A. α射线
B. γ射线
C. 中子
D. 重离子
搜题
第5题
A. β射线的测量要注意γ射线的影响
B. β射线的测量要注意α射线的影响
C. β射线的测量要注意中子的影响
D. β射线的测量要注意质子的影响
第7题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第8题
A. 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器
B. 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合
C. 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择感烟探测器
D. 对使用、生产或聚集可燃气体可燃蒸汽的场所,应选择感温探测器
第9题
A. 使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B. 当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C. 在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D. 图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
第10题
A. 探测器与保护目标之间不应有遮挡物
B. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
C. 应避免光源直接照射探测器的探测窗口
D. 单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所
第11题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第12题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第13题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第14题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第15题
A. 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B. 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D. 在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
第16题
A. 外照射监测、表面污染监测、空气污染监测
B. 陆地γ剂量率监测,宇宙射线剂量率监测
C. 内照射个人剂量监测、外照射个人剂量监测
D. 职业照射个人剂量监测、公众照射个人剂量监测
第19题
A. 吸气式感烟火灾探测器的操作可靠性取决于烟雾传感器的功能可靠性和系统的持续空气供给
B. 若风机发生故障、探测器吸气管路发生破漏或堵塞等现象,导致探测器吸气流量大于正常吸气流量的150%或小于正常吸气流量的50%时,探测器应在100s内发出故障信号
C. 若探测器在任一采样孔获取的火灾烟雾参数符合报警条件时,探测器应在100s内发出火灾报警信号
D. 吸气式感烟火灾探测器可以监测到防护区域内微小的烟雾浓度变化,实现早期火灾探测报警功能。
第20题
A. 应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B. 测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C. 保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E. 探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
第22题
A. 质量保证
B. 污染监测
C. 应急
D. 个人剂量监测
第23题
A. 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D. 探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
第24题
A. 在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B. 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C. 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D. 探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
第29题
A. 100%目视检测,100%表面无损检测,100%的内部无损检测
B. 100%目视检测,100%表面无损检测,对接焊缝还应做50%的内部无损检测
C. 100%目视检测,100%表面无损检测,对接焊缝还应做20%的内部无损检测
D. 100%目视检测,20%表面无损检测
第30题
A. 100%目视检测,100%表面无损检测,100%的内部无损检测
B. 100%目视检测,100%表面无损检测,对接焊缝还应做50%的内部无损检测
C. 100%目视检测,100%表面无损检测,对接焊缝还应做20%的内部无损检测
D. 100%目视检测,20%表面无损检测
第31题
A. 接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线,电位探测针居中,三者等距,均为20m
B. 接地极、电位探测针、电流探测针各自引出相同截面的绝缘电线接至仪表上,要一一对应不可错接
C. ZC-8如测量标度盘读数大于1,应仪表放置于水平位置,检查调零
D. 先将倍率标度置于最大倍数,慢转摇把,使零指示器位于中间位置,加快转动速度至120r/min
E. ZC-8如测量标度盘读数小于1,应仪表放置于水平位置,检查调零
第32题
A. 接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线,电位探测针居中,三者等距,均为20m
B. 接地极、电位探测针、电流探测针各自引出相同截面的绝缘电线接至仪表上,要一一对应不可错接
C. ZC-8仪表应放置于水平位置,检查调零
D. 先将倍率标度置于最大倍数,慢转摇把,使零指示器位于中间位置,加快转动速度至120y/min
E. 测量标度盘的读数乘以倍率标度即得所测接地装置的接地电阻值
第33题
A. 表面清洁时,用吸尘器清洁控制器的操作面板,控制开关,机箱表面;用微湿的软布擦拭控制器机箱
B. 设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C. 检查控制器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行控制器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第34题
C. 检查监控器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行监控器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第36题
B. 设备启动、反馈功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
A. 探测器应安装固定,并不应产生位移
B. 发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物
C. 发射器和接收器应保证接收器避开日光和人工光源的直接照射
D. 考虑到位移影响,钢结构建筑中发射器和接收器严禁设置在钢架上
第40题
A. 甲烷探测器、丙烷探测器、一氧化碳探测器
B. 丙烷探测器、甲烷探测器、一氧化碳探测器
C. 甲烷探测器、丁烷探测器、一氧化碳探测器
D. 丁烷探测器、甲烷探测器、一氧化碳探测器
第43题
A. 在执行自检功能期间,受其控制的外接设备和输出接点均不应动作
B. 能手动检查面板所有指示灯(器)、显示器的功能
C. 每个部位或探测区均应能单独手动启动和解除自检状态
D. 处于自检状态的部位或探测区不应影响其他部位或探测区的显示和输出
E. 不显示所有处于自检状态中的部位或探测区
第44题
A. 500V及以下
B. 500V及以上
C. 1000V及以下
D. 1000V及以上
第45题
A. 探测器发射端和接收端之间有障碍物遮挡
B. 探测器积尘过多,影响探测器灵敏度
C. 探测器自身老化损坏
D. 探测器发射端和接收端光路发生偏移,未调试到位
第49题
A. 在较大的测定面上测量水平度时,应放上平尺,再用水平仪检测,两者接触应
B. 在高度不同的加工面上测量水平度时,可在高的平面垫放垫铁
C. 对于一些精度要求不高的设备,可以采用光学仪器进行测量
D. 对于一些精度要求高和测点距离远的可采用液体连通器和钢板尺进行测量
第50题
A. 100mm
B. 200mm
C. 400mm
D. 600mm
警告:系统检测到您的账号存在安全风险