A. 交流
B. 直流
C. 不同电压等级
D. 不同电阻
E. 不同厂家
搜题
第2题
A. 正确
B. 错误
第3题
A. 插座宜单独的回路配电,而一个房间内的插座宜由同一回路配电
B. 插座距地面高度一般为0.3m,托儿所、幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.8m
C. 单相三孔插座,面对插座板,右孔与零线连接,左孔与相线连接,上孔与接地线或零线连接
D. 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座
E. 在潮湿场所,应采用密封良好的防水、防溅插座,安装高度不应低于1.5m
第5题
A. 同一室内安装的插座高度差不宜大于1mm,并列安装的相同型号的插座高度不宜大于5mm
B. 同一室内安装的插座高度差不宜大于1mm,并列安装的相同型号的插座高度不宜大于1mm
C. 同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm,并列安装的相同型号的插座高度不宜大于5mm
D. 同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm,并列安装的相同型号的插座高度不宜大于1mm
第8题
A. 手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位
B. 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
C. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外左右便于观察的地方
D. 放气指示灯应安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志
第9题
A. 手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位
B. 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
C. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外左右便于观察的地方
D. 放气指示灯应安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志
第10题
A. 消防电话、电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置
B. 带电话插孔的手动火灾报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置
C. 当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.21.5m
D. 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标识
第11题
A. 消防电话、电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置
B. 带电话插孔的手动火灾报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置
C. 当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.31.5m
D. 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标识
第12题
A. 配置单元内灭火器的保护距离不小于本场所相对应的火灾类别、危险等级的场所的灭火器最大保护距离要求
B. 同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型应能相容的灭火剂
C. 灭火器配置点设在明显、便于灭火器取用,且不得影响安全疏散的地点
D. 设置在室外的,设有防湿、防寒、防晒等保护措施,设置在潮湿性、腐蚀性场所的,设有防湿、防腐蚀措施
第13题
A. 对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性导体(N)连接
B. 保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接
C. 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在下孔
D. 插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接
E. 同一场所的三相插座,其接线的相序应一致
第14题
A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识
B. 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
C. 各避难层应每隔30m设置一个消防电话分机或电话插孔
D. 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
第15题
A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识
B. 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
C. 各避难层应每隔20m设置一个消防电话分机或电话插孔
D. 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
第17题
A. 有无私搭乱接电源线和私自加装插座线板的现象;
B. 墙壁上开关插座周围有可燃物时是否采取了用石棉垫等防火隔热措施保护;
C. 空调、洗衣机、电暖气等多个大功率电大是否共用同一插座;
D. 在正常使用场所,是否选用了具有相应防护功能的插座。
第18题
A. 有无私搭乱接电源线和私自加装插座线板的现象;
B. 墙壁上开关插座周围有可燃物时是否采取了用石棉垫等防火隔热措施保护;
C. 空调、洗衣机、电暖气等多个大功率电器是否共用同一插座;
D. 在正常使用场所,是否选用了具有相应防护功能的插座。
第20题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第21题
A. 对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算
B. 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元
C. 同一计算单元可以跨越防火分区和楼层
D. 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元
E. 一个计算单元只能含有一个灭火器配置场所
第23题
A. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B. 放气指示灯应安装牢固
C. 放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D. 当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
第24题
A. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B. 放气指示灯应安装牢固
C. 放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D. 当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
第25题
A. 在不同货币市场具有借款比较优势的双方进行利率互换可以取得双赢结果
B. 货币互换双方在每一个阶段只有一方支付现金给另一方
C. 货币互换在期初和期末分别交换本金
D. 互换双方的互换交易是零和博弈
第26题
A. 有无私搭乱接电源线和私自加装接线板的现象
B. 固定在木质等可燃性材料上的开关和插座是否采取防火隔热措施
C. 移动式插座是否采用了合格产品
D. 潮湿、多尘、爆炸危险场所,是否采用具有相应防护功能的插座
第27题
A. 有无私搭乱接电源线和私自加装接线板的现象
B. 固定在木质等可燃性材料上的开关和插座是否采取防火隔热措施
C. 移动式插座是否采用标有名牌商标的产品
D. 潮湿、多尘、爆炸危险场所,是否采用具有相应防护功能的插座
第30题
A. 在已许可的生产、使用高类别放射源或射线装置的场所,不改变已许可的活动种类的前提下,增加生产、使用同类别或低类别放射源或射线装置
B. 在已许可的生产、使用高类别放射源或射线装置的场所,改变已许可的活动种类,增加生产、使用不高于原类别的放射源或射线装置
C. 在已许可的非密封放射性物质工作场所,增加操作的核素种类或核素操作量,且增加后不提高场所的级别
D. 已经取得销售放射性同位素或射线装置许可的,增加销售不高于原许可类别的放射性同位素或射线装置,销售行为不涉及新增放射性同位素贮存场所和射线调试场所的
E. 已经取得销售放射性同位素或射线装置许可的,增加销售不高于原许可类别的放射性同位素或射线装置,销售行为涉及新增放射性同位素贮存场所和射线调试场所的
第31题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第32题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第35题
A. 同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内
B. 模块的连接导线应留有不小于150mm的余量
C. 隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和检修孔
D. 底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m
E. 安装间距不应超过10m
第36题
A. 正确选择和安装过载保护装置
B. 电开关和插座应选用合格产品,且不能过载使用
C. 低压配电装置的大负荷开关应安装灭弧装置
D. 正确选用不同规格的电线电缆,即使用负荷选择合适的导线截面
第37题
A. 观察孔应当能看到少量的聚乙烯材料顶出,但是顶出物不得呈现流淌状,焊接表面不得有熔融物溢出
B. 电熔管件整个外圆周有明显的刮削痕迹或明显的插入位置标识
C. 电熔管件承插口应当与焊接的管材保持同轴
D. 电熔管件中心有明显的焊接后凹陷痕迹
第38题
A. 单相三孔及四孔的接地线或接零线均应在上方,面对三孔插座,左边接零线,右边接相线;面对四孔插座,左孔接Ll、下孔接L2、右孔接L30
B. 插座的接地线单独敷设,不允许与工作零线混用
C. 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间可串联连接
D. 同一场所的三相插座,接线的相序一致。
第39题
A. 在执行自检功能期间,受其控制的外接设备和输出接点均不应动作
B. 能手动检查面板所有指示灯(器)、显示器的功能
C. 每个部位或探测区均应能单独手动启动和解除自检状态
D. 处于自检状态的部位或探测区不应影响其他部位或探测区的显示和输出
E. 不显示所有处于自检状态中的部位或探测区
第40题
A. 其门不应被装饰物遮掩
B. 其门四周的装修材料颜色应与门的颜色有明显区别
C. 保存好消防器材
D. 可以移动消火栓箱的位置
第41题
A. 大面积照明的场所应采用节能型荧光灯
B. 潮湿或特别潮湿场所,选用密闭型防水照明器或配有防水灯头的开启式照明器
C. 有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用防爆型照明器
D. 存在较强振动的场所,选用防振型照明器
第42题
A. 每个人都应当有权利和机会发展个性,社会工作者应当尊重服务对象的个体差异,不应当使用一般或统一的服务方法回应他们的独特的需要
B. 要充分考虑服务对象的性别、年龄、职业、社会地位、政治信仰、宗教及精神或生理状况等方面的价值差异,及其与社会主流价值之间可能存在的冲突
C. 尊重个性化需求,充分挖掘个人潜能是社会进步的标志之一
D. 不同的社会工作方法在应用个别化原则时有区别
E. 不同的社会工作方法在应用个别化原则时没有区别
第43题
A. 利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内对约定的名义本金按照不同的计息方法定期交换利息的互换协议
B. 一般来说,利率互换合约交换的只有利息
C. 利率互换合约通常不涉及本金的互换
D. 在大多数利率互换中,合约一方支付的利息是基于固定利率进行计算的,则另一方支付的利息也是基于固定利率计算的
第44题
A. 检查各种排线插头与插座是否接触不良
B. 若插座的接触铜片已经失去弹性,应更换新的插座
C. 查看熔丝是否熔断,若已熔断,应更换新的满足要求的熔丝
D. 检查主、备电源输出是否正常
第45题
A. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内
B. 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内或用端子连接
C. 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理
D. 线槽的直线段应每隔0.5~1.0m设置吊点或支点。
第46题
A. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一个管内或线槽的同一线槽孔内
B. 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内或用端子连接
C. 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理
D. 线槽的直线段应每隔0.5~1.0m设置吊点或支点。
第47题
A. 通过编制股票价格指数的方法反映股票市场整体或者某一经济领域、某一行业、某一市场板块股票价格或其收益率变化的趋势
B. 不同股票指数除了其所代表的市场板块可能不同之外,另一主要区别是它们的具体编制方法可能不同
C. 不同股票市场有不同的股票价格指数
D. 同一股票市场也可以有多个股票价格指数
第48题
A. 同一客户在不同交易所的持仓限额应保持一致
B. 同一会员在不同交易所的持仓限额应保持一致
C. 同一交易所的期货品种的持仓限额应保持一致
D. 交易所可以根据不同期货品种的具体情况,分别确定每一品种的限仓数额
第49题
A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接
B. 设备的接地应牢固,并有明显的永久性标识
C. 设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接
D. 电源安装应符合产品使用说明书的要求
第50题
A. 所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准
B. 所用材料应符合国家有关有害物质限量标准的规定
C. 属于同一工程项目的同批次进场材料需按每个单位工程分别验
D. 同一广家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
E. 所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理