首页>试题列表>某六层住宅主体结构施工时,在工程的外面搭设了一封圈形双排扣件式钢管脚手架,立杆纵距1.8m,横距1.5m。当在五层脚手架上砌筑大型砌块的墙体时,将砌块分五处堆放,每堆宽1.5m、长1.0m、高1.2m,有多处大横杆与立杆连接处下滑,造成构处跳板坍落,5人随之坠落,1人死亡、4人受伤。分析事故原因。(1)经检查,脚手架扣件的平均拧紧扭力距为36.6Nm。(2)砌块的容重为7.2kN/m。(3)作业人员缺乏脚手架作业层承载力大小的常识。(4)管理人员缺乏对施工现场的检查和管理。请判断:大型砌块集中堆放,荷载过大,使扣件滑移。()
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

某六层住宅主体结构施工时,在工程的外面搭设了一封圈形双排扣件式钢管脚手架,立杆纵距1.8m,横距1.5m。您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“某六层住宅主体结构施工时,在工程的外面搭设了一封圈形双排扣件式钢管脚手架,立杆纵距1.8m,横距1.5m。当在五层脚手架上砌筑大型砌块的墙体时,将砌块分五处堆放,每堆宽1.5m、长1.0m、高1.2m,有多处大横杆与立杆连接处下滑,造成两处跳板坍落,5人随之坠落,1人死亡、4人受伤。分析事故原因。(1)经检查,脚手架扣件的平均拧紧扭力距为36.6N·m。(2)砌块的容重为7.2kN/m3。(3)作业人员缺乏脚手架作业层承载力大小的常识。(4)管理人员缺乏对施工现场的检查和管理。请判断:大型砌块集中堆放,荷载过大,使扣件滑移()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第15题

请判断:作业层荷载超过规定值()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第16题

请判断:脚手架搭设完毕,没按规定用扭力扳手检查扣件拧紧程度()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第19题

请判断:扣件螺栓拧紧扭力不符合规定()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第22题

依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),横向水平杆的构造应符合下列规定()。

A. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/3

B. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2

C. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上

D. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用旋转扣件固定在纵向水平杆上

E. 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用旋转扣件固定在立

点击查看答案

第25题

脚手架的横向水平杆的构造不符合要求的是()。

A. 横向水平杆应采用扣件固定在在纵向水平杆的下方。

B. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

C. 当使用冲压脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平上。

D. 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端应用直角扣件固定在立杆上。

点击查看答案

第31题

某框架结构办公楼,高27米,轻质加气块围护结构施工采用双排落地外脚手架,内装饰施工采用满堂脚手架。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定需编制落地式钢管脚手架工程专项施工方案。根据背景资料,回答下列1-4问题。

A. 落地式双排钢管脚手架钢管立杆纵向间距为()。

B. 本工程室内装饰时,搭设钢制满堂脚手架,其水平杆与立杆要用()连接。

C. 脚手架拆除顺序应严格遵守()原则。

D. 脚手架的搭设方式应为小横杆与大横杆垂直,大横杆用扣件固定在小横杆上。

点击查看答案

第37题

下列符合扣件式钢管脚手架横向水平杆的构造规定的有()。

A. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用万向扣件固定在纵向水平杆上

B. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2

C. 单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm

D. 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上

E. 扣件式钢管脚手架中各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距离的1/3

点击查看答案

第38题

单排扣件式钢管脚手架用于装修工程搭设中,操作层小横杆间距应≤()mm。

A. 750

B. 1000

C. 1500

点击查看答案

第41题

承重用满堂脚手架,纵横向大横杆步距()m。

A. 1.2

B. 1.5

C. 1.8

点击查看答案

第42题

装修用满堂脚手架,作业层小横杆间距应为()m。

A. 1.2

B. 1.5

C. 1.8

点击查看答案

第43题

下列关于碗扣式钢管脚手架架体组装质量说法正确的是()。

A. 立杆的下碗扣应能上下串动、转动灵活,不得有卡滞现象

B. 底层纵、横向水平杆作为扫地杆,距地面高度应小于或等于200mm

C. 碗扣节点上应在安装1-4个横杆时,上碗扣均能锁紧

D. 当搭设不少于三步三跨1.8m×1.8m×1.2m(步距×纵距×横距)的整体脚手架时,每一框架内横杆与立杆的垂直度偏差应小于5mm

点击查看答案

第44题

依据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010),作业层设置应符合下列规定()。

A. 钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺

B. 作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆

C. 防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1200mm处,防护中栏杆宜设置在离作业层高度为600mm处

D. 当脚手架作业层与主体结构外侧面间间隙较大时,应设置挂扣在连接盘上的悬挑三角架,并应铺放能形成脚手架内侧封闭的脚手板

E. 应在脚手架外侧立面满挂密目安全网

点击查看答案

第50题

炉管爆破是指锅炉蒸发受热面管子、水冷壁、对流管子、锅筒、集箱及烟道管的爆破。() 满水的主要危害是提高蒸汽质量,损害甚至破坏蒸汽过热器。水击现象严重时也能把炉管振裂。() 2017年11月29日,某厂一台直径为2.58米,长25.6米,容积170m的制砖用釜大型蒸压釜在恒温200℃的过热蒸汽蒸压过程中,(压力为0.8Mpa),无折边球形端盖突然沿法兰边缘断裂,盖板飞出,釜内高压高温蒸汽外喷,大量砖块扫射而出,越过车间大门最远的飞离约200m,车间正面(离蒸汽釜端盖约38m)的门窗玻璃及窗框全部破坏,在场的工人全被蒸汽烫伤或砖块击伤。造成多人死亡、十多人重伤,事故发生后,全国各地的有类似结构的蒸压釜全部被迫停止使用,进行检查或更新,1975年安装完毕后曾作过压力表为1.5Mpa的耐压试验,1977年投产。主要由于端盖结构不良而引发事故。请判断下列事故原因分析的对错。事故是由于蒸压过程中压力过大。事故发生后,在全国各地对有类似结构的蒸压釜进行停止使用、检查或更新完全没有必要。() 国内某县化肥厂的加压变换饱和热水塔,直径800mm,高12mm,工作压力为0.1MPa,1965年投产,1974年在使用中断裂爆炸,造成较大的经济损失。事后经查,使用的变换气中有硫化氢等腐蚀气体,而导致壁厚逐渐减薄,且在使用中未进行定期检验,没有发现越来越严重的腐蚀缺陷。经对壁厚测量,原设计壁厚为12mm的塔体仅剩下3mm。请判断下列事故原因分析的对错。塔体壁厚过薄是由于使用过程中的自然磨损。() 去年夏,广西某单位在检验液化石油气体槽车,槽车在进行外部检查时,更换了部分阀门,按规定应作气密性试验。试验前槽车没有经过内部清理与置换,(只打开放空阀排放器内剩余气体),仅用明火在放空阀出口处作点火试验,以器内所放出的气体不能点燃为标准,来判断器内是否还残留有可燃气体。经多次点火试验,认为器内无残余可燃气体后,即关闭阀门。数小时后通入空气进行气密性试验,当试验还未达到规定的设计压力时,整个槽车破裂,封头飞出。经查,事故是由于器内的石油残液在环境温度较高的情况下继续蒸发出可燃气体,与试压的空气混合,在静电或由高速流动的铁锈,油垢等物所产生的摩擦热的诱发下,发生化学爆炸,爆炸产生的压力冲击,造成容器破裂。请判断下列事故原因分析的对错。进行气密性试验时,无须达到规定的设计压力。() 锅炉结构主要由()、水冷壁、集箱、对流管束、烟火管等受压部件及具他部们组成。 锅炉与墙壁之间至少留有()的间距。 冬季液化石油气瓶严禁火烤和沸水加热,只可用()加热。 负责压力容器的技术安全管理工作的()。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

找答案