A. 1.5次
B. 2次
C. 2.5次
D. 3次
搜题
第4题
A. 为保证检修动火和进人设备内作业安全,在检修范围内的所有设备和管线中的易燃易爆、有毒有害气体都应进行置换
B. 对易燃易爆、有毒有害气体的置换可直接使用空气进行。
C. 由于检修设备,不便使用注水排气法
第5题
A. 应当使用惰性气体
B. 置换用气体中氧含量应小于1%~2%
C. 置换气体的用量应大于被置换气体容积三倍以上
D. 置换气体密度必须大于被置换气体密度
E. 置换气体密度必须小于被置换气体密度
第10题
A. 气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;消防稳压罐的布置应合理、紧凑;当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。
B. 设备的管路上应设置安全阀,其开启压力不大于最高的工作压力的1.5倍。
C. 气压水罐的顶部应设有显示罐内气压压力的显示仪表,并便于观察。
D. 气压给水设备的附件安装(安全阀、压力表、泄水管和密闭人孔或手孔)应符合相关规范要求。
E. 补气式气压罐的出水管上应装设止气阀,在罐体上宜设水位计。
第19题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第20题
A. 水头应以试验段上游管顶加1m
B. 水头应以试验段上游管顶加0.5m
C. 时间不少于10min
D. 时间不少于30min
E. 时间不少于60min
第21题
A. 保证纯度不低于95%
B. 将新灌气瓶倒立1~2小时,再打开气瓶将水排出,然后关闭瓶阀,将瓶放正。使用前再放气2~3min
C. 气瓶内压不低于9.8Mpa
D. 气瓶内压不低于3Mpa
第22题
A. 将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格
B. 储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护
C. 设备内通(氮气、水蒸气)保护
D. 塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离
第25题
A. 各种露天使用的电气设备雨季不得使用
B. 电气设备应选择较高的干燥处
C. 电闸箱要有防雨盖,电焊机应加防护雨罩
D. 雨季要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否可靠
E. 电线绝缘有损坏的要及时调换或包好
第26题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不宜超过8h,每班不少于1人;
B. 值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查;
C. 每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或情况;
D. 正常工作状态下,严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施。
第35题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不8h,每班不少于1人;
A. 排烟管道及其连接部件应能在70℃时连续30min保证其结构完整性
B. 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于1.00h
C. 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于1.00h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应低于1.50h
D. 吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟排烟管道内应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离
第40题
A. 现场备好消防器材、工具,并有专门消防保卫人员
B. 现场有乙炔、氧气瓶搬运要有防震措施
C. 施工时还应注意防火,乙炔、氧气按规定摆放,保证安全距离
D. 现场易燃物品不得随意堆放、抛弃,应集中堆放于安全位置
E. 绝对禁止向地上抛掷,猛摔,同时避免在阳光下爆晒,并与火源保持10米以上距离
第43题
A. 气瓶应放置在通风良好的场所,不应靠近热源和电气设备,与其他易燃易爆物品或火源的距离一般不应小于10m(高处作业时是与垂直地面处的平行距离)
B. 使用过程中,乙炔瓶应放置在通风良好的场所,与氧气瓶的距离不应少于5m
C. 氧气瓶中的氧气不允许全部用完至少应留有0.1~0.2MPA的剩余压力,乙炔瓶内气体也不应用尽,应保持0.05MPA的余压
D. 乙炔瓶在使用、运输和储存时,环境温度不宜超过80℃超过时应采取有效的降温措施
E. 乙块瓶应保持直立放置,使用时要注意固定,并应有防止倾倒的措施,严禁卧放使用卧放的气瓶竖起来后需待20min后方可输气
第44题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于3m;
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于lm;
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于lm的通道;
E. 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间