A. 重量偏差
B. 直径
C. 圆度
D. 外观
搜题
第2题
A. 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍
B. 对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°
C. 箍筋弯折处不应小于纵向受力钢筋的直径纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光圆钢筋末端作180°弯钩时,弯钩的
D. 平直段长度不应小于钢筋直径的3倍
E. 盘卷钢筋调查后应进行力学性能和重量偏差检验
第4题
A. 【单选题】对由热轧钢筋制成的成型钢筋当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程,并提供原材料钢筋力学性能第三方检验报告时,可仅进行()检验。
B. 【单选题】本工程梁钢筋弯折时,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的()倍。
C. 【多选题】关于钢筋加工的说法错误的有()。
D. 【判断题】工程中的钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
第5题
A. 项目部按规定向监理工程师提交调查后HRB400ED12钢筋复试报告,主要检测数据为:抗拉强度实测值561MPa,屈服强度实测值460MPa,实测重量0.816kg/m(HRB400ED12钢筋:屈服强度标准值400MPa,极限强度标准值540MPa,理论重量0.888kg/m)。计算钢筋的强屈比为()。
B. 对于本项目结构用钢,其纵向受力性能应满足设计要求,钢筋的最大拉力下总伸长率不应小于()。
C. 所有钢筋进场时均应抽取试件作力学性能,力学性能检验包括()。
D. 工程建设中,国家标准、行业标准、地方标准中的强制性标准直接涉及工程质量、安全、环境保护和人身健康,企业依照企业自身情况有选择地执行。
第6题
A. 进场的水泥应按要求进行强度和安定性的复验
B. 预应力钢筋超张拉的目的是为了加速钢筋松弛的早发展,减少钢筋松弛的应力损失
C. 冷拉钢筋,一定要先对焊后冷拉
D. 蜂窝、麻面、渗水等都与工艺操作有关
第7题
A. 钢筋混凝土楼板采用HPB300钢筋,试验批量正确的是()。
B. 未经检验的钢筋()。
C. 下列关于钢筋验收说法正确的是()。
D. 施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字。
第9题
A. 【单选题】梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合的规定是()。
B. 【单选题】梁板类构件上部受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过规范规定数值()倍的尺寸偏差。
C. 【多选题】成型钢筋进场时,应抽取试件作(),检验结果应符合国家现行相关标准的规定。
D. 【判断题】钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。
第10题
A. 梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合的规定是()。(单选题)
B. 梁板类构件上部受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过规范规定数值()倍的尺寸偏差。(单选题)
C. 成型钢筋进场时,应抽取试件作(),检验结果应符合国家现行相关标准的规定。(多选题)
D. 钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。(判断题)
第11题
A. 进场的水泥应按要求进行强度和安定性的复验
B. 预应力钢筋超张拉的目的是为了加速钢筋松弛的早发展,减少钢筋松弛的应力损失
C. 冷拉钢筋,一定要先对焊后冷拉
D. 蜂窝、麻面、渗水等都与工艺操作有关
E. 砖墙砌筑后,一定要有6-10d时间让墙体充分沉陷、稳定、干燥,然后才能抹面
第12题
A. 水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应进行取样复试
B. 白色硅酸盐水泥,其强度等级不大于32.5。其质量应符合现行国家标准的规定
C. 所使用的砂为中砂或粗砂,过3mm孔径筛子,其含泥量不大于10%
D. 地砖有出厂合格证及检测报告,品种规格及物理性能符合国家标准及设计要求
E. 主要机具:砂搅拌机、台式砂轮锯、手提云石机、角磨机、钢尺、直角尺、靠尺、水平尺等
第13题
A. 水泥进场应有产品合格证和出厂检验报告,进场后应进行取样复试
B. 白色硅酸盐水泥,其强度等级不大于32.5。其质量应符合现行国家标准的规定
C. 所使用的砂为中砂或粗砂,过3MM孔径筛子,其含泥量不大于10%
D. 地砖有出厂合格证及检测报告,品种规格及物理性能符合国家标准及设计要求
E. 主要机具:砂搅拌机、台式砂轮锯、手提云石机、角磨机、钢尺、直角尺尺、水平尺等
第14题
A. 在安装前,应当按照规定的安全技术标准进行检测,经检测合格后方可安装
B. 在安装后,应当按照规定的安全技术标准进行检测,经检测合格后方可使用
C. 在使用前,应当按照规定的安全技术标准进行安全性能试验,经验收合格后方使用
D. 在安装过程中,应当按照规定的安全技术标准进行检测,经项目组签字后方可使用
E. 在使用期间,应当指定专人负责维护、保养,保证其完好、安全
第15题
A. 预力进场时取件作拉强度、伸长率检验
B. 无结预应力钢绞线进场时,应进行防腐润滑脂量和护套厚度的检验
C. 预力成孔管进场时,进行管道外观质量检查、径向刚度、抗渗漏性能检验
D. 预应力构件模板进场时,应进行模板弯折强度检验
E. 锚具、夹具和连接器进场时,应对其性能进行检验
第17题
A. 钢材、水泥、砂、石子、外加剂等原材料进场时,应符合国标的规定进行材料性能检验
B. 基础的钢筋绑扎后,应做隐蔽工程检查,检查后方可浇筑混凝土。
C. 隐蔽工程应包括塔机基础节的预埋件或预埋节等
D. 基础混凝土强度等级必须符合设计要求
E. 基础结构的外观质量不应有一般缺陷
第18题
A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
C. 工程竣工验收是否符合强制性标准的规定
D. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是符合强制性标准的规定
E. 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
第20题
A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
C. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
D. 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
E. 工程项目的进度、索赔等是否满足规定
第21题
A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B. 工程项目的施工、验收是否符合强制性标准的规定,规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定可以不用检查
C. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
D. 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
E. 工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
第22题
A. 【单选题】钢筋加工过程中,若发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应立即停止使用,并对该批钢筋进行()或其他专项检验。
B. 【单选题】对一、二级抗震等级,钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于()。
C. 【多选题】主要分项工程质量计划的编制依据有()。
D. 【判断题】对于有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求当设计无具体要求时,应采用“E"级钢筋。
第23题
A. 钢筋加工过程中,若发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应立即停止使用,并对该批钢筋进行()或其他专项检验。(单选题)
B. 对一、二级抗震等级,钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于()。(单选题)
C. 主要分项工程质量计划的编制依据有()。(多选题)
D. 对于有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,应采用“E”级钢筋。(判断题)
第24题
A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B. T程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
C. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
D. 工程施工管理方法是否符合强制性标准的规定
E. 工程施工设备是否符合强制性标准的规定
第25题
A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
C. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
D. 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
E. 工程中采用的国际标准和国外标准
第26题
A. 检验每批不大于60t
B. 从每批钢绞线任意取3盘,从每盘钢绞线的两端正常取样,进行表面质量、直径偏差和力学性能试验,试验结果有一项不合格,则不合格盘报废
C. 从同批未检的钢绞线盘中取双倍数量的试样进行不合格项复验,仍有不合格,则该批钢绞线为不合格
D. 均应进行钢绞线与锚夹具的锚固试验
E. 应进行化学成分检验
第27题
A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
C. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
D. 工程中采用的新工艺、新方法是否符合强制性标准的规定
第28题
A. 认真贯彻执行国家有关压力管道安全质量方面的法律法规和技术规程、标准,采取措施保证压力管道安全质量符合国家有关规定和标准要求。
B. 向监督检验单位提供相应的设计文件及有关资料,办理相关的监督检验手续。
C. 在监督检验工作中,建设单位及其代表应负责为监督检验单位实施监督检验工作提供必要的工作条件
D. 配备专职或兼职人员负责监督检验工作的协调、见证工作。
第29题
A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
C. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
D. 工程施工管理方法是否符合强制性标准的规定
第30题
A. 【单选题】划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过()个月。
B. 【单选题】混凝土有抗冻要求时,应在施工现场进行混凝土()检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
C. 【多选题】该工程所用水泥进场时,应对水泥的()进行检验,检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的相关规定。
D. 【判断题】获得认证的水泥、外加剂进场检验时,其检验批容量可扩大一倍。
第31题
A. 划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过()个月。(单选题)
B. 混凝土有抗冻要求时,应在施工现场进行混凝土()含气量检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。(单选题)
C. 该工程所用水泥进场时,应对水泥的()进行检验,检验结果应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的相关规定。(多选题)
D. 获得认证的水泥、外加剂进场检验时,其检验批容量可扩大一倍。(判断题)
第32题
A. 防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求
B. 产品质量应由经过省级以上设计部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测
C. 屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象
D. 保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能,必须符合设计要求
E. 瓦片必须铺置牢固。在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100%时,应按设计要求采取固定加强措施
第33题
A. 3个试件均断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,判定该批钢筋焊接件合格
B. 2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝,呈脆性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,判定该批钢筋焊接件合格
C. 2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一试件断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,该批钢筋需要复检
D. 钢筋焊接接头试验,3个试件均断于焊缝,呈脆性断裂,2个试件接头抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,1个试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值的1.0倍,应进行复检
第34题
A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
C. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
D. 工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
E. 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定
第35题
A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B. 工程项目的规划是否符合强制性标准的规定
C. 工程项目采用的材料是否符合强制性标准的规定
D. 工程中采用的新工艺、新方法是否符合强制性标准的规定
第36题
A. 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》
B. 《普通混凝土力学性能试验方法标准》
C. 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》
D. 《混凝土强度检验评定标准》
第37题
A. 【单选题】地基基础工程质量验收应由()组织有关人员进行。
B. 【单选题】地基基础工程检验批合格标准为主控项目必须全部合格,一般项目合格数应不低于()%。
C. 【多选题】地基基础工程施工质量验收应符合的规定有()。
D. 【判断题】地基基础标准试件强度评定不满足要求或对试件的代表性有怀疑时,应对实体进行强度检测,当检测结果符合设计要求时,可按合格验收。
第38题
A. 地基基础工程质量验收应由()组织有关人员进行。
B. 地基基础工程检验批合格标准为主控项目必须全部合格,一般项目合格数应不低于()%。
C. 地基基础工程施工质量验收应符合的规定有()。
D. 地基基础标准试件强度评定不满足要求或对试件的代表性有怀疑时,应对实体进行强度检测,当检测结果符合设计要求时,可按合格验收。
第39题
A. 发现应急预案中存在的问题,提高应急预案的科学性、实用性和可操作性
B. 完善应急管理标准制度,改进应急处置技术,补充应急装备和物资,提高其实用性和可靠性
C. 完善应急管理部门、相关单位和人员的工作职责,提高协调配合能力
D. 按照国家相关法律、法规、标准及有关规定开展演练
第41题
A. 所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准
B. 所用材料应符合国家有关有害物质限量标准的规定
C. 属于同一工程项目的同批次进场材料需按每个单位工程分别验
D. 同一广家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验
E. 所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理
第42题
A. 检查产品合格证,出厂检验报告和进场复检报告
B. 检查钢筋的屈服点、塑性、冷弯性能
C. 检查钢筋的屈服点、塑性、冷弯性能、冲击韧性
D. 检查钢筋的强度等级,直径是否与设计相符
第43题
A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
C. 工程竣工验收是否符合强制性标准的规定
D. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是符合强制性标准的规定
第44题
A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准。
B. 工程项目的规划、勘察、设计等是否符合强制性标准。
C. 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定。
D. 工程采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定。
E. 工程中采用的国际标准和国外标准。
第45题
A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
B. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
C. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
D. 工程项目的安全、质量管理文件是否符合强制性标准的规定
E. 工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定
第46题
A. 脚手架的强度、刚度和稳定性应能承受施工期间可能产生的各项荷载
B. 脚手架的强度、刚度和稳定性应能承受运营期间可能产生的各项荷载
C. 搭设高度12m及以上的落地式钢管脚手架的钢管、扣件应进行抽样检测
D. 脚手架设计计算应以钢管抽样检测的壁厚及力学性能为依据
E. 脚手架设计计算应以钢管抽样检测的管径及力学性能为依据
第47题
A. 【单选题】该工程钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的()%,且每根断裂的钢绞线断丝不得超过一丝。
B. 【单选题】采用应力控制方法张拉时,张拉力下预应力筋的实测伸长值与计算伸长值的相对允许偏差为()%。
C. 【多选题】预应力筋进场时,应按国家现行标准抽取试件作()检验,其检验结果应符合相应标准的规定。
D. 【判断题】同一厂家、同一品种、同一规格的产品,连续三批均一次检验合格时,预应力筋、锚具、夹具、连接器、成孔管道的进厂检验其检验批容量可扩大一倍。
第50题
A. 对定量项目根据规范的要求的检查数量直接填写检查的数据
B. 对定性项目,填写实际发生的检查内容
C. 对一般项目合格点有要求的项目,应是其中带有数据的定量项目有混凝土、砂浆强度等级的检验批,按规定制取试件后,可填写试件编号,待试件试验
D. 报告出来后,对检验批进行判定,并在分项工程验收时进一步进行强度评定及验收
E. 可在分部工程中判定的项目