A. 1.45MPa
B. 1.46MPa
C. 1.47MPa
D. 1.48MPa
搜题
第5题
A. 案例中所进行的管道系统试验错误的是()。
B. 下列关于地下埋设雨水排水管最小坡度的选项,错误的是()。
C. 下列关于管道试压注意事项的选项,正确的有()。
D. 室外给水管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPA。
第12题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格
第15题
A. 在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾
B. 当降到工作压力后胀口处不滴水珠
C. 铸铁锅炉锅片的密封处在降到额定出水压力后不滴水珠
D. 水压试验后,发现明显残余变形
第17题
A. 排水管道施工中如属于隐蔽工程的隐蔽前均应做的试验是()。
B. 雨水管道灌水试验的灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,判定为合格的试验持续时间是()。
C. 在给水管道试压前需要做准备工作有()。
D. 塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.05MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.05MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第20题
A. 对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃
B. 水压试验用水必须是清洁水
C. 「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」
D. 水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格
第22题
A. 满水后排净空气,并将排气阀打开;
B. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
C. 加压试验并检查,直至全面合格。加压应缓慢增压至试验压力
D. 拆除试压泵、关闭试压用水源、泄放系统内试压水,直至排净
第23题
A. 满水后排净空气,并将排气阀打开;
B. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
C. 加压试验并检查,直至全面合格。加压应缓慢增压至试验压力
D. 拆除试压泵、关闭试压用水源、泄放系统内试压用水,直至排净
第25题
A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C. 制冷管道系统应做的试验有()。
D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
第26题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第27题
A. 1.案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPa。
B. 2.案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。
C. 3.案例中给水管道试压的类型有()。
D. 4.根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPa,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPa,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第28题
A. 案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPA。
B. 案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。
C. 案例中给水管道试压的类型有()。
D. 根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。
第29题
开启末端试水装置后3min
第30题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过8%时,应由具备资质的机构充装
第31题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第33题
A. 不宜进行水压试验
B. 应进行水压试验
C. 液体介质均可以试验
D. 可以考虑用加热炉系统所用的有机热载体作为介质进行液压试验
第34题
A. 不宜进行水压试验
B. 应进行水压试验
C. 液体介质均可以试验
D. 可以考虑用加热炉系统所用的有机热载体作为介质进行液压试验
第37题
A. 对高压二氧化碳灭火系统,试验压力应取15.0MPa
B. 对低压二氧化碳灭火系统,试验压力应取4.0MPa.
C. 进行水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压10min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格
D. 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替。
第38题
A. 对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。
B. 试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。
C. 本工程燃气管道需进行的试验有()。
D. 本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。
第43题
A. 孔洞预留、埋件→支管安装→立管安装→干管安装→水压试验→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验
B. 孔洞预留、埋件→干管安装→立管安装→支管安装→水压试验→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验
C. 孔洞预留、埋件→支管安装→立管安装→干管安装→管道防腐和保温→水压试验→管道冲洗→通水试验
D. 孔洞预留、埋件→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→水压试验→管道冲洗→通水试验
第44题
A. 系统工作压力的1.15倍,但不得小于0.6MPa
B. 系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
C. 系统工作压力的1.5倍,但不得小于1.4MPa
D. 系统工作压力的1.1倍,但不得小于1.4MPa
第45题
A. 该别墅水箱应做()试验。
B. 该别墅排水栓和地漏交工前应做()试验。
C. 该别墅室内消火栓系统安装完成后应取()消火栓做试射试验。
D. 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近,与排水管直接连接。
第49题
A. 在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾
B. 当降到工作压力后胀口处不滴水珠
C. 铸铁锅炉锅片的密封处在降到额定工作压力后不滴水珠
D. 水压试验后,没有发现明显残余变形
第50题
A. 在受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾
B. 当降到工作压力后胀口处不滴水珠
C. 铸铁锅炉锅片的密封处在降到额定工作压力后不滴水珠
D. 水压试验后,没有发现明显残余变形