更多“煤气发生炉炉顶设有探火孔者,探火孔应有汽封,以保证从探火孔看火及插扦时不漏煤气。”相关的问题
第1题
煤气发生炉炉顶设有探火孔者,探火孔应有汽封,以保证从探火孔看火及插扦时不漏煤气。
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法不正确的是()
A.
吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B.
若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C.
若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D.
吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)关于吸气式感烟火灾探测器的说法正确的有()
A.
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给,若出现()等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号。
A.
风机发生故障
B.
探测器吸气管路发生破漏
C.
探测器吸气管路发生堵塞
D.
在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件
点击查看答案
第5题
(单选题/1分)若吸气式感烟火灾探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在()s内发出火灾报警信号。
A.
80
B.
100
C.
120
D.
140
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)天棚高度大于()m的场所,探测器应设为最高灵敏度。
点击查看答案
第8题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第9题
(判断题/1分)天棚高度大于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔高于16m。
点击查看答案
第10题
(判断题/1分)天棚高度小于16m的场所,吸气式感烟火灾探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有两个采样孔低于16m。
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度小于16m的场所。
点击查看答案
第12题
省煤器内水击的原因可能是()。
A.
锅炉升火时未排除省煤器内的空气
B.
非沸腾式省煤器内产生蒸汽
C.
锅炉发生满水事故
D.
锅炉发生汽水共腾事故
点击查看答案
第13题
省煤器内水击的原因可能是()。
A.
锅炉升火时未排除省煤器内的空气
B.
非沸腾式省煤器内产生蒸汽
C.
锅炉发生满水事故
D.
锅炉发生汽水共腾事故
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器采样孔不应正对气流方向;
点击查看答案
第15题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于()m。
A.
1.5
B.
1.2
C.
1
D.
0.5
点击查看答案
第16题
(单选题/1分)通过管路采样的吸气式感烟火灾探测器在安装时,采样管应固定牢固;非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于()m的场所;高灵敏度吸气式感烟火灾探测器在设为高灵敏度时可安装在天棚高度大于16m的场所,并保证至少有()个采样孔低于16m。
A.
163
B.
123
C.
162
D.
122
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)火灾探测器的选择,下列哪些是正确的()。
A.
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B.
对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C.
对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器
D.
对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器
点击查看答案
第18题
拨火孔、看火孔、检查孔和手烧炉的炉门随用随关,防止大量()漏入。
点击查看答案
第19题
拨火孔、看火孔、检查孔和手烧炉的炉门随用随关,防止大量()漏入。
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)下面哪项不是吸气式感烟火灾探测器的检测内容:()
A.
探测器灵敏度
B.
采样管安装
C.
采样孔设置
D.
安装过程
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容包括:()
A.
探测器灵敏度
B.
采样管安装
C.
采样孔设置
D.
探测器标识
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)吸气式感烟火灾探测器的检测内容:探测器高度、采样管安装、采样孔设置、探测器标识。()
点击查看答案
第23题
()是响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
气体火灾探测器
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)利用火灾探测器加烟器或点燃的香烟等向采样孔施加烟气(试验烟气也可由蚊香、棉绳等材料阴燃产生),检测吸气式感烟火灾探测器故障报警功能。
点击查看答案
第25题
加热炉回火将导致火焰从看火孔或从点火孔中喷出。
点击查看答案
第26题
(单选题/1分)通过管路采样的吸气式火灾探测器调试时,在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在()S内发出火灾报警信号。
A.
100
B.
120
C.
150
D.
180
点击查看答案
第27题
(多选题/1分)火灾探测器按其响应火灾参数不同,分成()和复合火灾探测器五种基本类型。
A.
感温火灾探测器
B.
感烟火灾探测器
C.
红外火焰探测器
D.
可燃气体探测器
E.
感光火灾探测器
点击查看答案
第28题
(单选题/1分)哪种些物质不能用来向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)利用()等方法检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能。
A.
堵塞采样孔模拟低气流故障
B.
拆除采样管末端帽模拟高气流故障
C.
用火灾探测器加烟器向采样孔施加烟气
D.
用点燃的香烟等向采样孔施加烟气
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)可以利用哪些物质向采样孔施加烟气以检测吸气式感烟火灾探测器的火灾报警功能?()
点击查看答案
第31题
电气火灾监控器在接收到()的报警信息后,经火灾确认判断,驱动现场的声光警报装置。
A.
电气火灾监控探测器
B.
可燃气体探测器
C.
火灾探测器
D.
火灾报警控制器
点击查看答案
第32题
使用煤炉取暖,必须提前()。
A.
备好器材燃料
B.
提出使用方案和防火措施审批
C.
分工专人负责
D.
搞好环境卫生
点击查看答案
第33题
点型感温火灾探测器是利用热敏元件来探测火灾的火灾探测器,以温度为主要探测对象,一般适用于相对湿度大于95%、可能发生无烟火灾、有大量粉尘的场所,以及厨房、锅炉房、发电机房等不适合安装感烟探测器的场所。()
点击查看答案
第38题
工地职工宿舍冬季煤炉设专人管理、房间设通风孔。
点击查看答案
第39题
煤气管道内部着火,应封闭人孔,关闭所有放散管,并通入大量蒸汽或氮气灭火。
点击查看答案
第40题
()可分为固体电解质型、光电型、气敏半导体型及催化燃烧型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
可燃气体探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第41题
(多选题/1分)下列哪些属于火灾探测器。()
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
可燃气体探测器
点击查看答案
第42题
(单选题/1分)天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度,并保证至少有()采样孔低于16m;非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所。
点击查看答案
第43题
进入冬期施工前,要检查职工住房及仓库否达到过冬条件,下列选项符合要求的有()。
A.
准备烤火设备
B.
做好防火措施
C.
做好防煤气中毒措施
D.
准备煤炉取暖
E.
可以不设灭火器
点击查看答案
第44题
进入冬期施工前,要检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,下列选项符合要求的有()。
A.
准备烤火设备
B.
做好防火措施
C.
做好防煤气中毒措施
D.
准备煤炉取暖
E.
可以不设灭火器
点击查看答案
第45题
进入冬期施工前,要检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,下列选项符合要求的有()。
A.
做好防煤气中毒措施
B.
准备烤火设备
C.
做好防火措施
D.
可以不设灭火器
E.
准备煤炉取暖
点击查看答案
第46题
进入冬期施工前,要检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,下列选项符合要求的有()。
A.
准备烤火设备
B.
做好防火措施
C.
做好防煤气中毒措施
D.
准备煤炉取暖
E.
可以不设灭火器
点击查看答案
第47题
加热炉点煤气操作的第一步是()。
A.
吹刷炉膛内可燃气体
B.
先点火,后开煤气
C.
先开煤气,后点火
点击查看答案
第48题
()主要分为离子型和光电型两类。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案
第49题
()是一种响应燃烧或热媒介产生的固体微粒的火灾探测器。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案
第50题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案