更多“进行热熔对接连接、电熔承插连接和电熔鞍形连接的聚乙烯焊接应当按《燃气用聚乙烯管道焊接技术安全规程》进行()。”相关的问题
第1题
进行热熔对接连接、电熔承插连接和电熔鞍形连接的聚乙烯焊接应当按《燃气用聚乙烯管道焊接技术安全规程》进行()。
A.
焊接工艺审批
B.
焊接技术交底
C.
焊接工艺评定
D.
焊接图纸审核
点击查看答案
第2题
燃气用聚乙烯管道连接可以采用电熔焊接、热熔对接、法兰连接或热风焊接。
点击查看答案
第3题
对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件,不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道连接时,必须采用()连接。
点击查看答案
第4题
对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件,不同标准尺寸比(SDR值)的聚乙烯燃气管道连接时,必须采用()连接。
点击查看答案
第5题
聚乙烯管道的熔接连接须执行国家质检总局颁布的TSGD2002-2006《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》。
点击查看答案
第6题
《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》规定热熔对接宜采用全自动焊机。
点击查看答案
第7题
下列关于塑料管质量控制的说法,正确的是()。
A.
管节管件、橡胶圈等产品质量符合规范规定
B.
承插、套筒式连接,承口、插口部位及套筒连接紧密,无破损、变形、开裂等现象
C.
插入后胶圈应位置正确,无扭曲等现象
D.
双道橡胶圈的单口水压试验合格,也可不进行试验
E.
聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊连接符合规范规定
点击查看答案
第8题
下列属于聚乙烯给水管道连接方式的是()。
点击查看答案
第9题
下列属于聚乙烯给水管道连接方式的是()。
点击查看答案
第10题
热熔承插焊接因为受人为因素影响较大,不能用于燃气聚乙烯管道的焊接。
点击查看答案
第11题
给水聚丙烯PPR管管道安装方式一般有()。
A.
粘接
B.
热熔连接
C.
电熔连接
D.
螺纹连接
E.
焊接
点击查看答案
第12题
聚乙烯管道热熔对接焊接原始记录不包括()。
A.
环境温度
B.
焊接电压
C.
吸热时间
D.
冷却时间
点击查看答案
第13题
原材料级别不同的聚乙烯管道应尽量采用()的焊接方式进行焊接,否则必须进行工艺评定后方可进行()。
A.
热熔承插焊接
B.
电熔焊接
C.
热熔对接焊接
D.
热风焊接
点击查看答案
第14题
燃气用埋地聚乙烯管道可以采用的连接方式有()。
A.
热熔承插焊接
B.
电熔焊接
C.
热熔对接焊接
D.
热风焊接
点击查看答案
第15题
小口径聚乙烯管道使用热熔对接焊接时,形成()容易影响气体流量。
A.
内翻边
B.
外翻边
C.
焊瘤
D.
管材炭化
点击查看答案
第16题
在室外燃气管道安装中,聚乙烯燃气管道可采用()。
A.
热熔承插连接
B.
热熔半圆形连接
C.
热熔对接连接
D.
热熔鞍形连接
点击查看答案
第17题
2000年10月26日,一装修公司在某医院北配楼地下停车场焊接暖气管道时,电焊熔渣引燃聚苯乙烯保温材料,从而进一步引燃地下一层西部坡道转弯处设置的床铺以及可燃装修材料,大火使30多人被困,失火面积达500多平方米。起火部位是位于急诊楼北侧的北配楼地下一层停车场。北配楼主体建筑地上9层(办公用房)、地下3层(每层面积约1100m2,其中一、二层为停车场,三层为设备层),建筑面积18400m2,钢筋混凝土结构。发生火灾时,该楼正在进行装修,楼内有施工人员200余人,施工单位在地下一层和二层共设置了100余张床位作为临时工棚,并存放大量的易燃、可燃装饰材料。请判断下列事故原因分析的对错。焊接作业属特种作业,装修单位不应从事暖气管道的焊接施工()。
点击查看答案
第18题
下列说法中对聚乙烯电熔焊口外观描述不正确的是()。
A.
观察孔应当能看到少量的聚乙烯材料顶出,但是顶出物不得呈现流淌状,焊接表面不得有熔融物溢出
B.
电熔管件整个外圆周有明显的刮削痕迹或明显的插入位置标识
C.
电熔管件承插口应当与焊接的管材保持同轴
D.
电熔管件中心有明显的焊接后凹陷痕迹
点击查看答案
第21题
《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》规定要求全自动热熔对接焊机在焊接过程中突然出现不符合焊接参数时,焊机能够自动中断焊接并报警。
点击查看答案
第22题
聚乙烯管热熔对接焊接检验时,下列()种情况判为不合格。
A.
卷边发现有小孔或损坏
B.
卷边背弯试验发生开裂
C.
卷边背弯试验出现裂缝
D.
ABC均是
点击查看答案
第23题
聚乙烯管道的焊接应当按评定合格的焊接工艺规程进行焊接。
点击查看答案
第24题
聚乙烯管热熔对接焊接耐压强度试验合格标准是焊接处无破坏,无渗漏。
点击查看答案
第25题
聚乙烯管材管件连接必须使用专用工具,不得使用()。
A.
螺纹连接和粘接
B.
热熔对接
C.
电熔连接
D.
法兰连接
点击查看答案
第26题
电熔焊接前需要对聚乙烯管道特别是大口径管道进行园整,是为了防止()影响质量。
A.
配合间隙不均
B.
插入不到位
C.
插入过位
D.
管材同轴
点击查看答案
第27题
聚乙烯管热熔对接焊接卷边背弯试验时,当有开裂、裂缝缺陷时,应判断为不合格。
点击查看答案
第28题
电熔管件是目前世界上聚乙烯管材连接件中应用最为广泛的一种管件。
点击查看答案
第29题
U-PVC给水管的连接一般采用粘接
A.
焊接
B.
热熔连接
C.
粘接
D.
法兰连接
点击查看答案
第30题
《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》规定焊接机具正常的工作范围内-10℃~+50℃。
点击查看答案
第31题
聚乙烯管热熔对接焊的非破坏性检验的宏观检查应符合以下()要求。
A.
焊接处的错边量不得超过管材壁厚的10%
B.
卷边的中心高度K值必须大于或等于零
C.
翻边允许有气孔,但不得有切口或缺口状缺陷
D.
ABC均是
点击查看答案
第32题
住宅楼,三单元,一梯两户,六层。三相五线制进户,配电路径采用:总箱→分箱→用户箱→回路。
A.
该住宅楼总箱里可以不设()。
B.
该住宅楼总箱汇流排相线端子颜色顺序为()。
C.
该住宅楼进户线VLV22-4x70+1x25SC150DA表示()。
D.
该住宅楼变压器、箱式变电所的安装顺序是:基础验收合格→对埋入基础的电线导管、电缆导管和变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查→安装变压器、箱式变电所→变压器及接地装置交接试验合格→通电。
点击查看答案
第33题
焊机种类包括()。
A.
电熔焊机
B.
普通热熔对接焊机
C.
全自动热熔对接焊机
D.
ABC均是
点击查看答案
第34题
聚乙烯管道不同连接形式应采用对应的专用连接工具,必要时,可以使用明火加热。
点击查看答案
第35题
焊接过程中产生孔洞主要有()。
A.
严重过焊
B.
焊接界面粘有水或潮湿杂质时,焊接过程中水受热蒸发产生的气孔
C.
焊接前套筒和管材界面间的部分空气也会在焊接过程中溶入聚乙烯材料
D.
ABC三者
点击查看答案
第36题
不同SDR系列的管材管件不可以直接进行热熔连接,推荐采用电熔连接或进行加工使焊接处壁厚相等。
点击查看答案
第37题
使用电熔鞍形管件(三通或修补)进行焊接时,下列说法错误的是()。
A.
鞍形主体必须和管材连接牢固,焊接面无间隙。
B.
修补所用电熔鞍形管件必须对中,电热丝区域不得安装在需要修补的孔上。
C.
鞍形三通必须在管件焊接时间结束后再开孔,开孔并封堵后自然冷却。
D.
冷却后会有少量燃气发生渗漏,必须防止明火
点击查看答案
第38题
在聚乙烯管道焊接时,焊接设备必须有效接地。
点击查看答案
第39题
聚乙烯管道与金属管道的连接,可以采用钢塑过渡接头连接,也可采用螺纹连接和粘贴。
点击查看答案
第40题
聚乙烯管热熔对接焊接卷边切除检查时,当发现卷边有杂质、小孔、偏移,不影响性能时,判为合格。
点击查看答案
第41题
塑料管管径小于200mm时,一般应采用(),插入深度应大于管径15~30mm。
A.
承插口焊接
B.
电熔合连接
C.
法兰连接
D.
螺纹连接
点击查看答案
第42题
以下管材中()不是建筑给水常用管材。
A.
钢管
B.
铸铁管
C.
陶土管
D.
塑料管
点击查看答案
第43题
焊工焊接聚乙烯管道时,需要焊接的部位不能有()。
A.
损伤破坏
B.
油脂
C.
污物
D.
ABC均是
点击查看答案
第44题
当PE80管材与PE100管材进行焊接时,宜采用()。
A.
PE100参数
B.
PE80参数
C.
电熔焊接
D.
热熔焊接
点击查看答案
第45题
常用的电阻焊方法有()等三种。
A.
熔焊、压焊、钎焊
B.
气焊、点焊、缝焊
C.
电焊、点焊、缝焊
D.
点焊、缝焊、对焊
点击查看答案
第46题
有关燃气聚乙烯管道焊接接头拉伸试验的说法不正确的是()。
A.
是检验对接焊接焊口的基本试验,很容易得到焊接质量的基本评价
B.
直接从需要进行测试试验的管材焊口处取样
C.
取样的数量与管材规格无关
D.
试样形状需要进行机械加工,但是壁厚无须进行加工
点击查看答案
第47题
聚乙烯管道焊接机具应当定期进行维护和保养,以保证焊机正常使用。
点击查看答案
第48题
BV表示()。
A.
铜芯橡胶绝缘电线
B.
铜芯聚氯乙烯绝缘连接软线
C.
铜芯聚氯乙烯绝缘电线
D.
铜芯聚氯乙烯绝缘软线
点击查看答案
第49题
应用于聚乙烯管道系统施工的设备主要有()、电熔焊机以及一些辅助工具。
A.
氧气-乙炔焊枪
B.
热封焊机
C.
交流亚弧焊机
D.
热熔对接焊机
点击查看答案
第50题
聚乙烯的焊接温度为()℃。
A.
170~200
B.
220~250
C.
200~235
D.
230~270
点击查看答案