A. 正确
B. 错误
搜题
第3题
A. 火灾探测器可对烟雾、温度、火焰辐射、气体深度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号
B. 手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号
C. 火灾报警控制器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位和时间、监视探测器及系统自身的工作状态,并执行相应辅助控制等任务
D. 消防联动控制器是按设定的控制逻辑关系向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备
第4题
A. 分消防控制室的火灾报警控制器通过直接手动控制单元连接重要消防设备
B. 主消防控制室的集中火灾报警控制器可直接手动控制分消防控制室重要消防设备
C. 在集中控制器上首先要确定连接消防设备的分控制器号、直接手动控制单元号及分组号
D. 通过集中火灾报警控制器的操作面板输入通过集中火灾报警控制器的操作面板输人后实现手动控制后实现手动控制
第7题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第9题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第10题
A. 正常监视状态
B. 故障报警状态
C. 自检状态
D. 自动控制状态
第11题
A. 火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的光信号。
B. 传输设备应在30s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应常亮
D. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应闪亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持5min
第12题
A. 正常监视状态
B. 故障报警状态
C. 自检状态
D. 自动控制状态
第13题
A. 火灾报警控制器应能显示防火门的工作状态和故障状态等动态信息
B. 操作人员应能通过防火门监控器关闭常开防火门,并显示防火门的动作反馈信号
C. 防火门现场复位后,防火门监控器上的反馈信号只能手动复位清除,火灾报警控制器复位至正常监视状态
D. 防火门监控器应能显示与其连接的防火门的地址、工作状态和故障状态等动态信息
E. 防火门监控器不显示人员密集场所平时常闭的疏散门的工作状态
第14题
A. 火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
B. 应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘,并显示其动作反馈信号
C. 关闭的防火卷帘现场自动提升复位后,防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
D. 通过防火卷帘所在部位的巡査,确认防火卷帘下是否堆放物品,防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好
E. 通过手动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态
第15题
A. 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合
B. 消防联动控制器收到报警阀组压力开关发出的反馈信号
C. 且消防联动控制器收到该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的信号
D. 联动控制方式受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第16题
A. 正确
B. 错误
第17题
A. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。
B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮
C. 在得到监控中心的正确接收确认后,手动报警指示灯应常亮并保持60s.当信息传送失败时应发出声、光信号。
D. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的光信号,并在30s内将手动报警信息传送给监控中心。
第18题
A. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的声、光信号,并在10s内将手动报警信息传送给监控中心。
B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持60s.
C. 当信息传送失败时传输设备应发出声、光信号。
D. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。
第19题
A. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位
B. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的手动复位
C. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的自动复位
D. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位
E. 对接收到的特定火灾探测器第二个火灾报警信号的自动复位
第20题
A. 确保火灾自动报警控制系统处于正常工作状态
B. 确保灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态
C. 不得将应处于自动状态的系统、设备等设在手动状态
D. 可以将应处于自动状态的系统、设备等设在手动状态
第21题
A. 首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于"自动"位置
B. 模拟首个火灾探测器的报警信号,当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后,控制盘立即发出声、光警报
C. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后自动打开电磁型驱动装置及保护区对应的分区控制阀
D. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第22题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第23题
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
第25题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第27题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第28题
A. 接收到人工报火警时(非手动报警按钮动作信号)
B. 确认火灾后
C. 传输设备自动传输采集到的火灾报警控制器输出的火警信号失败后
D. 传输设备与监控中心的通信线路(链路)不能保障信息传输时
第30题
A. 火灾报警
B. 监管报警
C. 故障报警
D. 屏蔽状态
第31题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,
B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。
第32题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不宜超过8h,每班不少于1人;
B. 值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查;
C. 每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或情况;
D. 正常工作状态下,严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施。
第33题
A. 火灾报警控制器的屏蔽状态的消除
B. 复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯
C. 清除消音状态
D. 清除当前的所有火警、故障和反馈等显示
第34题
A. 传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出火灾报警信息,传输设备应能优先接收并传输火灾报警信息。
B. 传输设备应在10s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应常亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持3min
D. 当信息传送失败时应发出声、光信号
第35题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第36题
A. 确认火灾报警控制器的工作状态
B. 识别火灾报警控制器发出的声报警信号
C. 根据火灾报警控制器发出声信号的音调特征准确识别声报警信号类别
D. 按下火灾报警控制器面板操作界面上的"消音"键,音响器件停止发出声音,消音指示灯熄灭
E. 按下火灾报警控制器面板操作界面上的"消音"键,音响器件停止发出声音,消音指示灯点亮
第37题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不8h,每班不少于1人;
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和动作状态;
C. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号。
D. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。
第39题
A. 当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第40题
A. 当建筑物发生火灾时火灾报警控制器接收到火警信号,输出相应控制信号,使之处于消防救援状态
B. 疏散人员
C. 保护人身和建筑物安全
D. 求得外援
第41题
A. 能使用消防联动控制器完成手/自动方式设置、历史记录查询、复位的操作
B. 能区分火灾报警信号、联动控制信号
C. 能使用手动控制盘和直接控制盘对受控设备的启、停进行操作
D. 能检修现场的设备
第42题
A. 能使用消防联动控制器完成手/自动方式设置、历史记录查询、复位的操作
B. 能区分火灾报警信号、联动控制信号
C. 能使用手动控制盘和直接控制盘对受控设备的启、停进行操作
D. 能检修现场的设备
第43题
A. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发送火灾报警、消防联动、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
B. 区域火灾报警控制器应能接收、处理集中火灾报警控制器的相关指令。
C. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
D. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发出控制指令
第44题
A. 消音键:按下"消音"键可消除火灾报警控制器发出的火警或故障警报声。
B. 复位键:按"复位"键可使火灾自动报警系统或系统内各组成部分恢复到正常监视状态。
C. 自检键:按下"自检"键可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯、显示器进行检查,也可以对消防联动控制器状态指示灯进行检查。
D. 启动方式键:按下"启动方式"键可以通过输入设备代码启动相关受控设备
第49题
A. 正确
B. 错误