A. 正确
B. 错误
搜题
第6题
A. 气、水同向流动的热水采暖管道和气、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰
B. 气、水逆向流动热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰
C. 散热器支管的坡度应为1%,坡向应有利于排气和泄水
D. 散热器干管的坡度应为1%,坡向应有利于排气和泄水
E. 气、水逆向流动热水采暖管道和气、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于3‰
第9题
A. 汽、水同向流动的热水采暖管道
B. 汽、水逆向流动的热水采暖管道
C. 汽、水同向流动的蒸汽管道
D. 散热器支管
第12题
A. 汽、水同向流动的热水采暖管道
B. 汽、水逆向流动的热水采暖管道
C. 汽、水同向流动的蒸汽管道
D. 散热器支管
第13题
A. 案例中造成消火栓箱的垂直度超差的原因,不包括()。
B. 案例中给水管道的支架间距不够均匀主要是()。
C. 按照规范要求,给水水平管道施工要求正确的有()。
D. 案例中消火栓箱的垂直度要求为允许偏差3mm。
第16题
A. 汽、水同向的采暖管道的铺设坡度不得小于()‰。(单选题)
B. 水逆向的流动的采暖管道铺设坡度不应小于()‰。(单选题)
C. 散热器支管敷设要求中,正确的有()。(多选题)
D. 由于对散热器组对后的试验压力没有设计说明,采用0.5MPA压力做了试压实验。(判断题)
第17题
A. 2‰
B. 3‰
C. 5‰
D. 1%
E. 1‰
第20题
A. 案例中所进行的管道系统试验错误的是()。
B. 下列关于地下埋设雨水排水管最小坡度的选项,错误的是()。
C. 下列关于管道试压注意事项的选项,正确的有()。
D. 室外给水管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPA。
第22题
A. 厕浴间的基层(找平层)可采用1:3水泥砂浆找平,厚度20mm抹平压光、坚实平整,不起砂,基本干燥;泛水坡度应在2%以上,不得倒坡积水;在地漏边缘向外50mm内排水坡度为5%
B. 浴室墙面的防水层不得低于1800mm
C. 玻纤布的接槎应顺水方向搭接,搭接宽度应不小于100mm,两层以上玻纤布的防水施工,上、下搭接应错开幅宽的二分之一
D. 在墙面和地面相应的阴角处,出地面管道根部和地漏周围,应先做防水附加层
E. 基层清理
第24题
A. 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施
B. 冷热水管道上、下平行安装时热水管应在冷水管下方
C. 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管
D. 管道支、吊、托架安装位置应正确
E. 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行
第27题
A. 供应消防用水的室外给水管网应布置成环状网,以保证消防用水的安全。一般居住区或企事业单位内,消防用水不超过15L/S时,为节约投资可以布置成枝状。
B. 为确保环状给水管网的水源,要求向环状给水管输水的输水管道不应少于两条,其中一条发生故障时,其余的应可以投入使用
C. 为了保证消防用水,避免因个别管段损坏导致供水中断,环状管路上应设置分隔阀门,每个独立段上的消火栓的数量不宜超过5个。
D. 设置室外消火栓的消防给水管道最小直径不应小于65mm。
第28题
A. 平行于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间隔不大于4个跨距各设置一道
B. 平行于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间隔不大于5个跨距各设置一道
C. 垂直于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间隔不大于4个列距各设置一道
D. 垂直于门架平面的竖向剪刀撑应在架体外侧和水平间隔不大于5个列距各设置一道
E. 每道竖向剪刀撑的宽度宜为4个跨距
第29题
A. 锅炉的给水设备要保证安全可以靠地向锅炉供水
B. 采用电动给水泵为主要给水设备时,有时须配备汽动给水泵
C. 注水器不可以能代替给水泵向锅炉供水
D. 低压锅炉可不设置备用给水设备
E. 额定蒸发量大于4t/h的锅炉,应装设自动给水调节器
第39题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第40题
A. 消防水池,高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀
B. 进水管、出水管、泄水管的阀门处于关闭状态
C. 消防水池、高位消防水箱液位显示装置应完好有效
D. 消防水池(箱)间的环境温度不能低于0℃
E. 消防用水不作他用的技术措施应当有效
第41题
开启末端试水装置后3min
第42题
A. 安全等级为Ⅰ级的模板支撑架应在架体顶层水平杆设置层、竖向每隔不大于8m设置一层水平斜撑杆;每层水平斜撑杆应在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于8m设置一道;
B. 安全等级为Ⅰ级的模板支撑架应在架体顶层水平杆设置层、竖向每隔不大于6m设置一层水平斜撑杆;每层水平斜撑杆应在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于6m设置一道;
C. 安全等级为Ⅱ级的模板支撑架宜在架体顶层水平杆设置层设置一层水平剪刀撑;水平斜撑杆应在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于12m设置一道
D. 安全等级为Ⅱ级的模板支撑架宜在架体顶层水平杆设置层设置一层水平剪刀撑;水平斜撑杆应在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于8m设置一道
E. 安全等级为Ⅱ级的模板支撑架宜在架体顶层水平杆设置层设置一层水平剪刀撑;水平斜撑杆应在架体水平面的周边、内部纵向和横向每隔不大于14m设置一道
第43题
A. 桥面防水层、粘结层与基层之间结合牢固,局部存在的空鼓一般不影响面层铺装
B. 桥面泄水口应低于桥面铺装层10~15mm,泄水管安装应牢固可靠,与铺装层及防水层之间应结合密实,无渗漏现象
C. 金属泄水管应进行防腐处理
D. 涂料防水层的厚度应均匀一致,不得有漏涂处,防水层与泄水口、汇水槽接合部位应密封,不得漏封
第49题
A. 桥面防水层、粘结层与基层之间结合牢固,局部存在的空鼓一般不影响面层铺装
B. 桥面泄水口应低于桥面铺装层10~15mm,泄水管安装应牢固可靠,与铺装层及防水层之间应结合密实,无渗漏现象
C. 金属泄水管应进行防腐处理