首页>试题列表>某六层住宅主体结构施工时,在工程的外面搭设了一封圈形双排扣件式钢管脚手架,立杆纵距1.8m,横距1.5m。当在五层脚手架上砌筑大型砌块的墙体时,将砌块分五处堆放,每堆宽1.5m、长1.0m、高1.2m,有多处大横杆与立杆连接处下滑,造成构处跳板坍落,5人随之坠落,1人死亡、4人受伤。分析事故原因。(1)经检查,脚手架扣件的平均拧紧扭力距为36.6Nm。(2)砌块的容重为7.2kN/m。(3)作业人员缺乏脚手架作业层承载力大小的常识。(4)管理人员缺乏对施工现场的检查和管理。请判断:大型砌块集中堆放,荷载过大,使扣件滑移。()
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

某六层住宅主体结构施工时,在工程的外面搭设了一封圈形双排扣件式钢管脚手架,立杆纵距1.8m,横距1.5m。您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“某六层住宅主体结构施工时,在工程的外面搭设了一封圈形双排扣件式钢管脚手架,立杆纵距1.8m,横距1.5m。当在五层脚手架上砌筑大型砌块的墙体时,将砌块分五处堆放,每堆宽1.5m、长1.0m、高1.2m,有多处大横杆与立杆连接处下滑,造成两处跳板坍落,5人随之坠落,1人死亡、4人受伤。分析事故原因。(1)经检查,脚手架扣件的平均拧紧扭力距为36.6N·m。(2)砌块的容重为7.2kN/m3。(3)作业人员缺乏脚手架作业层承载力大小的常识。(4)管理人员缺乏对施工现场的检查和管理。请判断:大型砌块集中堆放,荷载过大,使扣件滑移()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第15题

请判断:作业层荷载超过规定值()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第16题

请判断:脚手架搭设完毕,没按规定用扭力扳手检查扣件拧紧程度()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第19题

请判断:扣件螺栓拧紧扭力不符合规定()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第22题

依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),横向水平杆的构造应符合下列规定()。

A. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/3

B. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2

C. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上

D. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用旋转扣件固定在纵向水平杆上

E. 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用旋转扣件固定在立

点击查看答案

第25题

脚手架的横向水平杆的构造不符合要求的是()。

A. 横向水平杆应采用扣件固定在在纵向水平杆的下方。

B. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

C. 当使用冲压脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平上。

D. 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端应用直角扣件固定在立杆上。

点击查看答案

第31题

某框架结构办公楼,高27米,轻质加气块围护结构施工采用双排落地外脚手架,内装饰施工采用满堂脚手架。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定需编制落地式钢管脚手架工程专项施工方案。根据背景资料,回答下列1-4问题。

A. 落地式双排钢管脚手架钢管立杆纵向间距为()。

B. 本工程室内装饰时,搭设钢制满堂脚手架,其水平杆与立杆要用()连接。

C. 脚手架拆除顺序应严格遵守()原则。

D. 脚手架的搭设方式应为小横杆与大横杆垂直,大横杆用扣件固定在小横杆上。

点击查看答案

第37题

下列符合扣件式钢管脚手架横向水平杆的构造规定的有()。

A. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用万向扣件固定在纵向水平杆上

B. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2

C. 单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm

D. 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上

E. 扣件式钢管脚手架中各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距离的1/3

点击查看答案

第38题

单排扣件式钢管脚手架用于装修工程搭设中,操作层小横杆间距应≤()mm。

A. 750

B. 1000

C. 1500

点击查看答案

第41题

承重用满堂脚手架,纵横向大横杆步距()m。

A. 1.2

B. 1.5

C. 1.8

点击查看答案

第42题

装修用满堂脚手架,作业层小横杆间距应为()m。

A. 1.2

B. 1.5

C. 1.8

点击查看答案

第43题

下列关于碗扣式钢管脚手架架体组装质量说法正确的是()。

A. 立杆的下碗扣应能上下串动、转动灵活,不得有卡滞现象

B. 底层纵、横向水平杆作为扫地杆,距地面高度应小于或等于200mm

C. 碗扣节点上应在安装1-4个横杆时,上碗扣均能锁紧

D. 当搭设不少于三步三跨1.8m×1.8m×1.2m(步距×纵距×横距)的整体脚手架时,每一框架内横杆与立杆的垂直度偏差应小于5mm

点击查看答案

第44题

依据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010),作业层设置应符合下列规定()。

A. 钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺

B. 作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆

C. 防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1200mm处,防护中栏杆宜设置在离作业层高度为600mm处

D. 当脚手架作业层与主体结构外侧面间间隙较大时,应设置挂扣在连接盘上的悬挑三角架,并应铺放能形成脚手架内侧封闭的脚手板

E. 应在脚手架外侧立面满挂密目安全网

点击查看答案

第50题

某公寓楼工程发生了一起施工升降机吊笼冒顶坠落事故,造成吊笼内的3名员工死亡。该工程由裙体相连的A、B、C三幢32层高层公寓楼组成,施工总承包单位某建筑公司将该工程的部分装饰工程分包给某装饰公司。事故发生时,工程外墙装修即将结束,内装修进入修补阶段。A楼的施工升降机已拆卸至13层高度。发生事故的施工升降机位于A楼,由某设备租赁公司提供并负责日常维修检查工作,总承包单位工程项目部使用并配备了电梯司机。事故发生当日6时20分左右,某装饰公司员工鲍某等3人在电梯司机尚未上班到岗的情况下,擅自驾乘A楼施工升降机右笼前往7层,在上升过程中,由于超高极限开关未起作用,上行停车操作失控,发生吊笼冒顶.酿成事故。请判断下列事故原因分析和责任认定的对错。鲍某等3人非电梯司机,无证且擅自操作施工升降机,对事故应负直接责任。() 某公寓楼工程发生了一起施工升降机吊笼冒顶坠落事故,造成吊笼内的3名员工死亡。该施工升降机超高极限开关安装不合格,动作杆不稳固,造成超高极限开关动作不灵敏。在吊笼上升过程中,因超高极限开关动作杆松动,碰到限位块时缩回,致使极限开关失灵。某装饰公司对施工升降机的日常维护不到位。未对进入吊笼和升降机控制按钮采取有效的隔离和封闭措施,造成施工人员可以随意进入吊笼,开启操作升降机。工程监理公司在施工现场对发现的职工无证操作施工升降机等违章违规行为,未采取有效措施加以制止,对此次事故负有主要责任。() 某大厦工程主体工程和外装修工程已基本完成,当4名工人乘施工升降机吊笼在该大厦第9层拆卸SSl00型钢丝绳升降机架体时,升降机吊笼从33m高处坠落在地面,造成4人死亡。经现场勘查,该工地拆除了架体顶部(大厦主体9~15层)的附墙杆,使架体自由高度超过16m,按照该施工升降机使用说明书规定,设置附墙杆使用的升降机,架体自由高度不得超过8m。违章拆除了架体顶部滑轮上钢丝绳防脱装置,防坠安全器失灵。判断下列事故原因分析的对错。升降机上的安全防护装置失灵。拆除了钢丝绳防脱装置,吊笼的防坠安全器失灵。() 某工地,早晨上班,土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程7m高的混凝土平台模板,当一名工人从4-5轴线中间的钢窗进入操作地点时,他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内,突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线,但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线,土建队电工不清楚,至到7、8分钟后,才切断电源,触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由4.8m处落下,一端砸断了卷扬机的电源线,另—端倒在拆下的钢管上,钢管又搭在钢窗上。请判断下列事故原因分析的对错。事故的直接原因是卷扬机电源线被轧断后,又与钢管和钢窗相连,使钢窗带电,工人手扶钢窗触电死亡。() 某工程的1号物料提升机吊笼停在二层,女工唐某进行卸料作业,操作人员临时离开。这时另—班组喊叫要求提升相邻的2号提升机,经过此地的工人胡某却开动了正在卸料的1号提升机;唐某正跨于吊笼与平台之间,上升的提升机把唐某掀翻,从二层井架平台坠落到井架底,头部撞在井架立杆上,抢救多日后,因颅内出血过重死亡。请判断下列事故原因分析的对错。非提升机操作人员擅自操作提升机。() 施工升降机主要的安全装置是()。 混凝土泵车的使用作业中需要移动车身时,应将上段布料杆折叠固定,移动速度不得超过()km/h。 某工程的1号物料提升机吊笼停在2层,女工唐某进行卸料作业,操作人员临时离开。这时另一班组喊叫要求提升相邻的2号提升机,经过此地的工人胡某却开动了正在卸料的1号提升机;唐某正跨于吊笼与平台之间,上升的提升机把唐某掀翻,从二层井架平台坠落到井架底,头部撞在井架立杆上,抢救多日后,因颅内出血过重死亡。物料提升机的吊笼装载额定载重量,悬挂或运行中发生断绳时,断绳保护装置必须可靠地把吊笼刹制在导轨上,最大制动滑落距离应不大于()m。
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

找答案