A. 接到火灾报警信号后应在第一时间内确定。
B. 确认误报时,查找误报原因并作记录。
C. 确认火灾后立即将火灾报警控制器转入自动状态,同时拨打119火警电话报警。
D. 立即启动单位内部灭火和疏散应急预案,同时报告单位消防安全责任人或值班领导,有组织的迅速展开初期火灾扑救。
搜题
第1题
A. 接到火灾报警信号后应在第一时间内确定。
B. 确认误报时,查找误报原因并作记录。
C. 确认火灾后立即将火灾报警控制器转入自动状态,同时拨打119火警电话报警。
D. 立即启动单位内部灭火和疏散应急预案,同时报告单位消防安全责任人或值班领导,有组织的迅速展开初期火灾扑救。
第2题
A. 接到火灾报警信息后,应在第一时间确认;
B. 确认属于误报时,查找误报原因并填写纪录;
C. 确认火灾后,立即将火灾报警联运控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打内部电话向单位领导报告;
D. 立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人,有组织地迅速开展初期火灾的扑救。
第3题
A. 正确
B. 错误
第5题
A. 查阅该规格型号的火灾报警控制器使用说明书,熟悉其报警信息査询的操作方法
B. 识别当前火灾报警控制器的报警状态
C. 直接查看当前高等级状态的报警信息显示内容
D. 报警信息立即确认或处置
E. 在消防制室值班记录表上填写报警信息记录
第6题
A. 消防专用电话网络应为专用的消防通信系统
B. 消防控制室应设置消防电话总机
C. 多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
第7题
A. 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统
B. 消防控制室应设置消防电话总机
C. 多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
第8题
A. 当可燃气体报警控制器有可燃气体报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在可燃气体报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第9题
A. 包含两个及两个以上集中报警系统
B. 设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统
C. 当有两个以两个以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室,主消防控制室能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,不能控制重要的消防设备
D. 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制
第10题
A. 当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第18题
A. 当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第19题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第20题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第21题
A. 正确
B. 错误
第22题
A. 确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导
B. 接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认
C. 火灾确认后,消防控制室值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打"119"火灾报警电话报警
D. 确认火灾后,应立即通知周边单位
E. 值班人员应立即启动单位内部的应急疏散和灭火预案,并报告单位负责人
第23题
A. 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合
B. 消防联动控制器收到报警阀组压力开关发出的反馈信号
C. 且消防联动控制器收到该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的信号
D. 联动控制方式受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第24题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第28题
A. 发现起火后,应利用就近消火栓、灭火器等设施灭火,启动火灾报警按钮或拨打报警电话,及时通知消防控制室值班人员
B. 火灾确认后,应及时启动灭火和应急疏散预案,迅速开启消防设施,第一时间组织力量灭火,并向相关人员通报火灾情况
C. 组织引导人员疏散,协助有需要的人员撤离
D. 设立警戒,阻止无关人员进人火场,维护现场秩序
E. 接到火警信息后,控制室值班员应迅速核实火情,启动灭火处置程序。消防员应按照"3分钟到场"要求赶赴现场处置
第29题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第30题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第31题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第32题
A. 分消防控制室的火灾报警控制器通过直接手动控制单元连接重要消防设备
B. 主消防控制室的集中火灾报警控制器可直接手动控制分消防控制室重要消防设备
C. 在集中控制器上首先要确定连接消防设备的分控制器号、直接手动控制单元号及分组号
D. 通过集中火灾报警控制器的操作面板输入通过集中火灾报警控制器的操作面板输人后实现手动控制后实现手动控制
第33题
A. 具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室
B. 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内,具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内,也具有火灾自动报警和消防联动控制功能
D. 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
第35题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第37题
A. 能识别火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置
B. 能检查火灾报警控制器主备电源工作状态
C. 能填写《消防控制室值班记录》和交接班记录
D. 能对各类防火分隔设施进行功能测试
第38题
A. 故障原因
B. 周围情况
C. 报警人员
D. 报警原因
第39题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不宜超过8h,每班不少于1人;
B. 值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查;
C. 每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或情况;
D. 正常工作状态下,严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施。
第40题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不8h,每班不少于1人;
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第42题
A. 可根据消防控制室情况按照时间依次编写,序号内容以便于查询为主。
B. 由消防安全管理人员填写所在时间段内火灾报警控制器的运行情况,如出现异常问题需填写相应原因和处理结果。
C. 由值班人员填写所在时间段内控制室内其他消防系统运行情况,如出现异常问题需填写相应原因和处理结果。
D. 由值班人员填写值班期间出现异常问题的具体时间。
第43题
A. 消防控制室图形显示装置在接收到系统的监控报警信号后,10s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。
B. 消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式和规定的内容将相应信息传送到监控中心。
C. 在信息传输过程中,监控报警信息应主动传输,且优先于其他信息。
D. 消防控制室图形显示装置通过公用网络将规定的内容将相应信息传送到监控中心。
第45题
A. 消防控制室图形显示装置在接收到可燃气体探测报警系统的可燃气体报警信号后,10s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。
B. 消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式和规定的内容将相应信息传送到监控中心。
C. 在信息传输过程中,可燃气体报警信息应主动传输,且优先于其他信息。
D. 消防控制室图形显示装置通过公用网络将规定的内容将相应信息传送到监控中心。
第46题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,
B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。
第47题
A. 控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B. 防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C. 防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D. 防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。
第48题
A. 控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭到中位(1.8m)处停止
B. 防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位(1.8m)处停止
C. 防火卷帘控制器接到感温火灾探测器的报警信号时,继续关闭到全闭
D. 防火卷帘半降、全降的动作信号应反馈到消防控制室。