A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 压力试验只能以液体为介质
B. 压力试验只能以气体为介质
C. 压力试验一般以气体为介质
D. 压力试验一般以液体为介质,一定条件下可以采用气体为试验介质
第4题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第5题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第6题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过8%时,应由具备资质的机构充装
第7题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第8题
A. 经过检验,安全附件不合格的压力容器也可以投入使用
B. 对无法进行定期检验或者不能按期进行定期检验的压力容器,使用单位无需制定安全保障措施
C. 安全状况等级为4级的,应当监控使用
D. 压力容器的定期检验是在压力容器运行时、进行的
第9题
A. 锅炉运行中可把安全阀解列
B. 定期对安全阀进行手动的排放试验
C. 每年至少校验一次
D. 严禁加重物来提高静重式安全阀的开启压力
第10题
A. 锅炉运行中可以把安全阀解列
B. 定期对安全阀进行手动的排放试验
C. 每年至少校验一次
D. 严禁加重物来提高静重式安全阀的开启压力
第11题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第12题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第13题
A. 对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃
B. 水压试验用水必须是清洁水
C. 「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」
D. 水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格
第18题
A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.
B. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
C. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
D. 试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
第19题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第21题
A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa
B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体
C. 储气瓶自充装之日起,每满六年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第25题
A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa
B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体
C. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第26题
A. 满水后排净空气,并将排气阀打开;
B. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
C. 加压试验并检查,直至全面合格。加压应缓慢增压至试验压力
D. 拆除试压泵、关闭试压用水源、泄放系统内试压水,直至排净
第27题
A. 满水后排净空气,并将排气阀打开;
B. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
C. 加压试验并检查,直至全面合格。加压应缓慢增压至试验压力
D. 拆除试压泵、关闭试压用水源、泄放系统内试压用水,直至排净
第28题
A. 弹簧直接载荷式安全阀应在校验台校验
B. 杠杆式安全阀应在校验台校验
C. 安装在介质为有毒、易燃、易爆的压力容器上的安全阀,不允许在线校验
D. 静重式安全阀应在校验台校验
第30题
A. 完成介质化学反应的压力容器
B. 盛装生产用的原料气体、流体、液化气体等的压力容器
C. 完成介质间热量交换的压力容器
D. 完成介质的流体压力平衡和气体净化分离等的压力容器
第32题
A. 关闭容器出口阀门防止介质泄漏
B. 打开快开门以快速泄压
C. 直接打开放空阀进行泄压
D. 关闭介质进口阀切断压力源
第33题
A. 检验机构应当严格按照核准的检验范围从事压力容器的定期检验工作
B. 检验检测人员应当取得相应的特种设备检验检测人员证书
C. 通过定期检验,确定压力容器的安全状况等级,对符合安全使用要求的压力容器进行使用登记
D. 检验机构不需要对压力容器定期检验结论的正确性负责
第35题
A. 使用温度不一样
B. 使用压力不一样
C. 气瓶的水压试验所依据的国家标准不一样
D. 液化气体气瓶内介质为气液两相,压缩气体气瓶内介质为单一气相
第37题
A. 不宜进行水压试验
B. 应进行水压试验
C. 液体介质均可以试验
D. 可以考虑用加热炉系统所用的有机热载体作为介质进行液压试验
第38题
A. 不宜进行水压试验
B. 应进行水压试验
C. 液体介质均可以试验
D. 可以考虑用加热炉系统所用的有机热载体作为介质进行液压试验
第43题
A. 增加水位表数量
B. 防止安全阀失灵,定期对其进行手动排放试验
C. 保持锅炉负荷稳定,防止骤然降低负荷
D. 定期校验压力表,及时更换不合格的压力表
第44题
A. 保持锅炉负荷稳定,防止骤然降低负荷
B. 防止安全阀失灵,定期对其进行手动排放试验
C. 增加水位表数量
D. 定期校验压力表,及时更换不合格的压力表
第45题
A. 保持锅炉负荷稳定,防止骤然降低负荷
B. 防止安全阀失灵,定期对其进行手动排放试验
C. 增加水位表数量
D. 定期校验压力表,及时更换不合格的压力表
第49题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。