A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
搜题
第3题
A. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位
B. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的手动复位
C. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的自动复位
D. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位
E. 对接收到的特定火灾探测器第二个火灾报警信号的自动复位
第4题
A. 火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的光信号。
B. 传输设备应在30s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应常亮
D. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应闪亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持5min
第5题
A. 传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出火灾报警信息,传输设备应能优先接收并传输火灾报警信息。
B. 传输设备应在10s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应常亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持3min
D. 当信息传送失败时应发出声、光信号
第6题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第7题
A. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。
B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮
C. 在得到监控中心的正确接收确认后,手动报警指示灯应常亮并保持60s.当信息传送失败时应发出声、光信号。
D. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的光信号,并在30s内将手动报警信息传送给监控中心。
第8题
A. 当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第9题
A. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的声、光信号,并在10s内将手动报警信息传送给监控中心。
B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持60s.
C. 当信息传送失败时传输设备应发出声、光信号。
D. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。
第10题
A. 当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第11题
A. 火灾报警控制器应能显示防火门的工作状态和故障状态等动态信息
B. 操作人员应能通过防火门监控器关闭常开防火门,并显示防火门的动作反馈信号
C. 防火门现场复位后,防火门监控器上的反馈信号只能手动复位清除,火灾报警控制器复位至正常监视状态
D. 防火门监控器应能显示与其连接的防火门的地址、工作状态和故障状态等动态信息
E. 防火门监控器不显示人员密集场所平时常闭的疏散门的工作状态
第12题
A. 当可燃气体报警控制器有可燃气体报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在可燃气体报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第13题
A. 接到火灾报警信息后,应在第一时间确认;
B. 确认属于误报时,查找误报原因并填写纪录;
C. 确认火灾后,立即将火灾报警联运控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打内部电话向单位领导报告;
D. 立即启动单位内部灭火和应急疏散预案,同时报告单位消防安全责任人,有组织地迅速开展初期火灾的扑救。
第14题
A. 查阅该规格型号的火灾报警控制器使用说明书,熟悉其报警信息査询的操作方法
B. 识别当前火灾报警控制器的报警状态
C. 直接查看当前高等级状态的报警信息显示内容
D. 报警信息立即确认或处置
E. 在消防制室值班记录表上填写报警信息记录
第15题
A. 火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B. 应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C. 关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D. 通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E. 通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
第16题
A. 接到火灾报警信号后应在第一时间内确定。
B. 确认误报时,查找误报原因并作记录。
C. 确认火灾后立即将火灾报警控制器转入自动状态,同时拨打119火警电话报警。
D. 立即启动单位内部灭火和疏散应急预案,同时报告单位消防安全责任人或值班领导,有组织的迅速展开初期火灾扑救。
第17题
A. 火灾探测器可对烟雾、温度、火焰辐射、气体深度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号
B. 手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号
C. 火灾报警控制器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位和时间、监视探测器及系统自身的工作状态,并执行相应辅助控制等任务
D. 消防联动控制器是按设定的控制逻辑关系向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备
第18题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第20题
A. 接到火灾报警后,应以最快方式确认
B. 火灾确认后,应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态
C. 拨打"119"报警
D. 应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人
第22题
A. 火灾报警信息
B. 监管报警信息
C. 故障状态信息
D. 屏蔽状态信息
第23题
A. 火灾报警信息
B. 监管报警信息
C. 故障状态信息
D. 屏蔽状态信息
第24题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第25题
A. 正确
B. 错误
第26题
A. 正确
B. 错误
第28题
A. 正确
B. 错误
第29题
A. 正确
B. 错误
第31题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第32题
A. 正确
B. 错误
第33题
A. 确保火灾自动报警控制系统处于正常工作状态
B. 确保灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态
C. 不得将应处于自动状态的系统、设备等设在手动状态
D. 可以将应处于自动状态的系统、设备等设在手动状态
第34题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第35题
A. 10
B. 30
C. 50
D. 100
第36题
A. 火灾报警信息
B. 监管报警信息
C. 故障报警信息
D. 屏蔽状态信息
第37题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第38题
A. 高等级的状态信息优先显示
B. 低等级状态信息和高等级状态信息循环显示
C. 当集中火灾报警控制器处于某一高等级状态显示时,应能通过手动操作查询其他低等级状态信息
D. 各状态信息不应交替显示
第40题
A. 高等级的状态信息优先显示
B. 低等级状态信息和高等级状态信息循环显示
C. 当集中火灾报警控制器处于某一高等级状态显示时,应能通过手动操作查询其他低等级状态信息
D. 各状态信息不应交替显示
第41题
A. 显示火灾自动报警系统所监控消防设备的火灾报警、故障、联动反馈等工作状态信息。
B. 手动、自动联动控制各类自动灭火系统、防排烟等系统。
C. 可以采用建筑消防设施平面图等图形显示各种报警信息和传输报警信息。
D. 可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息
第42题
A. 显示火灾自动报警系统所监控消防设备的火灾报警、故障、联动反馈等工作状态信息。
B. 手动、自动联动控制各类自动灭火系统、防排烟等系统。
C. 可以采用建筑消防设施平面图等图形显示各种报警信息和传输报警信息。
D. 可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息
第43题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不宜超过8h,每班不少于1人;
B. 值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查;
C. 每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或情况;
D. 正常工作状态下,严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施。
第44题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不8h,每班不少于1人;
A. 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合
B. 消防联动控制器收到报警阀组压力开关发出的反馈信号
C. 且消防联动控制器收到该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的信号
D. 联动控制方式受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第46题
A. 确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导
B. 接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认
C. 火灾确认后,消防控制室值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打"119"火灾报警电话报警
D. 确认火灾后,应立即通知周边单位
E. 值班人员应立即启动单位内部的应急疏散和灭火预案,并报告单位负责人
第47题
A. 火灾报警状态
B. 故障报警状态
C. 正常监视状态
D. 监管报警状态
第48题
A. 正确
B. 错误
第49题
A. 在消防控制室应能用话筒对所选区域播音
B. 在手动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动火灾报警按钮后,能按设定的控制程序自动启动火灾应急广播
C. 在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,能自动和手动强制切换消防应急广播
D. 火灾应急广播扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
第50题
A. 在消防控制室应能用听筒对所选区域播音
B. 在手动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动火灾报警按钮后,能按设定的控制程序自动启动火灾应急广播
C. 在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,能自动和手动强制切换消防应急广播
D. 火灾应急广播扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。