A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 水头应以试验段上游管顶加1m
B. 水头应以试验段上游管顶加0.5m
C. 时间不少于10min
D. 时间不少于30min
E. 时间不少于60min
第3题
A. 试验管段灌满水后浸泡时间不少于24h
B. 试验管段灌满水后浸泡时间不少于12h
C. 试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保证试验水头恒定
D. 渗水量的观测时间不得小于30min
E. 渗水量的观测时间不得小于60min
第4题
A. 该案例的排水的主立管和水平干管均应做通球试验,通球率必须达到()。
B. 该案例的通球的球径不小于排水管道管径的(),建议采用木制或塑料制成。
C. 该案例的室外排水管道埋土前必须做灌水试验,按排水检查井分段试验,试验要求(),逐段观察,管接口无渗漏。
D. 该案例的室内隐蔽或埋地的排水管道隐蔽前必须做灌水试验。
第5题
A. 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计
B. 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计
C. 计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准
D. 管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象
E. 管道在闭水试验前胸腔两侧应回填土
第6题
A. 试验段管道及检查井在闭水试验合格后一起验收
B. 管道未回填土且沟槽内无积水,全部预留孔应封堵,不渗水
C. 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游管顶内壁加2m计
D. 试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游设计水头加2m计
E. 管道不得有漏水现象
第7题
A. .8min;25min
B. .8min;30min
C. .10min;25min
D. .10min;30min
第8题
A. 下游管内顶以上2m.水头压力
B. 上游管内顶以上2m水头压力
C. 本管段管内2m以上水头压力
D. 上游管外顶以上1m水头压力
第12题
A. 强度试验应管道接口防腐、保温施工完成后进行
B. 试验介质为洁净水
C. 试验压力应为设计压力的1.5倍
D. 验压力下稳压时间应为10min,检查应无渗漏、无压力降
E. 在设计压力下稳压时间应为30min,检查应无渗漏、无异常声响、无压力降
第13题
A. 对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃
B. 水压试验用水必须是清洁水
C. 「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」
D. 水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格
第14题
A. 做蓄水试验时,蓄水时间不得少于()时。
B. 蓄水试验时,蓄水深度最低不低于()mm。
C. 防水工程蓄水检查的内容有()。
D. 应该对卫生间防水进行蓄水试验检查并且每个卫生间都应该检查。
第15题
A. 管道及检查井外观质量已验收合格,管道回填压实后,方可进行闭水试验
B. 全部预留管(除预留进出水管外)应封堵坚固,不得渗水,管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力
C. 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游管顶内壁加2m计
D. 上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以上游设计水头加2m计
E. 当计算出的试验水头小于10m,但已超过下游检查井井口时,试验水头应以下游检查井井口高度为准。
第16题
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
第17题
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
第18题
A. 关闭排水管阀门,打开吸水管路阀门
B. 吸入管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 转速正常后,徐徐开启吸水管上的阀门
D. 要注意泵关闭时间一般不应超过3~5min
E. 泵在额定工况点连续试运转时间不应少于3h
第19题
A. 主要泵房至少有2个出口
B. 配电设备应同工作、备用及检修的水泵相适应,并能同时运转全部水泵
C. 应当有工作和备用的排水管路
D. 每年至少做2次主要排水泵房的联合排水试验
第20题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第23题
A. 在试验压力压观测10min
B. 在试验压力压观测20min
C. 压力降不应大于0.02MPA
D. 压力降不应大于0.04MPA
E. 压力降不应大于0.06MPA
第25题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MP
B. 放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
C. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
D. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB(A)
E. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水
第26题
A. 在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.15MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动
B. 带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。系统排出的水应通过排水设施全部排走。
C. 打开阀门放水,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于20dB;
D. 试验完毕后,湿式报警阀组应恢复原位,警铃停止报警,压力开关复位,延迟器自动排水,时间不大于5min,并且在伺应状态下延迟器应无出水。
第27题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第28题
A. 分仓浇筑间隔时间不应少于3d
B. 后浇带封闭时间不得少于7d
C. 后浇带的封闭时间应经设计单位认可
D. 分仓浇筑间隔时间不应少于7d
E. 不可留设施工缝,应一次浇筑
第29题
A. 管道施工完毕,应及时进行回填,严禁晾沟
B. 浇筑混凝土管墩、管座时,应待混凝土的强度达到10MPa以上方可回土
C. 填土时,不可将土块直接砸在接口抹带及防腐层部位
D. 管顶100cm范围以内,应采用人工夯填
E. 冬期施工作完闭水试验后,应及时放净存水,防止冻裂管道造成通水后漏水
第33题
A. 采用蓄水方法检查防水隔离层
B. 蓄水时间不得少于24h
C. 蓄水前临时堵严地漏或排水口部位
D. 确认无渗漏时再做保护层或面层
E. 饰面层完工后无需做二次蓄水试验
第35题
A. 定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检查是否有腐蚀、机械损伤
B. 检查阀门是否漏水
C. 检查消火栓系统上各阀门的开启状态,确保其常开,平时不得关闭
D. 检查管路的固定是否牢靠
E. 检查发现故障应及时修复,对损坏或不合格的设备、配件应立即更换。修复完毕,应将设备恢复至正常状态
第36题
A. 案例中离心水泵单机试运行时,在额定工况下连续运行时间不少于()h。
B. 案例中锅炉与供水泵房的联合负荷试运转应由()负责组织。
C. 案例中离心水泵单机试运转时,操作正确的是()。
D. 案例中离心水泵启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过5~8min。
第39题
A. 9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志;
B. 高层建筑可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;
C. 高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于60min;
D. 高层建筑采用自备发电机作备用电源时,可设应急照明和疏散指示标志。
第40题
A. 1.该案例中给水管道的试压压力不得小于()MPa。
B. 2.该案例中的给水管道应在使用压力下观察10min,压力降不应大于()MPa。
C. 3.如果采取塑料给水管道,试验要求正确的有()。
D. 4.质量员判断该案例中的给水管道试压合格。
第41题
A. M15及以下强度等级的砌筑砂浆宜选用42.5级通用硅酸盐水泥或砌筑水泥
B. 砌筑砂浆常用的细骨料为普通砂。砂的含泥量不应超过5%
C. 生石灰熟化成石灰膏时,应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤,熟化时间不得少于7d;磨细生石灰粉的熟化时间不得少于3d
D. 制作电石膏的电石渣应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤,检验时应加热至70℃并保持60min,没有乙炔气味后,方可使用
第42题
A. M15及以下强度等级的砌筑砂浆宜选用42.5级通用硅酸盐水泥或砌筑水泥
B. 砌筑砂浆常用的细骨料为普通砂。砂的含泥量不应超过5%
C. 生石灰熟化成石灰膏时,应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤,熟化时间不得少于7d;磨细生石灰粉的熟化时间不得少于3d
D. 制作电石膏的电石渣应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤,检验时应加热至700C并保持60min,没有乙炔气味后,方可使用
第43题
A. M15及以下强度等级的砌筑砂浆宜选用42.5级通用硅酸盐水泥或砌筑水泥
B. 砌筑砂浆常用的细骨料为普通砂。砂的含泥量不应超过5%
C. 生石灰熟化成石灰膏时,应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤,熟化时间不得少于7d;磨细生石灰粉的熟化时间不得少于3d
D. 制作电石膏的电石渣应用孔径不大于3mm*3mm的网过滤,检验时应加热至70℃并保持60min,没有乙炔气味后,方可使用
第44题
C. 生石灰熟化成石灰膏时,应用孔径不大于3mmX3mm的网过滤,熟化时间不得少于7d;磨细生石灰粉的熟化时间不得少于3d
D. 制作电石膏的电石渣应用孔径不大于3mm×3mm的网过滤,检验时应加热至70℃并保持60min,没有乙炔气味后,方可使用
第46题
A. 后浇带的封闭时间应经设计单位认可
B. 分仓浇筑间隔时间不应少于7d
C. 后浇带封闭时间不得少于7d
D. 后浇带封闭时间不得少于14d
第47题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第48题
A. 对磨损超过规定的管子、卡箍、密封圈等应及时更换
B. 作业中,应对泵送设备和管路进行观察,发现隐患应及时处理。
C. 泵送管道敷设后应进行耐压试验
D. 水平泵送管道宜直线敷设
E. 垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上,应在垂直管前端加装长度不小于20m的水平管,并在水平管近泵处加装逆止阀
第49题
