A. 空气
B. 氮气
C. 蒸汽
D. 其他惰性气体
搜题
第3题
A. 压力试验只能以液体为介质
B. 压力试验只能以气体为介质
C. 压力试验一般以气体为介质
D. 压力试验一般以液体为介质,一定条件下可以采用气体为试验介质
第4题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第5题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第9题
A. 容器需经液压试验合格
B. 气密性试验升压要求同气压试验
C. 气密性试验压力等于设计压力的1.15倍
D. 在试验压力下用涂肥皂水方法检查渗漏
第12题
A. 使用温度不一样
B. 使用压力不一样
C. 气瓶的水压试验所依据的国家标准不一样
D. 液化气体气瓶内介质为气液两相,压缩气体气瓶内介质为单一气相
第18题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第19题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第20题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过8%时,应由具备资质的机构充装
第21题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第22题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第23题
A. 完成介质化学反应的压力容器
B. 盛装生产用的原料气体、流体、液化气体等的压力容器
C. 完成介质间热量交换的压力容器
D. 完成介质的流体压力平衡和气体净化分离等的压力容器
第25题
A. 不宜进行水压试验
B. 应进行水压试验
C. 液体介质均可以试验
D. 可以考虑用加热炉系统所用的有机热载体作为介质进行液压试验
第26题
A. 不宜进行水压试验
B. 应进行水压试验
C. 液体介质均可以试验
D. 可以考虑用加热炉系统所用的有机热载体作为介质进行液压试验
第29题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
第30题
A. 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPA时为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6MPA,当工作压力大于1.0MPA时,为工作压力加0.5MPA
B. 对大型或高层建筑宜采用分区分层试压和系统试压相结合的方法
C. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.5倍工作压力
D. 各类受压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性试验压力为1.15倍工作压力
E. 凝结水系统采用充水试验,以不渗不漏为合格