更多“大修后的氢气管道设备可不做耐压试、清洗和气密试验,直接吹扫置换投入使用。”相关的问题
第1题
大修后的氢气管道设备可不做耐压试、清洗和气密试验,直接吹扫置换投入使用。
点击查看答案
第2题
(单选题/1分)灭火剂输送管道的吹扫不符合规定的是()
A.
灭火剂输送管道在气密性试验合格后,或水压强度试验前,应进行吹扫。
B.
吹扫管道可采用压缩空气或氨气
C.
吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,
D.
采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现
点击查看答案
第3题
(多选题/1分)灭火剂输送管道的吹扫符合规定的是()
A.
灭火剂输送管道在气密性试验合格后,或水压强度试验前,应进行吹扫。
B.
吹扫管道可采用压缩空气或氨气
C.
吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,
D.
采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现
点击查看答案
第4题
为了保证容器和管道系统不会在()中发生破裂爆炸引起大的危害,应在水压试验合格后进行。
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氨气,吹扫时,管道末端的气体流速不应小于10m/s,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现。
点击查看答案
第6题
(判断题/1分)灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氨气,吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,采用压缩空气检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他异物出现。
点击查看答案
第7题
根据《化工过程安全管理导则》,进行吹扫、清洗、气密(压力)试验时,应编制清洗、吹扫、气密(压力)试验方案,落实责任人。
点击查看答案
第8题
根据《化工过程安全管理导则》,进行吹扫、清洗、气密(压力)试验时,应编制清洗、吹扫、气密(压力)试验方案,落实责任人。()
点击查看答案
第9题
根据《化工过程安全管理导则》,进行吹扫、清洗、气密(压力)试验时,应编制清洗、吹扫、气密(压力)试验方案,落实责任人。
点击查看答案
第10题
关于压力管道检验,说法正确的有()。
A.
合于使用评价,在全面检验之后进行
B.
承担合于使用评价的机构不需要具备任何资质
C.
长输(油气)管道的全面检验方法有内检测、直接检测和耐压试验
D.
公用管道的全面检验的检验方法有直接检测和耐压(压力)试验
点击查看答案
第11题
燃气管道功能性试验中,泡沫水主要是用来进行()。
A.
强度试验
B.
严密性试验
C.
管道吹扫
D.
反冲洗试验
点击查看答案
第12题
(单选题/1分)关于灭火剂输送管道强度试验和气密性试验的说法不符合要求的是()
A.
灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B.
灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C.
气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D.
加压介质可采用空气或氮气
点击查看答案
第13题
(多选题/1分)关于灭火剂输送管道强度试验和气密性试验的说法符合要求的是()
A.
灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B.
灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C.
气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D.
加压介质可采用空气或氮气
点击查看答案
第14题
(单选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法不符合要求的是()
A.
对气动管道,应取驱动气体储存压力
B.
进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C.
气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D.
加压介质可采用氧气
点击查看答案
第15题
(多选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法符合要求的是()
A.
对气动管道,应取驱动气体储存压力
B.
进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C.
气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D.
加压介质可采用氧气
点击查看答案
第16题
根据《压力管道规范工业管道》,管道清理、吹扫和清洗说法正确的是()。
A.
公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道宜采用人工清理
B.
公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗
C.
公称直径小于600mm的气体管道宜采用空气吹扫
D.
蒸汽管道应采用蒸汽吹扫非热力管道不得采用蒸汽吹扫
点击查看答案
第17题
氢气工艺管道设备吹扫置换用氮气含氧量不大于()%。
点击查看答案
第18题
下列不属于燃气管道安装完毕后应进行的试验的是()。
A.
管道吹扫
B.
强度试验
C.
闭水试验
D.
严密性试验
点击查看答案
第19题
下列不属于燃气管道安装完毕后应进行的试验的是()。
A.
管道吹扫
B.
强度试验
C.
闭水试验
D.
严密性试验
点击查看答案
第20题
燃气管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。
点击查看答案
第21题
氢气管道强度试验合格后,使用惰性气体或洁净空气吹洗,其流速不小于()m/s,直至合格。
点击查看答案
第22题
使用氧气瓶时,()是不正确的。
A.
使用经过检验并合格的气瓶、用氧气代替压缩空气吹净工作服、乙炔管道或用作试压及气动工具气源
B.
用氧气代替压缩空气吹净工作服、乙炔管道或用作试压及气动工具气源、用氧气对局部焊接部位通风
C.
使用经过检验并合格的气瓶、用氧气对局部焊接部位通风
点击查看答案
第23题
按照《固定容规》法规规定:用焊接方法更换受压元件、更换衬里等应当经()合格。
点击查看答案
第24题
管道压力试验,吹扫与清洗定额内包括()
A.
管道之间装设串通临时管
B.
清洗管道的临时管线安装
C.
临时管线盲板、阀门装、拆
D.
管道排放口至排放点的临时管安装
点击查看答案
第25题
(单选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法不符合要求的是()
A.
气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B.
进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C.
气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D.
气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
点击查看答案
第26题
用氮气吹扫置换有限空气后,不需要空气置换吹扫,就可以直接进入有限空间作业。
点击查看答案
第28题
磺化装置停车检修时,停车后的安全处理的主要步骤依次为()。
A.
吹扫、置换、隔绝、清洗
B.
隔绝、置换、吹扫、清洗
C.
隔绝、吹扫、置换、清洗
点击查看答案
第29题
任何设备、管线在检修复位后,为检验施工质量,应按有关规定进行(),防止生产时跑、冒、滴、漏,造成各种事故。
A.
试压和气密试验
B.
试压试验
C.
气密试验
点击查看答案
第30题
任何设备、管线在检修复位后,为检验施工质量,应按有关规定进行(),防止生产时跑、冒、滴、漏,造成各种事故。
A.
试压和气密试验
B.
试压试验
C.
气密试验
点击查看答案
第31题
公称直径等于600mm的液体管道,宜采用。
A.
水冲洗
B.
人工清理
C.
压缩空气吹扫
D.
蒸汽吹扫
点击查看答案
第32题
有关置换作业说法正确的是()。
A.
为保证检修动火和进人设备内作业安全,在检修范围内的所有设备和管线中的易燃易爆、有毒有害气体都应进行置换
B.
对易燃易爆、有毒有害气体的置换可直接使用空气进行。
C.
由于检修设备,不便使用注水排气法
点击查看答案
第33题
给排水管道功能性试验记录应包括:无压管道严密性试验,压力管道的强度、严密性试验、通球清扫、冲洗、消毒等。
点击查看答案
第34题
危险化学品管道试压()后一直未投入生产(使用)的,管道单位应当在其投入生产(使用)前重新进行气密性试验。
A.
三个月
B.
一个月
C.
一年
D.
半年
点击查看答案
第35题
氢气管道设备吹洗置换,放空降压,必须通过放空管排放。
点击查看答案
第36题
对于煤气管道气密性试验叙述正确的是()。
A.
所有的煤气管道必须进行严密性试验
B.
所有的煤气管道必须进行强度试验
C.
严密性试验压力为管道计算压力的1.15倍
点击查看答案
第37题
化工装置开车前,需对其安装检验合格后的全部工艺管道和设备进行吹扫和清洗,并进行氮气置换。
点击查看答案
第38题
(单选题/1分)气动驱动装置的安装不符合规定的是:()
A.
驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠,并做防腐处理
B.
驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志
C.
气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格。
D.
气动驱动装置的管道安装后应做水压严密性试验,并合格。
点击查看答案
第42题
(多选题/1分)气动驱动装置的安装应符合下列规定:()
A.
驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠,并做防腐处理
B.
驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志
C.
气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格。
D.
气动驱动装置的管道安装后应做水压严密性试验,并合格。
点击查看答案
第43题
下列燃气管道,宜采用清管球进行清扫的是()。
A.
球墨铸铁管
B.
长度小于100m钢管
C.
公称直径不小于100mm钢管
D.
聚乙烯管
点击查看答案
第44题
下列燃气管道,宜采用清管球进行清扫的是()。
A.
球墨铸铁管
B.
长度小于100m钢管
C.
公称直径不小于100mm钢管
D.
聚乙烯管
点击查看答案
第45题
压力容器投用前,应进行____。
A.
吹扫
B.
贯通
C.
气密试压
D.
加温
点击查看答案
第46题
(单选题/1分)灭火剂输送管道的气密性试验不符合规定的是()
A.
对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B.
对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C.
进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D.
试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
点击查看答案
第47题
(多选题/1分)灭火剂输送管道的气密性试验符合规定的是()
A.
(判断题/1分)灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸,经气压强度试照合格可不进行气密性试验。
点击查看答案
第49题
煤气管道可采用空气或氮气做强度试验和气密性试验。
点击查看答案
第50题
关于燃气管道严密性试验的说法,正确的是()。
A.
设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B.
试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C.
设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D.
在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E.
修正压力降应不超过133Pa
点击查看答案