首页>试题列表>某六层住宅主体结构施工时,在工程的外面搭设了一封圈形双排扣件式钢管脚手架,立杆纵距1.8m,横距1.5m。当在五层脚手架上砌筑大型砌块的墙体时,将砌块分五处堆放,每堆宽1.5m、长1.0m、高1.2m,有多处大横杆与立杆连接处下滑,造成构处跳板坍落,5人随之坠落,1人死亡、4人受伤。分析事故原因。(1)经检查,脚手架扣件的平均拧紧扭力距为36.6Nm。(2)砌块的容重为7.2kN/m。(3)作业人员缺乏脚手架作业层承载力大小的常识。(4)管理人员缺乏对施工现场的检查和管理。请判断:大型砌块集中堆放,荷载过大,使扣件滑移。()
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

某六层住宅主体结构施工时,在工程的外面搭设了一封圈形双排扣件式钢管脚手架,立杆纵距1.8m,横距1.5m。您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“某六层住宅主体结构施工时,在工程的外面搭设了一封圈形双排扣件式钢管脚手架,立杆纵距1.8m,横距1.5m。当在五层脚手架上砌筑大型砌块的墙体时,将砌块分五处堆放,每堆宽1.5m、长1.0m、高1.2m,有多处大横杆与立杆连接处下滑,造成两处跳板坍落,5人随之坠落,1人死亡、4人受伤。分析事故原因。(1)经检查,脚手架扣件的平均拧紧扭力距为36.6N·m。(2)砌块的容重为7.2kN/m3。(3)作业人员缺乏脚手架作业层承载力大小的常识。(4)管理人员缺乏对施工现场的检查和管理。请判断:大型砌块集中堆放,荷载过大,使扣件滑移()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第15题

请判断:作业层荷载超过规定值()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第16题

请判断:脚手架搭设完毕,没按规定用扭力扳手检查扣件拧紧程度()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第19题

请判断:扣件螺栓拧紧扭力不符合规定()。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第22题

依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),横向水平杆的构造应符合下列规定()。

A. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/3

B. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2

C. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上

D. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用旋转扣件固定在纵向水平杆上

E. 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用旋转扣件固定在立

点击查看答案

第25题

脚手架的横向水平杆的构造不符合要求的是()。

A. 横向水平杆应采用扣件固定在在纵向水平杆的下方。

B. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。

C. 当使用冲压脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平上。

D. 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端应用直角扣件固定在立杆上。

点击查看答案

第31题

某框架结构办公楼,高27米,轻质加气块围护结构施工采用双排落地外脚手架,内装饰施工采用满堂脚手架。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定需编制落地式钢管脚手架工程专项施工方案。根据背景资料,回答下列1-4问题。

A. 落地式双排钢管脚手架钢管立杆纵向间距为()。

B. 本工程室内装饰时,搭设钢制满堂脚手架,其水平杆与立杆要用()连接。

C. 脚手架拆除顺序应严格遵守()原则。

D. 脚手架的搭设方式应为小横杆与大横杆垂直,大横杆用扣件固定在小横杆上。

点击查看答案

第37题

下列符合扣件式钢管脚手架横向水平杆的构造规定的有()。

A. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用万向扣件固定在纵向水平杆上

B. 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2

C. 单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm

D. 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端,应用直角扣件固定在立杆上

E. 扣件式钢管脚手架中各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距离的1/3

点击查看答案

第38题

单排扣件式钢管脚手架用于装修工程搭设中,操作层小横杆间距应≤()mm。

A. 750

B. 1000

C. 1500

点击查看答案

第41题

承重用满堂脚手架,纵横向大横杆步距()m。

A. 1.2

B. 1.5

C. 1.8

点击查看答案

第42题

装修用满堂脚手架,作业层小横杆间距应为()m。

A. 1.2

B. 1.5

C. 1.8

点击查看答案

第43题

下列关于碗扣式钢管脚手架架体组装质量说法正确的是()。

A. 立杆的下碗扣应能上下串动、转动灵活,不得有卡滞现象

B. 底层纵、横向水平杆作为扫地杆,距地面高度应小于或等于200mm

C. 碗扣节点上应在安装1-4个横杆时,上碗扣均能锁紧

D. 当搭设不少于三步三跨1.8m×1.8m×1.2m(步距×纵距×横距)的整体脚手架时,每一框架内横杆与立杆的垂直度偏差应小于5mm

点击查看答案

第44题

依据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010),作业层设置应符合下列规定()。

A. 钢脚手板的挂钩必须完全扣在水平杆上,挂钩必须处于锁住状态,作业层脚手板应满铺

B. 作业层的脚手板架体外侧应设挡脚板、防护栏杆

C. 防护上栏杆宜设置在离作业层高度为1200mm处,防护中栏杆宜设置在离作业层高度为600mm处

D. 当脚手架作业层与主体结构外侧面间间隙较大时,应设置挂扣在连接盘上的悬挑三角架,并应铺放能形成脚手架内侧封闭的脚手板

E. 应在脚手架外侧立面满挂密目安全网

点击查看答案

第50题

脚手架必须进行外侧防护,外侧防护必须使用合格的密目是安全网封闭,内侧不需要。() 在脚手架使用期间,严禁施工荷载,必须牢固将模板支架、揽风绳、泵送混凝土管固定在脚手架上。() 钢管、扣件使用前均应进行外观检查,有明显质量缺陷的、壁厚3mm以下的钢管和有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣件尽量少用。() 四层楼面上搭设现浇钢筋混凝土柱模板时,将一木杆斜支撑支在有人作业的脚手架大横杆上。当浇筑混凝土柱时,模板倒塌,击伤了脚手架上的工人。请判断下列事故原因分析的对错。违反了模板斜撑不得支在脚手架上的规定。() 对脚手架立杆接长的规定是:除顶层顶步外,其余各层各步必须采用搭接连接。() 某建筑公司施工的2号宿舍楼工程,1名作业人员杨某在进行抹灰作业时,不慎踩滑从6楼窗外18.5m高处脚手架上坠落地面死亡。经现场勘查和问询有关人员,杨某所在作业面下无安全平网,杨某坠落前一只脚踏在脚手板(只有1块,未固定)下,另一只脚站在比脚手板低30cm的五层窗遮阳板上。请判断下列事故原因分析的对错。杨某应当自行搭设脚手板后,再进行抹灰作业。() 一高层住宅工程,正在装修,外脚手架已经拆到了五层楼板处,三个班组做了分工,一组贴面砖,二组负责剪断脚手架的连墙件,三组拆除脚手架,当五层面砖刚贴完一半时,二组已经将脚手架的连墙件全部拆除,当一组拟转移到下层作业时,脚手架向外倒塌,架上人员全部坠落。分析事故原因。请判断:脚手架的倒塌是由于第三组没有及时将架体拆除。() 某住宅建筑采用双排钢管脚手架施工,当施工进入外装修阶段,正值连阴雨季节,由于脚手架地基回填土处理不好,无排水设施,立杆直接立在地面上,夜里地基下沉,造成大面积脚手架倒塌,幸好无人施工,没有造成人员伤亡。请判断下列事故原因分析的对错。脚手架搭设未经主管部门审批。() 碗扣架用钢管规格宜采用Ф48.3*3.6mm,也可采用Ф48*3.5mm,钢管壁厚不得小于3.5~0.025mm。() 某工地按施工进度要求正在搭设扣件式脚手架,安全员巡视检查发现新购进的扣件表面粗糙,商标模糊,向架子工询问,工人说有的扣件螺栓滑丝,有的扣件一拧,小盖口就裂了。安全员对此扣件质量发生怀疑。国家对扣件式钢管脚手架使用的扣件实行生产许可证制度。()
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案