A. 正确
B. 错误
搜题
第3题
A. 能识别巡查区域内的各种用电设备,并能评定违章用电行为
B. 能用压力表检测室内消防栓栓口的静态水压和动态水压
C. 能排除防烟排烟系统的常见故障
D. 能检查发电机仪表,指示灯显示是否正常,开关和控制按钮是否灵活可靠
第5题
A. 室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口上垫圈否完整无缺。
B. 消防水泵在火警后10min内能否正常供水。
C. 报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。
D. 检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。
第6题
A. 室内消火栓、水枪、水带、消防卷盘是否齐全完好,有无生锈、漏水、接口上垫圈否完整无缺。
B. 消防水泵在火警后10min内能否正常供水。
C. 报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常,有无故障。
D. 检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。
第9题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开;故障排除方法:安全打开进水管阀门
B. 故障原因:吸水管内有空气;故障排除方法:打开水泵排气阀门
C. 故障原因:底阀打不开;故障排除方法:维修、更换底阀
D. 故障原因:电动机旋转方向反向;故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换两对
第10题
A. 故障原因:水泵进、出水阀门未打开或进水阀未全开。故障排除方法:完全打开进出水管阀门。
B. 故障原因:吸水管内有空气。故障排除方法:打开水泵排气阀门。
C. 故障原因:底阀打不开。故障排除方法:维修、更换底阀。
D. 故障原因:电动机旋转方向反向。故障排除方法:电动机电源线的三个接头任意调换一对。
E. 故障原因:压力表损坏或检修阀未打开。故障排除方法:打开检修阀或更换压力表。
第12题
A. 与调度室协调处理缺陷、故障及维修停机的时间
B. 下达《设备点检信息反馈表》一式三份
C. 协助矿井泵工处理缺陷故障
第17题
A. 系统风量的测定和调整
B. 空调水系统的测定和调整
C. 系统效能的测定和调整
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整
第19题
A. 检査消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺
B. 检查室外消火栓及各种阀门的转动机构是否灵活,箱内水带卷盘及消防软管卷盘的转动轴是否转动自如
C. 检查消火栓箱内的报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常、无故障
D. 日常检查时,如果发现室外消火栓四周放置有影响消火栓使用的物品应进行清除
E. 室内消火栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干燥,防锈蚀或损坏
第20题
A. 检修时重点排查接线端子箱及分线盒等易出故障部位,一般可以提高工作效率;
B. 检修人员应该熟悉工程现场环境,对于一些可能出现漏水的部位重点检查,例如空调口、给排水管附近等;
C. 个别设备的故障也可能导致控制器报总线短路故障,检修确认设备故障后必须更换;
D. 检查空气开关,确认空气开关是否因为过载而断开,如果空气开关断开可以打开。
E. 总线绝缘性能很差时,个别控制器也会显示总线短路故障,绝缘性能不好也必须进行分段检修;
第25题
A. 系统设备内部的连接线路故障
B. 可燃气体报警控制器和可燃气体探测器之间的连接线路故障
C. 可燃气体报警控制器设备故障
D. 可燃气体探测器损坏
第30题
A. 运行人员监视失误
B. 水位表故障,形成假水位
C. 给水设备或管道故障,无法给水或给水不足
D. 排污后忘记关排污阀
E. 水冷壁、对流管束或省煤器管子破裂漏水
第31题
A. 运行人员监视失误
警告:系统检测到您的账号存在安全风险