修
D.
检查控制模块,进行维修或报修
点击查看答案
第46题
消防控制室无法联动控制防火卷帘可能是原因?()
A.
控制器发生故障
B.
控制模块发生故障
C.
联动控制线路发生故障
D.
电源发生故障
点击查看答案
第47题
消防控制室无法联动控制防火卷帘,可能是联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态。
点击查看答案
第48题
火灾报警控制器(联动型)的故障指示灯点亮,表示检测到可能出现的外部设备故障有()。
A.
火灾探测器故障
B.
模块短路
C.
备用电源欠压
D.
火灾显示盘故障
点击查看答案
第49题
(判断题/1分)火灾报警控制器具备主电源、备用电源故障自诊断功能,当电源出现异常,控制器液晶屏不显示故障信息;扬声器发出故障音响,控制器显示面板的"故障"指示灯不点亮;控制器显示面板相应的"主电故障"、"备电故障"指示灯同时点亮。()
点击查看答案
第50题
(单选题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案