A. 正确
B. 错误
搜题
第3题
A. 混凝土抗压强度是评定混凝土质量的主要指标
B. 取3个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值
C. 当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值
D. 当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为评定的依据
E. 不同尺寸试块结果可以等同使用
第4题
A. 同盘砂浆只应制作一组试块
B. 当同一验收批只有一组或2组试块时,每组B试B块抗压强度的平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍
C. 每个检验批至少留置一组抗压强度试块
D. 砂浆强度应以同条件养护试块为准
E. 在第六层砂浆砌筑地取样制作砂浆试块
第7题
A. 同一验收批砂浆试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍
B. 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级值的0.85倍
C. 砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于6组
D. 砂浆强度应以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准
E. 每个检验批至少留置三组抗压强度试块
第8题
A. 以三个试件强度值的算术平均值作为该组试件的抗压强度代表值(精确至0.1mpa)
B. 以三个试件强度值的算术平均值作为该组试件的抗压强度代表值(精确至1mpa)
C. 三个测值中的最大值或最小值有一个与中间之差超过中间值的15%时,应剔除该值后取另外两个平均值为该组试件的抗压强度代表值
D. 三个测值中的最大值或最小值与中间之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的抗压强度代表值
E. 如最大值和最小值与中间值之差均超过中间的15%时,则该组试件的试验结果无效。
第9题
A. 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,
B. 不宜少于10组,且不应少于3组
C. 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验
D. 对混凝土结构工程中的混凝土高强度等级,才应留置同条件养护试件
E. 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于3组,且不应少于1组
第10题
A. 下列砂浆试块的尺寸正确的是()。
B. 同一验收批砂浆试块抗压强度最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级值的()倍。
C. 关于砌筑砂浆试块及强度评定正确的有()。
D. 当一组试件中强度最大值或最小值与中间值之差均超过中间值15%时,该组试件的强度不应作为评定的标准。
第12题
A. 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件
B. 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验
C. 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于20组,且不应少于6组
D. 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取不同的养护方法
E. 等效养护龄期不应小于28d,也不宜大于90d
第13题
A. 混凝土强度应分批进行检验评定
B. 每组3个试样随机取样制作
C. 每次取样应至少制作一组标准养护试件
D. 采用蒸汽养护的构件,其试件应先随构件同条件养护,然后应置入标准养护条件下继续养护,两段养护时间的总和应为设计规定龄期
第14题
A. 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工单位确定
B. 同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样
C. 同一强度等级的同条件养护试件不宜少于3组
D. 同条件养护试件的取样宜均匀分布于施工周期内
E. 同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法
第21题
A. 评价沥青混合料高温稳定性的方法通常采用三轴试验
B. 工程实际中常根据试件的低温劈裂试验来间接评定沥青混合料的抗低温能力
C. 我国现行标准采用孔隙率、饱和度和残留稳定度等指标来表征沥青混合料的耐久性
D. 荷载重复作用的次数越多它能承受的应力或应变值就越大
E. 影响沥青混合料施工和易性的因素主要是含蜡量
第22题
A. 系统的输出端口数量小于1000时,测试点不得少于2个;系统的输出端口数量大于等于1000时,每1000点应选取(2~3)个测试点
B. 对于基于HFC或同轴传输的双向数字电视系统,主观评价的测试点数选择,当系统的输出端口数量小于1000时,测试点不得少于2个;系统的输出端口数量大于等于1000时,每1000点应选取1个测试点
C. 对于基于HFC或同轴传输的双向数字电视系统,客观测试点的数量不应少于系统输出端口数量的5%,测试点数不应少于20个
D. 测试点应至少有一个位于系统中主干线的最后一个分配放大器之后的点
E. 测试点应至少有两个位于系统中主干线的最后一个分配放大器之后的点
第25题
A. 每拌制100盘且不超过100m°的同配合比的混凝土,其取样不得少于一次
B. 每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次
C. 每一现浇楼层同配合比的混凝土.其取样不得少于一次
D. 同一单位工程每一验收项目中同配合比的混凝土,其取样不得少于一次
E. 每次取样应留置一组标准试件和一组同条件养护试件
第26题
A. 下列关于钢筋焊接接头拉伸试验的说法,正确的是()。(单选题)
B. 每次混凝土浇筑,抗压试件的取样频率应为:每()立方米取样不少于一次。(单选题)
C. 普通钢筋拉伸试验检测的主要指标有()。(多选题)
D. 机械连接接头连接件的屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的1.10倍。(判断题)
第27题
A. 同强度等级试件的平均强度不低于设计强度等级
B. 任意一组试件的强度等级最低值不低于设计强度等级的75%
C. 在一组抗压的3个试块中,强度最大值与强度最小值,与中间值之差,均超过中间值的20%
D. 在一组抗压的3个试块中,强度最大值与强度最小值,与中间值之差,均超过中间值的10%
E. 任意一组试件的强度等级最低值不低于设计强度等级的85%
第34题
A. 【单选题】该工程掺用外加剂的水泥混合砂浆的机械搅拌时间不得少于()s.
B. 【单选题】砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准的说法正确的是()。
C. 【多选题】关于砌筑砂浆的说法正确的有()。
D. 【判断题】配制砌筑砂浆时,各组分材料应采用质量计量。
第35题
A. 该工程掺用外加剂的水泥混合砂浆的机械搅拌时间不得少于()s。(单选题)
B. 砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准的说法正确的是()。(单选题)
C. 关于砌筑砂浆的说法正确的有()。(多选题)
D. 配制砌筑砂浆时,各组分材料应采用质量计量。(判断题)
第37题
A. 0.5%,水中重法
B. 0.5%,蜡封法
C. 2%,水中重法
D. 2%,蜡封法
第38题
A. 每拌制100盘且不超过100m³的同配合比的混凝土,取样不得少于一次
B. 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次
C. 当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次
D. 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次
E. 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定
第40题
A. 试件应在浇筑地点随机抽取
B. 对同—配合比混凝土,每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次
C. 同一配合比混凝土,每一楼层取样不得少于一次
D. 每次取样应至少留置一组同条件养护的试件
E. 同—配合比混凝土连续浇筑超过1000㎡时,每100㎡取样不得少于一次
第41题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第42题
A. 3个试件均断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,判定该批钢筋焊接件合格
B. 2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,判定该批钢筋焊接件合格
C. 2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,该批钢筋需要复检
D. 钢筋焊接接头试验,3个试件均断于焊缝,呈脆性断裂,2个试件接头抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,1个试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应进行复检
第44题
A. 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定
B. 每一楼层、同一配合比的混凝士,取样不得少于一次
C. 当一次连续浇筑超过1000m³时,同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次
D. 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足200盘时,取样不得少于一次
E. 每拌制100盘且不超过100m的同配合比的混凝,取样不得少于两次
第45题
A. 施工断面
B. 全部断面
C. 检测断面
D. 分部工程
第46题
A. 5,5,平均值
B. 3,3,最小值
C. 3,3,平均值
D. 5,5,最小值
第47题
A. 5,5,平均值
B. 3,3,最小值
C. 3,3,平均值
D. 5,5,最小值
第48题
A. 64.9
B. 66.8
C. 66.2
D. 66.0
第49题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第50题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。