A. 消防水泵房
B. 消防控制室
C. 消防值班室
D. 企业消防站
搜题
第2题
A. 消防专用电话网络应为专用的消防通信系统
B. 消防控制室应设置消防电话总机
C. 多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
第3题
A. 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统
B. 消防控制室应设置消防电话总机
C. 多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
第6题
A. 通过设备的通讯系统与设备管理机构取得且联系
B. 通过设备的报警装置(如警铃等),将呼救信息发布给外面的人员
C. 通过自己的无线电话拨打公布的救援电话,将呼救信息向外发布
D. 通过直接喊话的方式,将呼救信息发布给外面的人员
第7题
A. 应检查消防电话线路是否为独立布线
B. 在消防控制室总机与所有消防电话分机、电话插孔之间互相呼叫并通话,总机应能显示关键分机或电话插孔的位置
C. 消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话,语音应清晰
D. 检查消防电话系统群呼、录音等功能,各项功能均应符合要求
第8题
A. 应检查消防电话线路是否为独立布线
B. 在消防控制室总机与所有消防电话分机、电话插孔之间互相呼叫并通话,总机应能显示每部分机或电话插孔的位置。
C. 消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话,语音应清晰。
D. 检查消防电话系统群呼、录音等功能,各项功能均应符合要求。
第9题
A. 声光报警器
B. 火灾声光警报器
C. 消防应急广播
D. 报警外线电话
E. 消防专用电话
第10题
A. 消防专用电话分机应以直通方式呼叫。
B. 消防控制室应能接受插孔电话的呼叫。
C. 消防控制室、消防值班室等处应设内线电话。
D. 通话音质应清晰。
第11题
A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识
B. 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
C. 各避难层应每隔30m设置一个消防电话分机或电话插孔
D. 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
第12题
A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识
B. 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
C. 各避难层应每隔20m设置一个消防电话分机或电话插孔
D. 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
第13题
A. 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的直线距离不应大于30m
B. 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地面高度1.3至1.5m
C. 消防控制室应设置消防专用电话总机,多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于5W。
第14题
A. 测试消防电话主机与电话分机之间的通话质量
B. 测试消防控制室的外线电话与另外一部外线电话模拟报警电话通话功能
C. 测试电话主机的录音功能
D. 测试拨打"119"功能
第15题
A. 火灾报警系统应设置自动和手动两个触发装置
B. 消防控制室应设有用于火警报警的外线电话
C. 每个报警区域必须设置两台以上区域显示盘(火灾显示盘)
D. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
第17题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值应与探测电气线路相适宜,报警值宜为300mA~500mA;
C. 配电回路的相线和中性线应按同一正方向均匀穿过剩余电流传感器;
D. 保护地线(PE线)不得穿过剩余电流传感器;
E. 应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。
第18题
A. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内
B. 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内或用端子连接
C. 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理
D. 线槽的直线段应每隔0.5~1.0m设置吊点或支点。
第19题
A. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内
B. 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内或用端子连接
C. 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理
D. 线槽的直线段应每隔0.5~1.0m设置吊点或支点。
第20题
A. 用消防电话通话,检查通话效果
B. 用插孔电话呼叫消防控制室,检查通话效果
C. 查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话
D. 查看消防水泵房、发电机房、配变电室等处的电话分机
第21题
A. 用消防电话通话,检查通话效果
B. 用插孔电话呼叫消防控制室,检查通话效果
C. 查看消防控制室、消防值班室、企业消防站等处的外线电话
D. 查看消防水泵房、发电机房、配变电室等处的电话分机
第24题
A. 能通过报警控制器信号显示,查明报警信息,查明火警报警部位
B. 能对应急广播系统的扬声器外观进行清洁维护
C. 能对应急照明的灯具进行清洁维护
D. 能对消防专用电话的分机电话、插孔电话进行清洁维护
第26题
A. 各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置"灭火设备"、"灭火器"和"消防水带"等标志,远离消防设备存放地点的地方应将灭火设备标志与疏散指示标志联合设置;
B. 设有火灾报警电话的地方应设置"火警电话"标志;
C. 设有地下消火栓、消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具的地方,应设置"地下消火栓"、"地上消火栓"、和"消防水泵接合器"等标志;
D. 存放遇水爆炸的物质或用水灭火会对周围环境产生危险的地方应设置"禁止用水灭火"标志。
第27题
A. 119报警电话是免费的
B. 发生火灾时任何人都有义务拨打119
C. 为了演练,平时可以拨打119
D. 不可以使用单位内线电话分机拨打119
E. 报警时要留下单位领导的姓名、电话
第29题
A. 保护零线除应在配电室或总配电箱处作重复接地外,还应在配电线路的中间处和末端处作重复接地
B. 保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω
C. 每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置作电气连接
D. 接地装置的接地线宜用铝导体
第30题
A. TN系统是指电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统
B. TN-C是指工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统
C. TN-C-S是指工作零线与保护零线前一部分合一、后一部分分开设置的接零保护系统
D. TN-S是指工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统
E. TT是指电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统,其中电器设备的接地点独立于电源中性点接地点
第35题
A. 配电室建筑耐火等级应不低于3级并配备合格的消防器材
B. 配电室的布设应符合规范
C. 配电装置的电器元件设置应符合规范
D. 配电箱应设置警示标志
E. 备用发电机组必须与外电线路连锁
第41题
A. 接到火灾报警信息后,应在第一时间确认;
B. 确认属于误报时,查找误报原因并填写纪录;
C. 确认火灾后,立即将火灾报警联运控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打内部电话向单位领导报告;
D. 立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人,有组织地迅速开展初期火灾的扑救。
第45题
A. 指工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统
B. 指工作零线与保护零线前一部分合一、后一部分分开设置的接零保护系统
C. 工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统
D. 电源中性点直接接地,电气设备外露可导电部分直接接地的接地保护系统,其中电器设备的接地点独立于电源中性点接地点
第46题
